| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется ли конструктивное армирование в небольших бетонных элементах?

Требуется ли конструктивное армирование в небольших бетонных элементах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2022, 17:36 #1
Требуется ли конструктивное армирование в небольших бетонных элементах?
sulimanow.t
 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 48

Есть помещение, по периметру помещения бортик высотой 150мм, и пандусы чтоб проходить через бортик. Заказчик требует армировать эти конструкции сеткой, мотивируя тем, что необходимо конструктивное армирование. На мой взгляд, армирование излишне. Или я не прав?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 358
Размер:	149.5 Кб
ID:	252168  

Просмотров: 2001
 
Непрочитано 21.12.2022, 17:42
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Небольшие в сечении но развитые в длину?
Непонятно что за бортик, но думаю он прав
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2022, 18:07
#3
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 48


Да бортик длинный, во всю длину помещений. Как на изображении, такие узлы пойдут? Я имею ввиду сетки.
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 18:34
#4
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Как на изображении, такие узлы пойдут?
Пойдут, только на пандусе сетку по верхней грани пустите, а не по нижней
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 19:14
| 1 #5
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


С пандусом проблема будет если он реально из бетона и в конце сечение до нуля сужается, хоть армируй хоть не армируй.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 23:26
#6
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
С пандусом проблема будет если он реально из бетона и в конце сечение до нуля сужается
По-хорошему там весь узел надо пересматривать, потому как класть бетон поверх готовой конструкции пола - не самое разумное решение.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 01:07
| 1 #7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
и в конце сечение до нуля сужается
Там обычно штраба выручает. Но тут такая толщина нижней конструкции: 50мм это ни о чем, штрабить не куда)))). Да в принципе рубить до плиты. Или упор из швеллера пристрелить, к плите???
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 11:50
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
штрабить не куда
Что мешает бетонировать сей треугольник вместе с той самой, нижележащей конструкцией?
А армирование - в чем отличие от того же покрытия пола, что нужно армировать, не понятно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 12:33
| 1 #9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Что мешает бетонировать сей треугольник вместе с той самой, нижележащей конструкцией?
Ничего не мешает. Штрабы, я у дорожников подсмотрел - сопряжения покрытий в различных плоскостях, не только пандусов. Нарисуют так же, а на месте прораб с головой сделает как надо - эффективно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 12:49
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Есть бетонные конструкции, есть железобетонные. Сначала надо с этим определиться.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 13:51
#11
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Что мешает бетонировать сей треугольник вместе с той самой, нижележащей конструкцией?
С одной стороны да, но с другой стороны из чертежа не понятно что там за конструкция пола. На чертеже всё как бетон замаркировано (даже не железобетон), в том числе и прослойка между этим самым полом и плитой)
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 15:45
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Заказчик требует армировать эти конструкции сеткой, мотивируя тем, что необходимо конструктивное армирование. На мой взгляд, армирование излишне. Или я не прав?
Вы правы, конструктивное армирование бетонных элементов требуется в местах резкого изменения размера или формы, здесь этого нет.
С другой стороны, цель - получить качественный бетон, возможно, что с сеткой B25 лучше получится, смотря какая производственная база.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 17:17
#13
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
из чертежа не понятно что там за конструкция пола
А она нужна под этим треугольником вообще? ))) Можно швом даже отделить от остального, хоть технологически.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 08:23
#14
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А она нужна под этим треугольником вообще? ))) Можно швом даже отделить от остального, хоть технологически.
Тоже верно) Я бы даже сказал - оптимальное решение.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 10:43
1 | #15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
С пандусом проблема будет если он реально из бетона и в конце сечение до нуля сужается, хоть армируй хоть не армируй.
Поддерживаю. Пандус нежизнеспособный хоть с арматурой, хоть без. Развалится в первые недели жизни. Такие тупые "проектные решения" и приводят к тому, что благоустройство выглядит, как после войны.

Бортику армирование нужно. Он будет работать, как балка. Если вообще будет, а не свалился от пинка. Его надёжность тоже под вопросом.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 10:57
#16
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 973


А это пандус или разуклонка для сбора атмосферной воды или после мойки в помещении, например? Тонкие разуклонки в нефтехимиии очень часты, например по плите над заглубленными емкостями. Разуклонки в таком случае делают из раствора сразу по бетонной плите, а толщину никогда не сводят к нулю, оставляют минимум толщину 30-40мм в самой тонкой части. Да, это может потребовать повысить бортик.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Что мешает бетонировать сей треугольник вместе с той самой, нижележащей конструкцией?
Выше описал как делают в нефтехимии. Раствор разуклонки может быть кислотостойкий или специальный. Разуклонки периодически ремонтируют: разбивают и делают заново.
Бам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется ли конструктивное армирование в небольших бетонных элементах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как получить правильное армирование в толстых ж.б. элементах? bartus Расчетные программы 5 30.06.2022 02:03
Поперечное армирование сварными каркасами TNemo Железобетонные конструкции 302 29.04.2021 16:45
Конструктивное армирование массивной конструкции основания памятника Antoxa1305 Железобетонные конструкции 9 27.02.2020 06:04
Конструктивное армирование Расчетчик Железобетонные конструкции 18 09.12.2011 16:05
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 02.10.2008 19:17