| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.02.2013, 19:32 | #1 | |
Как укрепить стенки траншеи при большой текучести грунтов
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 20901
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Рyslan, боюсь не логично будет ставить такое ограждение в траншею до 2м |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Грунты ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ну может вода ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
DASHA16091986 вы даже не открывали геологию. Вам не стыдно здесь про траншеи спрашивать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Цитата:
Реально на стройке действовал бы так. Пригнал экскаватор, копнул на 3м, оценил грунты. Скорее всего, вопрос был бы решен применением водопонижения иглофильтрами (это если бы оно еще понадобилось). Колотить шпунты на траншею глубиной 2м- это как-то жирновато... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ладно, посюсюкаемся ещё чуть-чуть, праздник же всё-таки.
Есть проектное решение инженера ПОС основанное на геологии и нормативных требованиях и одно это решение = 20% успеха при производстве работ. Остальные 20% - решение ППР, 20% решения строительного мастера+прораба, 20% доставка материалов, 10% отдел кадров и директор при выборе ППРщика, мастеров, прорабов, 10% технадзор. Одним решением можно исключить крепление там, где оно не требуется. Разумеется для этого инженеру ПОС нужно иметь здравый смысл. В ряде случаев допускается работа в траншее с вертикальными стенками. Ну правда не 2 м наверное всё же... СНиП 12-03-2001. Можно организовать работы зимой, когда мороз укрепляет грунты и понижает глубину траншеи с верт. стенками. В крайнем случае можно сделать откосы такими пологими, чтобы ничего никуда не текло и не упало. Ещё есть деревянные щиты, в отличии от деревянного шпунта не заглубляющиеся в грунт ниже дна траншеи. По ним, говорят, есть типовые решения (альбом). Я их пока не видел. Возможно где-то их выпускают серийно, но я не нашёл. Ещё есть деревянные шпунты. Доски отёсываются в мастерской или на месте и забиваются кувалдой в деревянном/стальном кондукторе на глубину до 2-3 м. При разработке траншеи при необходимости верх шпунта распирается деревянным продольным траншее поясом и поперечными бревнами. Траншея делится на захватки длиной = жадности на доски. Видимо до 100 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.02.2013 в 14:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 48
|
Уважаемый Tyhig, Вам не кажется что Вы сильно вульгарно и агрессивно отвечаете на мои вопросы, а вернее, вообще на них не отвечаете!!!! Я задала конкретный вопрос в своей теме, если Вы не можете на конкретный вопрос мне ответить, просьба вообще не участвовать в дебатах данной темы!!!! Должно быть стыдно Вам, что Вы не можете ответить на вопрос без полных данных!!!! И тут я буду спрашивать, то, что мне нужно спрашивать, как нибудь уж без Вашего участия!!!! Для начала научитесь не грубить и правильно общаться!!!
Последний раз редактировалось DASHA16091986, 23.02.2013 в 15:04. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ну а как быть в таких случаях ?
Вы же спрашиваете 1+2+3+4+5=? в виде ?+?+?+?+5=?. Вам всю тему говорят, что нужно знать 1, 2, 3, 4..., а вы этого не слышите. Вы уже далеко не первая, естественно, что на десятом студенте рождается волна агрессии, а на двадцатом и желание убивать. Не зря же в США в колледжах все друг друга мочат. Ну будьте вы чуть-чуть конкретнее что ли... Что вам стоит самой догадаться ? Простейший вопрос. Проще в ПОСе почти ничего нет. Человек 1 раз открывший СНиП 12-03-2001 уже знает ответ на ваш вопрос. А после СНиП на производство земляных работ вообще начинает давать консультации. СНиП 12-03-2001 это главный СНиП ПОСа. Если уж взялись, так надо же почитать его. Какой смысл приходить на форум и спрашивать 2х2, а потом ещё обвинять других в агрессивности ? Я здесь всё что написал, написал не для того, чтобы над вами самоутвердиться и потом ещё попрыгать на трупе. Читайте между строк. Это основной навык инженера. Он вам пригодится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Последний раз редактировалось DASHA16091986, 23.02.2013 в 16:39. |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Да уж, Даша... Если песок и нет воды, то как он может быть текучим?
Вы бы вначале геологию дали, а потом спрашивали. Ну сделайте откосы по углу внутреннего трения грунта, если песок это будет от 40 до 30 градусов. На стройке сами все сделают, без откосов. 2м глубина, о чем мы говорим? |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
И пески текучими быть не могут, они могут быть только маловлажные, влажные или насыщенные водой. Показатель текучесть относится к другой категории грунтов. Последний раз редактировалось Fland, 23.02.2013 в 20:11. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
DASHA16091986, да, иногда от безысходности мы действуем без исходных данных.
Но это не значит, что это хорошо. По большей части ПОС делают уголовники. 3 года условно или до 7 лет лишения свободы. То, что мы рискуем, так то мы так честно и говорим "принимаю решение, но понимаю, что за него могу сесть". Этим надо не гордиться, а умалчивать. А гордиться надо тем, что вы всех поставили одним местом в институте и вам выдали в этот раз 92% исходных данных, а не 5%. То, что инженеров не сажают, так тут смотря кому попадётесь. Если на Путина чего-нибудь упадёт с кровли, то весь институт посадят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Offtop: DASHA16091986, я поражен Вашим отношением к людям, которые задают необходимые вопросы, на которые должны получить ответы для принятия решения. В конце концов за ответом на форум пришли Вы, люди хотели ответить на Ваши вопросы и скорее Вы засоряете форум своим флудом. Меня в последнее время просто убивает отношение инженеров к полноте исходных данных: фундаменты без геологии, перекрытия пром зданий без информации о нагрузках...
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов | human | Основания и фундаменты | 25 | 20.09.2016 04:31 |