Непрочитано 25.12.2022, 15:52
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах.
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741

Согласно п.6.11.9 СП 14.13330.2018 (с изм.№2:3) шаг горизонтальных арматурных стрежней ж.б стен не должен превышать 400 мм, при этом шаг вертикальных арматурных стрежней в данном СП не регламентировано.
Если руководствоваться РСН 13-87 "Строительство монолитных зданий в сейсмических районах Молдавской ССР" шаг вертикальных арматурных стрежней 900 мм (см. лист 48-52) Смущает одно, данный документ не привязан к действующему своду правил.

Мое предположение:
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен следует определить из условия минимального армирования.

ВОПРОС:
Какой максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах? В каких документах это регламентировано?

Последний раз редактировалось dallaev, 25.12.2022 в 16:04.
Просмотров: 6543
 
Непрочитано 27.12.2022, 10:02
#21
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
шаг 200х200 - это для диаметра 12 при сейсмике 8, шаге колонн 6 м, высоте этажа 3-3,6 м
ооооочень условно....
Проектируем, бывает, в сейсмике. Здания 4-5 этажей. Стеновая схема в монолите. Шаги стен - 4-4,5 м. Без колонн. Армирование стен по сути - по минимальному проценту. Максимальный шаг в СП 63 задан (уже писали, что СП 14 ссылается на СП 63). Армирование 8-10 мм арматурой.
koster вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 11:01
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
молодец копировать умеешь.... только все не по теме. Спасибо что СП 14... не полностью скопировал.
Пожалуйста. Больше не буду досаждать своими сообщениями в ваших темах.
ps^ по теме - выполнять СП63 с учётом СП14. О чём я и написал.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 11:50
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Нас тут осталось то всего ничего.
Давайте хотя бы перед Новым годом не будем обижать друг друга.
Вован сильный инженер. Как-то показывал такую фиговину, до которой мне ещё лет 10 творчески пахать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2022, 17:12
#24
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 14.13330.2018 р.6.7.




р.6.11:
В СП 14... про шаг вертикальных стержней я ничего не нашел. В СП 63... да.. даны требования, тут в теме подсказали, спасибо. Зачем мой коммент болезненно воспринял я честно не понял.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 18:23
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Зачем
Ну он ещё по совместительству негодяй. Но в связи с Новым годом всё всем прощаем (но не забываем, и в следующем году обязательно отомстим. Например, пургена подсыпем кой-куда кой-кому...) !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 07:15
1 | #26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
допускаются ли бетонные стены в сейсмике? если да, то вопрос шага стержней для них не актуален. Есть ли более жесткие требования в СП 14, не знаю.
Да, допускаются. Даже, помнится, есть старое пособие или руководство по проектированию монолитных стен в сейсмике, где говорится, что надо выявить участки расчетного и конструктивного армирования стен.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2022, 09:39
#27
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
есть старое пособие или руководство по проектированию монолитных стен в сейсмике
вы про РСН 13-87 "Строительство монолитных зданий в сейсмических районах Молдавской ССР"?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2022, 12:17
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
допускаются ли бетонные стены в сейсмике?
Ну одноэтажное из карамзитобетона можно. Но я бы подстраховался.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2023, 05:20
#29
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Здравствуйте. Я из Казахстана. Проектируем здания повышенной этажности в 9 бальной зоне и, как правило, стеновых конструктивных систем.
В свое время также поднимался вопрос о шаге арматуры, задавали его авторам СНиПа по сейсмике. Ответ был примерно таким: в теории можно и 400мм, но на практике не советуем выходить за 200*200мм, т к. Это проверенный временем шаг. Выходя за 200мм, получаем риск возникновения усадочных и т.п. трещин.

Мв больше 200мм шаг не делаем. Для вертикальной арматуры минимум ф10, горизонтальной ф8.
Dan_iil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2023, 21:30
#30
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Железобетонные стены сейсмостойких зданий. Исследования и основы проектирования
Под редакцией: Ашкинадзе Г. Н. и Соколова М. Е.

стр. 477 ".... Если расчетная сейсмичность составляет 8 баллов, то вертикальная арматура устанавливается с шагом не более 400 мм, если 9 баллов, то шаг не превышает 300 мм"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 49
Размер:	24.5 Кб
ID:	252743  
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 22:35
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
задавали его авторам СНиПа по сейсмике. Ответ был примерно таким: в теории можно и 400мм, но на практике не советуем выходить за 200*200мм, т к. Это проверенный временем шаг. Выходя за 200мм, получаем риск возникновения усадочных и т.п. трещин.
какой унылый ответ.
так могли ответить унылые проектировщики, которые "всегда так (200х200) делали" и ничего другого не видели.
От авторов СНиПов такого не ожидаешь, ведь это обычно старые опытные дядьки за 50, которые должны быть хорошо знакомы с советскими пособиями и сериями по бетонным (без арматуры) стенам.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 13:28
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какой унылый ответ.
Зато самый правильный. Не нравится - берёшь и экспериментируешь с полноразмерными фрагментами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 20:46
#33
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какой унылый ответ.
Это советовали дядьки за 70 лет, с колоссальным опытом в сейсмике, в т.ч. были членами комиссий на всех крупных землетрясениях
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 23:13
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Это советовали дядьки за 70 лет, с колоссальным опытом в сейсмике,
а кто тогда вот это придумывал, дилетанты??
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Под редакцией: Ашкинадзе Г. Н. и Соколова М. Е.
стр. 477 ".... Если расчетная сейсмичность составляет 8 баллов, то вертикальная арматура устанавливается с шагом не более 400 мм, если 9 баллов
тем более аргументация этих пенсионеров очень странная:
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
получаем риск возникновения усадочных и т.п. трещин.
то есть сейсмика не влияет, боимся усадочных трещин! ну не серьезно же.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 09:42
#35
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сообщение от dallaev
Под редакцией: Ашкинадзе Г. Н. и Соколова М. Е.
стр. 477 ".... Если расчетная сейсмичность составляет 8 баллов, то вертикальная арматура устанавливается с шагом не более 400 мм, если 9 баллов
тем более аргументация этих пенсионеров очень странная:
А что тут странного? Учебник 80х годов наверное отвечала требованиям норм действующие на тот момент. На тот момент я был школьником соответственно не знал про строительные нормы.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 09:47
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
А что тут странного? Учебник 80х годов наверное отвечала требованиям норм действующие на тот момент
разве с 80х годов конструктивные требования принципиально изменились? странным я назвал ответ авторов СНиП на вопрос Dan_iil:
Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Ответ был примерно таким: в теории можно и 400мм, но на практике не советуем выходить за 200*200мм, т к. Это проверенный временем шаг. Выходя за 200мм, получаем риск возникновения усадочных и т.п. трещин.
а в учебнике как раз есть логика.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2023, 10:54
#37
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве с 80х годов конструктивные требования принципиально изменились
Изменения имеются, я бы не назвал бы их "принципиальными".
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 14:57
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Железобетонные стены сейсмостойких зданий. Исследования и основы проектирования
Под редакцией: Ашкинадзе Г. Н. и Соколова М. Е.
Ну что сказать? Место этой книженции на гвоздике. Ну что-то в Греции может и исследовали, но не факт, что ж/б стены.
В своё время грузины (ТбилЗНИИЭП) так накуролесили с серией ИИС-04, что нормальные проектировщики лет 10 косяки вычищали.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2023, 14:07
#39
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну что сказать? Место этой книженции на гвоздике. Ну что-то в Греции может и исследовали, но не факт, что ж/б стен
Вы наверное все "книженции" перечитали и можете на гвоздики повестить, я к сожалению подобным не могу похвастаться. В книге как раз говорится про ж.б стены.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Тихонов и др. "Проектирование армирования железобетона" стр. 100 "Расстояния между соседними вертикальными стрежнями сеток не должно быть более двухскатной ширины стены и 400 мм...."
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2023, 14:42
#40
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
серией ИИС-04
Не та ли это серия, где выпуски ригелей привариваются ванной сваркой и ригель при этом уже должен быть под нагрузкой?
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Tekla 2017. Ориентация арматурных стержней при их создании Serge_Y Tekla 6 29.10.2017 09:56
Allplan Спецификация арматурных стержней domine Другие CAD системы 112 26.05.2017 18:16
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58