Непрочитано 31.10.2021, 13:19
Как рассчитать количество гибких упоров в сталежелезобетонных колоннах?
BeauMalheur
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8

Здравствуйте!
Уже несколько дней маюсь вопросом и всё никак не могу понять, как определить значение усилия, на основе которого нужно будет подбирать количество гибких упоров (стад-болтов) в колонне?
Смотрел СП266, EC-4, AISC360, но там везде очень подробно всё разобрано для балочных перекрытий, а про колонны только общие требования к расчётному участку...
Был вариант определить значение сдвигающего усилия, как разницу между несущей способностью бетона и стали, но я до конца не уверен в правильности. Может быть, я просто читаю мимо строк где-то...
Сразу оговорюсь, что колонна рассматривается как центрально-сжатая.
Просмотров: 4718
 
Непрочитано 02.11.2021, 13:21
1 | #21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Считать как для балок - с большим запасом. Но если нет других методик, то только так.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 21:04
#22
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Читай внимательней. Формула универсальная. Мостовые ж/б пилоны со стальным сердечником оёживают по ней. Посмотри фото строительства мостов во Владике и др.
Для центрально сжатой колонны не забудь условную поперечную силу и случайный эксцентриситет.
Да нафиг она мне не уперлась СТЖБ по еврокоду В РАЗЫ проще и удобнее проектировать, там есть обоснование частичного объединения и границы его применения. Наш СП 266 это сыромятина, абсолютно непригодная для массового строительства.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Производители стад-болтов и автоматов по их приварке подсуетились.
Стадболты копейки стоят, китайские автоматы - тоже. Это не ХИЛТИ с их пистолетами.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 23:53
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Стадболты копейки стоят,
Но их ооочень много и там, где не они нужны.

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
По этому поводу была выполнена работа в лаб. 2 НИИЖБ... Кузевановым Д.В.
Подробности и ссылку можно?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 11:16
#24
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но их ооочень много и там, где не они нужны.
В том числе, потому что наш СП допускает только полное объединение стального и ЖБ сечений. А вот еврокоде объединение начинается от 0.4 полной сжимающей силы в ЖБ сечении, влияет на несущую способность и позволяет гибко "играться" несущей способностью.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2021, 19:43
1 | #25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
потому что наш СП допускает только полное объединение стального и ЖБ сечений
Это как ?
"Наш СП" не заставляет ставить упоры и стад-болты где не попадя.
Просветите дилетанта: как еврокоды определяют усилия сдвига по контакту с жесткой арматурой в центрально-сжатых элементах и в зоне чистого изгиба?
---
Кому интересно - во вложении статья об испытаниях на сдвиг контактной поверхности "сталь-бетон".

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.11.2021 в 20:59.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2021, 00:44
1 | #26
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
"Наш СП" не заставляет ставить упоры и стад-болты где не попадя.
СП 266 вообще особо не раскрывает тему упоров.Эпюру сдвигающих сил для балки постройте и посмотрите - есть программы, считающие через пень-колоду по формулам раздела 6.2.4 от АРСС.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Просветите дилетанта: как еврокоды определяют усилия сдвига по контакту с жесткой арматурой в центрально-сжатых элементах и в зоне чистого изгиба?
EN 1994-1-1-2009 раздел 6.6 а также "РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ К ЕВРОКОДУ 4: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" EN 1994-1-1 Роджер П. Джонсон - начиная со стр. 98 для изгибаемых элементов и далее до раздела 6.6. 6.7.4 - для колонн.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2021, 13:12
1 | #27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
6.7.4 - для колонн.
Цитата:
Для колонн, нагруженных осевой силой, и сжатых элементов продольный сдвиг за пределами
площади приложения нагрузки учитывать не следует
.
Цитата:
Для сталежелезобетонных колонн и сжатых элементов при передаче нагрузок торцевыми
пластинами наличие сдвигового соединения не требуется, если по всей площади контакта бетонного
сечения с торцевой пластиной имеет место сжатие и при этом учтена ползучесть и усадка
Бегло пробежался, возможно, что-то упустил. Но судя по этим фразам, еврокоду для центрально нагруженной колонны упоры не нужны.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2021, 16:02
| 1 #28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Бегло пробежался, возможно, что-то упустил. Но судя по этим фразам, еврокоду для центрально нагруженной колонны упоры не нужны
Очевидно, что не нужны.

Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Эпюру сдвигающих сил для балки постройте
Вы бы как знаток Еврокодов в двух словах объяснили принцип определения касательных напряжений в зависимости от от M и N, что-то я, мельком пролистав, не нашел.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать количество гибких упоров в сталежелезобетонных колоннах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра MrProsto Прочее. Архитектура и строительство 2 18.07.2016 07:47
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? Daiwa Архитектура 3 24.01.2016 04:56
Как рассчитать количество жителей в доме средней этажности? rattywolf Прочее. Отраслевые разделы 2 07.09.2015 00:43
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. Danil21 Архитектура 1 18.02.2015 18:36
Как рассчитать количество технологического оборудования для столовой Анна22 Технологические решения (ТХ) 13 05.01.2015 17:07