| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2015, 15:18 | #1 | |
Расстояние от узла прикрепления раскосов до заводского стыка на поясе ферм
инженер
Москва
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5736
|
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
Любой шов - это концентратор напряжений. Когда швы пересекаются или находятся на очень близком расстоянии, то концентрация напряжений резко возрастает. В месте концентратора напряжений, если он находится в растянутой зоне, может пойти трещина и последующее разрушение. В сжатой зоне трещина не опасна. Про концентраторы напряжений, кажется, говорится в актуализированном СНиП "Стальные конструкции".
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Ферма у автора нагружена как? Судя по скрину жёсткое сопряжение с колоннами.
Как автору определить усилия для расчёта равнопрочности? То что обратился (автор) к КМщикам - это единственный правильный ход. Как иначето? Alix87 У Вас КМ есть? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 12.05.2015 в 22:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.09.2012
Москва
Сообщений: 5
|
Весь СП уже проштудировала и учебники, пособия разные. Нигде не сказано про стык в верхнем поясе не сказано про расстояния до него. Нашла только про стык в нижнем (растянутом) поясе - там до стыка от 300 мм.(лучше 500) Так что буду давать "добро" на эти стыки в верхнем поясе.
----- добавлено через ~48 мин. ----- Посоветовалась с грамотным человеком) сказал, что не имеет значения это расстояние. Ну в пределах разумного, конечно) не менее 50 мм.) Лишь бы стык равнопрочный был. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Вам необходимо знать материалы и группу конструкций для выполнения требования СНиП II-23-81*,а именно:
Пункт 11.1 и пункт 11.4. Цитата:
Как правило, после просьбы ответить официальным письмом, следует выдача усилий, за которые отвечают КМщики. Да ктобы сомневался. p.s.Я почемуто думаю, что в КМ есть усилия в элементах фермы. Alix87 Не большая просьба. Когда у Вас вопрос решиться - поделитесь результатом. Хотелось бы сопоставить с практикой сегодняшних дней. Заранее благодарю. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2015 в 11:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна критика узла стыка двух ферм | Анастасия74 | Металлические конструкции | 19 | 09.07.2013 21:38 |