| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи
инженер ПГС
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 10822
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Замечаний по расчетной схеме - нет, как путем интерполяции определяли табличные значения - перепроверьте сами.
Если у Вас все верно, то тогда правильным будет ответ: 30 тс . Сомневаюсь что-бы при таких грунтах сваи заходили в грунт "как по маслу" - водонасыщенные пылеватые пески от возникновения т.н. гидродинамического эффекта ломают сваи, глинистые водонасыщенные грунты - другое дело - там происходит т.н. явление "тиксотропии" и вот тогда свая точно идет как по маслу. Еще никогда ни у кого не совпадали несущая способность свай, определенная по приведенной вами формуле, с результатами динамических испытаний свай, статических испытаний, статического и динамического зондирования, так-же как и друг с другом. Но обвинять статику в том, что она не совпадает с Вашими вычислениями!!?? :? |
|||
![]() |
|
||||
студент
Сам алгоритм расчета правилен. В СниПе п.2.2 сказано: Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
||||
![]() |
|
||||
to студент
1. К методике расчета замечаний нет, арифметику не проверял. 2. Считаю, что геологи правы. А у вас просто нет никаких оснований не верить этим материалам изысканий. Ваша ж/б уверенность ни на чем не базируется, соседняя площадка - плохой аргумент или просто никакой. 3. Сваями-стойками при наличие твердых суглинков в основании свай здесь и не пахнет, имеются обычные висячие сваи. 4. Если у вас не хватило несущей способности свай, нужно было-бы заглублять сваи глубже, а не искать виноватых среди геологов. 5. При проектировании забивных свай должны быть также выполнены и проанализированы материалы статического зондирования. И многие проблемы по определению несущей способности и выбору опорного слоя могли быть решены на основе этого анализа. И расхождения со статическми испытаниями были бы сведены к минимуму. |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если представленный расчет несущей способности сваи - учебная задача, то ответы были даны в принципе верные.
Но тем не менее ( в поддержку студента!) - если это реальное проектирование - то это только начало возможного спора с геологами. Есть слабые места и в нормативах на инженерные изыскания, и в заданиях на ИГИ (если они составлены не вполне профессионально), которыми они (геологи) иногда пользуются (ваньку валяют), но это тема уже для другого разговора. Прежде всего надо иметь ОТЧЕТ по изысканиям, а результатов натурных испытаний для спора маловато. Кстати - у Вас (участников обсуждения темы) проходят экспертизу отчеты по инженерно-геологическим изысканиям ? Они же по определению являются неотьемлемой частью ПСД и так-же должны проходить экспертизу? :? |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141
|
Цитата:
__________________
кто тут? |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
кстати по статическому зондированию приведенной в геологии свая несет тоже порядка 47 тс.. по поводу того что результаты расчетов не совпадают с тем что едет по факту- согласен! Механика грунтов наука не точная....Но введенные коэффициенты запасов на каждом уровне начиная от создания нормативов, проведения изысканий и заканчивая соответственно самими расчетами должны перевесить чашу весов в сторону запаса...этого в данном случае не наблюдалось! to RodiXX1: по поводу того почему мне так хочеться что бы свая работала как стойка! ? мне абсолютно этого не хочеться, но я просто сопостовляю факты: статика показывает 30тс....именно столько несет свая если будет работать не боковой поверхностью с острием, а только своим острием (это просто предположение...причин сложившейся ситуации может сколь угодно)! по поводу недоверия к геологам- АМS прав, это начало спора с геологами...вражды никакой к геолагам не испытываю, но мне нужно будет защищать свою точку зрения, что все было сделано в соответствии со СНиП и по их изысканиям... to alektich: ...4. на каком основании я был должен заложить большую длину свай, если расчеты и статическое зондирование показывает достаточную несущую способность...скажу больше, заказчик до испытаний был недоволен количеством и длиной свай...хотел после испытаний однозначно уменьшать количество и длину)))...уменьшил... в любом случае спасибо за коментарии...для себя я успокоился что все делал правильно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
2 студент
Главная причина сложившейся ситуации на мой взгляд - недопогружение сваи. Вся проблема в том, что сваи, как я полагаю погружались до отметки, а не до определенного проектного отказа. В процессе погружения необходимо было контролировать величину отказа (ведь характер погружения сваи - это также средство для определения плотностного сложения грунта), если длины сваи не хватило (т.е. она нырнула) значит необходимо идти глубже и искать несущий слой. Попробовать применить подбабок и допогрузить сваю. Но все зависит от того что вы хотите получить. Судя по геологии свая в данных грунтовых условиях и при данной посадке (низ в ИГЭ-6) и при правильном подборе величины остаточного отказа по результатам статических испытаний может понести порядка 50 - 65 т. П.С. Главная причина - недопогружение сваи явилась следствием возможной неточности в геологии или была вызвана сложностью площадки - большой перепад отметок несущего слоя. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Цитата:
А несущая способность сваи при динамических испытаниях какая. И забивка до какого отказа производилась? Пробные динамические испытания делали? |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
коментируя эту ситуацию геологи говорили что такое бывает при разжижении водонасыщенных песков и что статика покажет большие значения. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Абсолютно согласен с Говард Тич: - в первую очередь научитесь грамотно, профессионально ставить вопросы (ибо по нему можно судить по уровню Вашей компентентности - помните об этом, прежде его сформулировать!)
Но это так- на будущее! :wink: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Если ты проектируешь сваи
значит ты должен считать и по результатам дин. испытаний. Геологи сказали а ты послушал. А СНиП что не смотрел. А дин. испытания после отдыха свай какова несущая способность свай была? _Oleg_ причину написал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Ошибка, когда идут на отметку вместо того, чтобы ориентироваться на остаточный отказ.
2студент На этапе пробных свай Вам не мешало бы залолжить их длину с запасом. Длина сваи закончилась у вас на отказе порядка 8-10 см, что есть много. 16 т по динамике и 30 по статике это подтвердили. Выход из ситуации - попробовать допогрузить сваи либо забить новые и поймать необходимую отметку. Честно говоря, в любом случае средства, которые потратил заказчик на проведение стат испытаний вылетели в трубу. Если свая погружалась рядом со скважиной - скорее всего неточность геологии (27 МПа ИГЭ-6 должны были ее остановить). Если далее 5 м - можно списать на изменение кровли несущего слоя. ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
ТО Oлег ! - Вы поймете, очем идет речь !
Если заказчик экономил на статиспытаниях (долго, дорого - сами знаете), то потом будет расплачиваться в 10, или в 100 раз больше - констурктор, если нет стат испытаний - что заложит в проект - естественно, миллион ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
AMS
Я говорил не в общем, а непосредственно за данный случай. ![]() Ошибка проектировщика в том, что он дал добро на проведение стат испытаний недопогрузив сваю (не правильно определив глубину погружения). Т.е. можно сказать что испытания в результате которых была получена несущая способность 30т (в данном конкретном случае) прошли впустую. Надо повторять. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
сейчас забили 9-ти метровую сваю и похоже получили необходимый отказ...результатов пока не имею на руках... а геологи в качестве проверки пробурили рядом еще одну скважину и еще раз подтвердили свою колонку... :roll: конечно заказчику немешало бы для этого попросить другую организацию сделать скважину |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
То Олег!
В чем вопрос - пишется закзчику письмо, в котором по таким -то причинам не признаются результаты статиспытаний - и назначаются новые. А где был представитель проектной организации (авторсий надзор) - он же тоже подписывает акты испытаний свай - от начального погружения до проведения испытаний, но это вопрос больше к ГИП-у - согласны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По результатам погружения (величине отказа) сваи длиной 9 м проверьте как четко отбиваются геологические слои. |
|||
![]() |