От чего зависит сила тяжения провода с гололедом на опору?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,034
|
||
Просмотров: 1068
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,386
|
У электриков всегда все просто и без заморочек. На отъе отвали
А в жизни и нормах бывает и так Смонтировали/натянули при +40. Зафиксировали на опорах. Стрела провиса f1 Похолодало до -5...-10, дуга уменьшила длину, стрела провиса f2<f1. Пошёл мокрый снег или ледяной дождь, подул ветерок. Появился гололед. Натяжение считается от f2 и суммы нагрузок веса провода и гололеда. Плюс нагрузка от ветра и натяжение. Подробнее в ПУЭ Глава 2.5 издание седьмое Последний раз редактировалось olf_, 25.11.2022 в 08:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,034
|
Спасибо за ответ!Эту формулу я нашел в интернете 2-3 недели назад и вывел её из формулы вычисления прогиба f самостоятельно вроде (сейчас уже не помню).
Мое "физическое" понимание мира не дает мне четкого ответа, что эта формула правильная для вычисления тяжения. Для вычисления прогиба f эта формула правильная по данным интернета. В том что эта формула пригодна для вычисления тяжения T помогли мне "убедиться" и вы. Теперь у меня больше уверенности в правильности этой формулы! У меня есть данные что: 1) Нормативная ветровая нагрузка на провода и тросы Pwн, (Н) вычисляется по формуле п. 2.5.52 (жалко что В ПУЭ нет нумерации формул) 2) Нормативная линейная гололедная нагрузка на 1 м провода и трос Pгн, (Н/м) определяется по формуле п. 2.5.53 Далее я хотел найти в ПУЭ формулу по которой надо считать тяжение от Pгн и похоже такой формулы в ПУЭ нет? Как же тогда эксперты проверяют правильность расчетов? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,382
|
Правильная - третий закон Ньютона. Момент от нагрузки = момент от тяжения.
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 100
|
Все немного сложнее, чем расчет по одной формуле.
Расчетные предпосылки предполагают наличие двух основных состояний проводов: - нормальная эксплуатация (устоявшиеся климатические условия); - монтажный режим; Между этими состояниями есть зависимости, т.е. от того как натянешь провод при монтаже (с учетом фактических условий) зависит то, какие стрелы провеса и напряжения будут в проводе при устоявшихся режимах (эксплуатация). Данные методики расчета отсутствуют в ПУЭ т.к. относятся к механике и сопромату. ПУЭ регламентирует основные расчетные режимы эксплуатации ВЛ, а также определение нагрузок в данных режимах. Для начала методику расчета можно посмотреть во Временных руководящих указаниях по расчету монтажных напряжений и стрел провеса проводов и тросов воздушных линий электропередачи с учетом остаточных деформаций 3471тм-т.1 и 3471тм-т.2, ну или в большинстве изданий по механике воздушных линий электропередачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,034
|
Выполнил проверочный расчет в программе MIADS Civil
Задал расстояние между точками закрепления провода Lгаб=35м, провис f=0.396м, гололедную нагрузку q=21.46Н По эмпирической формуле Тяжение получается равным Т=35*35*21,46/(8*0,396)=26288,5/3,168=8298,14Н В программе MIDAS Civil горизонтальная опорная реакция получилась Fx=8362.07Н Разница вычислений [D]=8298.14-8362.07=63.93Н (0,8%) Поэтому можно сделать вывод, что эмпирическая формула (1) для вычисления тяжения провода правильная! Посмотрите картинку с результатами вычислений |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,382
|
Не "эмпирическая", а аналитическая. Вывод - МКЭ вполне приемлемый численный метод. Собственно это давно известно.
Ну и сам можешь ещё раз проверить, подставив в (1) прогиб "провис" из мидаса.
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На опору не передается горизонтальное усилие от натяжения провода. SCAD | VAV | SCAD | 4 | 04.06.2018 13:45 |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Сбор нагрузок на опору контактной сети электротранспорта | Riska | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 28.11.2014 13:44 |
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? | Sarman | Электроснабжение | 5 | 20.01.2013 20:35 |
Динамическое воздействие на опору от проходящего рядом состава | funeros | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 03.10.2012 17:28 |