В вашем расчете левый нижний угол опорного сечения балки опустился вниз, а правый поднялся вверх. Т. е. слева продавилась консоль, а справа разорвался сварной шов. Я Вас прошу посчитать не швы, а балку на общую устойчивость, как Вы сделали в посте 73 с опорными закреплениями, приведенными в посте. Вы еще не в ладах и цифрами. Чтобы создать момент 2,8 т/м нужно к ВП приложить силу 2,8/0,6=4,7 тс. И откуда может возникнуть такая сила поперек балки? Насчет эксцентриситета N. Ну ладно, Вы не поняли, почему в опорных узлах не будет иоиента от N. Но Вы объясните, как может вохникнуть момент от N в шве, если усилие передается в месте крепления? Что болтов так мало? Можно еще 4 болта добавить Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2023 в 13:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
Думаете, это вам человек просто дал шанс прекратить заниматься демагогией
С чего вы взяли, что я вам буду что-то считать ? Ничего не изменится, если убрать это ребро, оставив поворот по ОСИ Х. Не можете работать без серий, работайте с сериями, не нарушая их Что касается балки, ТС, если не интриган, он просто может положить ее на оголовок колонны и не будет у него никаких проблем, будет у него шарнир и ВП будет закреплен... ----- добавлено через ~44 мин. ----- Сделать 1-2 поперечные фермы и поднять распорку, прикрепив ее не к колонне, а к балке, уровень НП балки... Последний раз редактировалось Ziabz, 08.01.2023 в 15:08. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
А Вам трудно в готовой схеме поставить связи, как Вас просят? И наглядно результатами расчета показать, как поворачивается опорное сечение, подкрепленное ребрами и приваренное к опоре.
Ребро убирать я Вас не прошу, хотя Вам - опытному инженеру и расчетчику это труда не составит. Еще раз прошу пояснить - как может повернуться опорное сечение балки, как показано на Вашей картинке, не продавив консоль колонны и не разорвав шов Скорее всего не может, если проект утвержден и прошел экспертизу, да и проектировщик может не захотеть внести изменения. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
На рисунке серединка опорного ребра закреплена связью по оси Z, боковые стороны по оси X Y, консоли нету (глобальные оси координат).
Это сделано потому, что каждый шов имеет свою прочность, просто взять, и как писал Бам , и закрепить боковые стороны связями по оси Z, результат может выйти не совсем верным, так как не учтется жесткость сварного шва, а результат покажет, что все в порядке (она ведь не бесконечна, жесткость сварного шва). Так я создал балке поворотную способность по локальной оси Х на опоре (сварные швы пошли в запас), хотя если закрепить ВП, то ее физически не будет, поворотной способности балки на опоре. Да вы правы, пока шов держит ось, локальную Ось Х балки от поворота, там все в порядке, хотя даже и без опорного ребра. Стенка балки была прокатная, довольная толстая по отношению к ее высоте. Сделать так, как сказал Бам, тоже было бы неверно, я выбрал вариант, который давал запас, так как не знаю схему, не знаком с ней, а вы бы поступили как? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Если у него уже есть рабочие чертежи узлов, к чему вообще эта тема? Последний раз редактировалось Ziabz, 10.01.2023 в 22:33. Причина: Опечатка |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я же написал что количество болтов нужно уменьшить. Вы почему то пишите, что все плохо в каждом комментарии. По моему вполне нормальный вариант, 3 болта оставить их достаточно будет. Да даже если все оставить как есть с таким большим количеством болтов все будет стоять и никуда не денется. Вы просто скажите что перерасход, а вариант вполне нормальный или Вы считаете, что это не так???? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688
|
Так просто верх балки приварите к чему-нибудь. И будет устойчиво. Уголком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
1. По опыту, без всяких расчетов, я бы применил узел с опорными ребрами t=6-8 мм и приваркой балки снизу. При исходных усилиях Q=7тс можно и без центрирующей планки.
2. Если бы с меня потребовали расчет или усилия были ~на порядок выше, то я бы для проформы просчитал на условную поперечную силу. Если бя я был на Вашем Вашем месте, я бы: - если расчетная моя схема не соответствует фактическим закреплениям, не кричал на каждом углу, что что-то, где-то обрушится. - просчитал, варианты, которые предлагает оппонент (если конечно не слишком затратно), хотя бы из инженерного любопытства. По закреплениям. Податливостью швов можно пренебречь или смоделировать их, например пластинками с боков НП. Насчет прочности швов тоже сомневаться не стоит. Ну ладно - швы, но консоль то уж балка точно не продавит. Консоль можно смоделироать односторонними связями сжатия. В этом случае при повороте сечение балка упрется одной кромкой в опору, остальная часть приподнимется и сила тяжести будет стремиться вернуть балку на место, сопротивляясь закручиванию. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Если уж очень неймется можно верх стенки раскрепить с обеих сторон уголками с ов. отв. по типу узла 4 сер. 2.440-2 вып 1, который Вы прикладывали. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Да я это уже давно понял.
Я просто не понимаю, что не так в моем варианте, пусть вместо пластинок с двух сторон будут уголки, но эти уголки сделать по оси симметрии балки без овальным отверстий и низ балки не закреплять. Почему нельзя? Про Ваш вариант с монтажной сваркой низа балки я все понял, все Ваши доводы тоже. Я просто не понимаю что не так в моем варианте? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
Не преувеличивайте, я писал, что может обрушиться
Цитата:
Ну а про то, что консоль продавит не писал (я до этого и не доходил и даже не буду доходить ), балка лежит на опорах, точечных(держим Х и Z на одной опоре, а на второй держим только Z, не забывая про боковые раскрепление по Y ), хотя имеет возможность поворота по Оси Х на опоре (это была упрощенная модель). И она может повернуться на опоре, а может и нет. Да чтобы просто произвести расчет, нужно было хотя бы распределение нагрузок знать... Последний раз редактировалось Ziabz, 08.01.2023 в 22:02. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Просто не вижу смысла этот огород городить. Да и, думаю, точность монтажа ж. б. колонн не очень вяжется с чернотой болтовых соединений. Понимаю, что заварить зазор в см между болтовой накладкой и закладной не проблема. и опять же присутствует монтажная сварка - так уж лучше сразу балку снизу приварить. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Кстати по поводу Ваших споров, есть аналогичный узел там опорная реакция 50т, и продольное усилие 10т. Балка 100Ш1. Как его тогда решить??? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
Цитата:
Присоединился к ней потому, что было пообщаться с интересным собеседником После уже "будем" решать, что делать с тобой |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Могут быть и другие нюансы. Вполне возможно и узел с приваркой к консоли подойдет. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.01.2023 в 19:08. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Можно так же приварить (если балка гибкая, метров ~ 18 длиной, то осторожнее - возможность сварки оценить по повороту опорно части), можно из консоли выпустить анкерные болты и крепить по типу подкр. балки, можно к болтам прикрутить пластину и к ней приварить балку .......
Можно балку сделать с подрезкой и разместить консоль в пределах высоты балки. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.01.2023 в 19:57. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688
|
Американское пособие (не помню какое) (вроде бы по узлам с болтами и балками) говорит, что до двутавров высотой 600 мм обычная фасонка срезных болтов держит некую случайную что ли (момент то там на опоре не совсем ноль по многим причинам) депланацию сечения.
А вот уже после 600 мм уже надо дополнительные мероприятия для поддержания устойчивости двутавра на опоре. Что там было дальше не помню. Есть ещё вариант, что я его криво прочитал или забыл, что читал. Сам по себе расчёт балки можно вести по сопромату только из допущения, что опоры закреплены от кручения, депланации. Но здесь нет срезной фасонки для мощной балки на изгиб. Здесь она для N и минимальна. Для 60Б1 срезные фасонки всегда солиднее, а именно их должны были учитывать в том пособии. Значит нужны мероприятия. Вот ребра на опоре, крепление верха к колонне. Что-нибудь. Ещё может удержать от кручения сама опора. Если бы было бы ребро или рёбра. Но они далеко от опоры (были, если их ещё не убрали вовсе, чем ухудшили работу узла). Получается, что верх балки болтается как хочет. И расчёт по сопромату даёт неверные усилия и нельзя считать устойчивость по СП 16. Но за счёт малости нагрузок, всё может и прокатить, если уже построено. Если исправить никак, то для себя надо моделировать оболочками и смотреть КЗУ системы. Но нагрузки завтра могут вырасти, или выявиться новые. А балка уже и так большая. ГИП может не довести вопрос до конструктора и решить сам, невзирая на хлипкие узлы. Объяснил как смог. А что у нас Инжт прохлаждается ? Нужна стальная интеллектуальная мощь ! Некогда по фундаментам шариться !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Нельзя болты построены колонны. Пролёт 18м.Почему нельзя мой узел использовать с двумя пласт нами с двух сторон.болты м20 штук 5. Все померили отрезали пластины чётко по размерам, прикрутили потом отфрезеровали опорную планку смонтировали и пр варили боковые пластины на монтаже
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688
|
Если пролёт 18 м, то балки и не хватит ещё. Значит вы неверно собрали нагрузки от снега. Вы учли все снеговые мешки ?
Был же 6 м пролёт неделю назад. Хмурому и мне старый узел просто не нравятся. Мне кажется, что в старом узле далеко опорное ребро и плохо нижней стенке, и сверху не закреплена от кручения на опоре верх балки. Но я так смотрю на тему и вижу тенденции к ухудшению узла. Тогда может лучше не трогать... Я бы там сделал просто 20 срезных болтов без строительного подъема и без опирания и всё. Вероятно, что от ужаса я бы ещё натыкал что-то для закрепления от кручения низ и верх на опоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2023 в 08:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Для пролета 18 м у расчетчиков балка 100Ш2. Для пролета 6м балка 60Б2 Не пойму, что с узлом может произойти. Пусть ж.б. конструкции замерять потом все наладки на заводе вырежут прикрутят и приварят. Отфрезеруют опорную планку и вертикальную силу через опорную планку передадим. А продольную через накладки с двух сторон прикрученные болтами и приваренные к колонне монтажной сваркой |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688
|
Ну вот и хорошо.
Теперь от кручения минимально помогут ребра в уголках. Хреново, но лучше чем ничего. Осталась щелевая коррозия между уголками. И ребро не даст подрезать двутавр по месту при монтаже, если верх колонн в плане отклонится более 10 мм в балку. Но уже тут кто как. А так на будущее только классические узлы делайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему происходит потеря устойчивости? | Askemann | Конструкции зданий и сооружений | 391 | 14.12.2023 12:07 |
Влияние смещения стенки балки на несущую способность | kot1066 | Металлические конструкции | 8 | 31.08.2018 14:03 |
Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле | Igor1985 | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2018 17:31 |
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости | vlasctelin | Основания и фундаменты | 2 | 29.11.2017 08:25 |
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? | helgus | Металлические конструкции | 7 | 29.03.2016 10:42 |