| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при переходе с бетона В20 на В15 площадь арматуры в балке растет в 1,5 раза?

Почему при переходе с бетона В20 на В15 площадь арматуры в балке растет в 1,5 раза?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2022, 18:58 #1
Почему при переходе с бетона В20 на В15 площадь арматуры в балке растет в 1,5 раза?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,777

В файле две одинаковые балки с одинаковыми нагрузками. В одной балке бетон В20 в другой В15, при этом подбираемая арматура меняется 1,5 раза. Может ли такое быть? Связано ли это с тем, что в балке с бетоном В20 трещины не образуются, а с бетоном В15 образуются?

Вложения
Тип файла: spr 111.SPR (30.4 Кб, 29 просмотров)

Просмотров: 2028
 
Непрочитано 30.10.2022, 20:35
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Может ли такое быть?
Скада нет, файл не смотрел, но быть резкий скачок может при переходе от того, когда разрушение проходит по сжатой зоне или по растянутой арматуре. Хотя могут и расчёты по трещиностойкости сказываться. Надо вручную прикинуть.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2022, 21:29
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,777


Армирование мало, почти конструктивное. Обычно прочность бетона в таких случая практически не влияет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 02:50
#4
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Связано ли это с тем, что в балке с бетоном В20 трещины не образуются, а с бетоном В15 образуются?
Вполне возможно, что в балке с бетоном В15 трещины по ширине больше допустимого значения, а в другой меньше
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 04:29
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Связано ли это с тем, что в балке с бетоном В20 трещины не образуются, а с бетоном В15 образуются?
Да
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2022, 12:36
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


1) Нажимаете "Информация об элементе", нажимаете элемент, заходите в "Железобетон экспертиза", нажимаете "Вычислить", заходите в "Факторы", анализируете.
2) Анализируете - ширину раскрытия трещин.
3) Далее, если хотите капнуть глубоко - пытаетесь выполнить расчет вручную, ну или с помощью "Normcad".
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при переходе с бетона В20 на В15 площадь арматуры в балке растет в 1,5 раза?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях? maks-ufa Железобетонные конструкции 37 09.09.2015 06:05
Не показывает площадь сечения арматуры в таблице SCAD Keith SCAD 4 09.06.2015 10:46
Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу? Дмитрий Зиберт Лира / Лира-САПР 11 09.05.2015 21:48
Площадь арматуры, доводимая до опоры в балках (согласно СП 52 и СП 63) Дрюха Железобетонные конструкции 31 14.01.2015 15:54