Непрочитано 03.01.2023, 21:48
Правильно ли заармирован неразрезный железобетонный ригель?
akmal
 
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7

Есть жестко защемленный неразрезный ригель из двух пролетов:

- Расстояние между осями 4.0 и 4.8 метров соответственно.
- Сечение 400 на 400 мм.
- Арматура снизу и сверху по 4ф16 А400.
- Бетон марки М300.
- Нагрузка 6 тонн на п.м.

Я сам хоть и не инженер-конструктор, но все же попробовал проверить. Вычислил моменты по формулам М = 9ql²/128 (в пролете) и М = ql²/8 (на опоре). Получил следующие результаты:

- 4.0 метровый пролет: 117.68 kNm по краям сверху, 66.19 kNm по центру снизу.
- 4.8 метровый пролет: 169.46 kNm по краям сверху, 95.32 kNm по центру снизу.

Потом, на сайте webcad.pro, подобрал для каждого изгибающего момента нужную площадь арматуры:

- Для 117.68 kNm = 10.51 cm2
- Для 66.19 kNm = 5.58 cm2
- Для 169.46 kNm = 16.24 cm2
- Для 95.32 kNm = 8.29 cm2

А у меня, везде в ригелях по 8.04 cm2.

1. Правильно ли я посчитал и ригели недоармированы?
2. Если нет, то помогите пожалуйста, узнать какую максимальную нагрузку на п.м. способны нести эти ригели?

Спасибо.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2058.jpg
Просмотров: 557
Размер:	419.2 Кб
ID:	252389  

Просмотров: 3281
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2023, 20:36
#21
akmal


 
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
В итоге 4тс/м+2,81тс/м+0,44тс/м=7,25тс/м и 4,44тс/м в местах где не проходит кладка.
Ого. Наверное, придется под этим ригелем возвести стену, чтобы нагрузка сразу передавалась через нее на фунтамент. Спасибо.

Цитата:
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
Еще такую вещь вижу на картинках, что вы просто вертикальные стержни колонны воткнули в монолитную тонкую ленту фундамента, то есть анкеровки этой арматуры в теле фундамента нет? Или я ошибаюсь и вы делали вертикальную арматуру внизу с загибом на длину аркеровки?
Нет. На 30 см только воткнуты. А это тоже влияет на несущую способность колонны? Я понял, что так неправильно и узнал про длину анкеровки как раз после того, как были воткнуты в бетон эти каркасы.

Цитата:
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
Конструктивно надо было бы арматуру кинуть вертикальную и горизонтальную, даже если и не надо по расчету, по минимальному проценту армирования для стен
Вся арматура, которая есть в стенах, вот эти колонны. Ну и сверху по периметру "ригели".

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0729.jpeg
Просмотров: 129
Размер:	819.5 Кб
ID:	252410  
akmal вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 00:45
1 | #22
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от akmal Посмотреть сообщение
Ого. Наверное, придется под этим ригелем возвести стену, чтобы нагрузка сразу передавалась через нее на фунтамент. Спасибо.
То есть 7,25 на ригели по которым идут стены, 4,44 там где не идут. Возможно на практике не будут такие значения нагрузок, в нормативных документах есть даже такое что можно на балки нагрузки уменьшить введя некоторые коэффициенты сочетаний, и коэффициенты зависящие от грузовой площади, поскольку малая вероятность того, что вся площадь плиты будет загружена на всю расчетную нагрузку, и малая вероятность одновременного сочетания всех этих нагрузок вместе. Но лучше все таки учитывать полностью. Жаль что ригели залили уже.


Цитата:
Сообщение от akmal Посмотреть сообщение
Нет. На 30 см только воткнуты. А это тоже влияет на несущую способность колонны? Я понял, что так неправильно и узнал про длину анкеровки как раз после того, как были воткнуты в бетон эти каркасы.
В зависимости от того как на чертежах сделано, если показано что арматура колонны воткнута в тело фундамента на 25-30см тогда ок, возможно там не такие усилия действуют чтобы нужна была анкеровка больше допустим значение 50d, но так на практике я бы не делал, и сделал бы еще загиб в плиту, то есть арматурный г-образный стержень который прямым участком допустим на 25см заходит в фундамент и потом еще на остальную часть.

На несущую способность в некотором случае влияет, поскольку инженер допустим закладывал сопряжение колонн и фундаментов жестким, получал по этим схемам усилия и армировал, соответственно воткнутые каркасы колонн на 25-30см в тело фундамента эту задумку не обеспечивают, соответственно жесткая заделка до определенного изгибающего момента и потом это уже шарнирная опора, так как вырвет эту арматуру из ленточного фундамента при каком-то предельном состоянии.

Цитата:
Сообщение от akmal Посмотреть сообщение
Вся арматура, которая есть в стенах, вот эти колонны. Ну и сверху по периметру "ригели".
Ну ничего не поделаешь уже. Стены 400мм из бетона они массивные, но какое-то конструктивное армирование должно быть, хотя если они в расчетной схеме фигурируют как нагрузка, то есть заполнение между ж/б каркасом, тогда хорошо.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 13:10
#23
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
Но лучше все таки учитывать полностью. Жаль что ригели залили уже.

Цитата:
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
возможно там не такие усилия действуют чтобы нужна была анкеровка больше допустим значение 50d, но так на практике я бы не делал, и сделал бы еще загиб в плиту, то есть арматурный г-образный стержень который прямым участком допустим на 25см заходит в фундамент и потом еще на остальную часть.
Цитата:
Сообщение от inzh.konstr Посмотреть сообщение
поскольку инженер допустим закладывал сопряжение колонн и фундаментов жестким, получал по этим схемам усилия и армировал, соответственно воткнутые каркасы колонн на 25-30см в тело фундамента эту задумку не обеспечивают, соответственно жесткая заделка до определенного изгибающего момента и потом это уже шарнирная опора, так как вырвет эту арматуру из ленточного фундамента при каком-то предельном состоянии.
Автор, беги! Тебе тут сейчас насоветуют "по фотографиям"!
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован неразрезный железобетонный ригель?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно развязать ригель, при этом не навредить существующему каркасу Sanechek Металлические конструкции 20 13.11.2014 11:00
Подскажите как правильно пригрузить железобетонный резервуар от всплытия Оля1980 Основания и фундаменты 41 21.01.2014 07:34