Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,842

В кровле неотапливаемого здания планируется применить профнастил С44-1000-0,7. Индекс "С" вроде бы говорит о рекомендации его применении его в стенах. Где указана эта рекомендация и насколько она жесткая? Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания? По нагрузкам профнастил проходит.
Просмотров: 1888
 
Непрочитано 10.12.2022, 10:00
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Продавливание/устойчивость гофр на опоре и т.п. проходит?
Если да, то в чем проблемы?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2022, 19:59
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Если положить С44-1000-0,7 широкими гофрами вверх, то вода будет стекать по узким гофрам, в ливень возможен перелив стыков.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2022, 20:39
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если положить С44-1000-0,7 широкими гофрами вверх, то вода будет стекать по узким гофрам, в ливень возможен перелив стыков.
Да ладно!

----- добавлено через ~1 ч. -----
Раньше к кровельному профнастилу вроде предъявлялость требование, чтобы высота волны была не менее 40 мм.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2022, 19:32
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Да ладно!
Да, хоть турбины ставь.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2022, 08:02
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,842


Вот что есть. Т. е. профили высотой 44 мм и менее для кровель нежилых не рекомендуется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-12_8-57-29.png
Просмотров: 152
Размер:	845.2 Кб
ID:	251931  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-12_8-57-12.png
Просмотров: 153
Размер:	639.4 Кб
ID:	251932  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 16:46
#7
asmer

Директор по развитию
 
Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В кровле неотапливаемого здания планируется применить профнастил С44-1000-0,7. Индекс "С" вроде бы говорит о рекомендации его применении его в стенах. Где указана эта рекомендация и насколько она жесткая? Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания? По нагрузкам профнастил проходит.
ГОСТ 24045-2016
ГОСТ Р 58901 - 2020

Можете на кровлю хоть С8 пустить. Как правильно писали выше, если проходит по 1 и 2 предельному состоянию и пожарке - вопросов не будет.
Методички от "ассоциаций добра и тд" можете не смотреть

Последний раз редактировалось asmer, 12.12.2022 в 18:19.
asmer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 16:54
#8
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания?
Как я понял планируется применение стенового настила в кровле.
Насколько для Вас важно уточнение, что здание неотапливаемое?
Если бы здание было отапливаемым, вопрос был бы не актуальным?
lee вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2022, 18:39
#9
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Профлисты бывают симметричными и несимметричными по форме поперечного сечения. У несимметричных поперечные стыки листов: один сверх, один - снизу. У симметричных стыки всегда в одном уровне. С44 относится как раз к симметричным. Суть в том, что кровельные листы, с точки зрения герметичности, должны стыковаться в верхнем сечении - на гребне, а не внизу, где всегда будет стоять вода и намерзать лед в стыках. Да, буквы "Н" и "С" это скорее для прорабов ориентир, а не для инженера.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 01:14
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В кровле неотапливаемого здания планируется применить профнастил С44-1000-0,7. Индекс "С" вроде бы говорит о ....
Вот сразу нужно в этом месте уточнить - а что за профиль этот Ваш "С44-1000-0,7"? По какому ГОСТ? или ТУ? или это из интернета через смартфон, етить вашу за ногу?
Профили/сечения должны иметь описание или в виде какого-то стандарта/норматива в виде ГОСТ, ТУ или еще как-то.
Вот Вы пишете про "профнастил С44-1000-0,7" - что это? Какова геометрия? Каков материал? Каково покрытие?
Зла не хватает...все такие умные, что вутки отдыхают...
Индексы, симметрии...
Цитата:
Противоречит ли каким-то документам
Противоречит ВСЕМ документам. В т.ч. конституции, как тут один выражался.
Физическая суть такова (тут уже отрывками озвучивали): профиль должен быть рассчитан на нагрузки по легетимной методике/(достаточно Руководства ЦНИИСК), профиль по высоте не должен противоречить СП "Кровли", минимум 40 (уточнить самостоятельно) мм в плане неперелива через продольный стык в ливень при минимальном уклоне ската.
Причем минимальный уклон и "неперелив" можно (по СП "Кровли"!!!) обеспечить путем спец герметизации вышеупомянутых стыков.
Побочный сАвет - чем круче скат и чем выше профиль, тем лучше. Так же неплохо, если не относиться к пОнятому фанатично.
Понятно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Противоречит ли каким-то документам использование профнастила С44-1000-0,7 в кровле неотапливаемого здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом закрывается торец кровельной панели (который на конце ската кровли) при изготовлении панели из профнастила? SneG_o_ViK Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2014 14:02
По каким нормативным документам оговорена экранирующая сетка в помещениях электрощитовой? vanyakozhokar Конструкции зданий и сооружений 1 01.03.2013 19:01
Каким методом выполнить глубокий приямок в близи существующего здания. high_zero Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2012 11:04
По каким параметрам здания делятся по маркетинговому признаку на категории A, B и C? kolja Архитектура 8 28.08.2010 19:30
Каким КЭ лучше замоделировать тент баннерной рекламы на фасаде здания? Расчет в Скад 11.1. beholder SCAD 4 23.07.2010 13:53