Сообщений: 738
|
Если нет агрессии грунта, тогда можно и не защищать снаружи
Если надо понизить УГВ на время строительства можно поставить иглофильтры. решение дорогое, зато понизить воду можно до нужного уровня хоть на 1000 кв.м.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
Нащёт агресии не знаю. Но лутше кажется перестраховатся, а иголофильтры ставить никто не согласится, в лутшем случаи вироют рядом две или три канавы ниже на пол метра и всё. И меня интересует будетли этого достаточно при большом коэфициенте фильтрации. так как грунт пещаный? или всёже настаивать на иглофильтрах?
|
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
вопрос в другое русло а пустая коробка бассейна при давлении гр. вод у тебя не вплывет?
Даже если рыть канавы, то их надо куда-то выводить, есть решение из канав просто насосом откачивать куда-нибудь подальше и пониже... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2005
киев
Сообщений: 36
|
вопрос в другое русло а пустая коробка бассейна при давлении гр. вод у тебя не вплывет?
Вес чаши (коробки) примерно 45т так что при погружении на 0,5м она никуда не денется, хотя при поднятии ГВ до 1м перспектива не радует . Вот я и спрашиваю может литературка какая имеется? |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
По всплытию: сила архимеда = массе бассейна
если давление бассейна на грунт в вашем случае превышает ~1кг/см2 то тогда спим спокойно... гидроизоляцию можно выбрать по СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. вроде где-то в даунлоаде был... |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
а вот если песок мелкий или пылеватый, вот тогда ждут сюрпризы в практике случай был: вырили котлован 1,5 м глубиной, причем УГВ в пробуренном рядом шурфе был ниже почти на метр. когда пришли утром в котловане можно было олимпийский бассейн открывать. [sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
for Sanyok:
Иглофильтры дорого неимоверно для такого мелкого строительства. Вопрос водопонижения на время строитеьства можно решать по разному. Могу предложить на выбор: 1. Если у Вас песчаный грунт и чашу Вы будете возводить в котлованчике с откосами 1:1 тире 1:2 - вполне приемлем такой вариант: по периметру котлована за внешними краями будущего бассейна делаете дренажную канавку на 40-50см глубже отметки заложения Вашего бассейна будущего. Канавку с уклоном в сторону приямка, а в приямок - насос дренажный. У меня на даче такой: погружной,центробежный,всасывает чпстицы до 10мм диаметром,поплавковый выключатель, производительность 13кубов/час, напор около 9м. Таким насосом как нечего делать Ваш котлован осушите. 2. Как я у себя на даче делал бассейн: Условия почти как у Вас - от -0.5м и глубже - песок средненький, вода от -1.2.... Я делал с вертикальными откосами (не позволяли площади откосов больших городить). Откосы крепил: столбы из брёвен 100-120мм забитые кувалдой в грунт ниже отметки заложения на 0.5-1.0м, на них наколочены доски - которые и как ограждение котлована и как несъёмная опалубка. Верхние концы брёвен на растяжках к маякам забитым в грунт крепил. Водопонижение - по периметру котлована под стенками будущего бассейна выкопал траншею на пол-метра глубже отметки заложения и засыпал крупным щебнем, получился дренаж, от которого отвод в приямок а далее вышеупомянутым насосом в канаву за участком. Бассейн мой габаритами 9х7х2.4. Гидроизоляция. Не делал - ибо гемор и трата времени и денег. Вместо этого применял добавочку для бетона СНВ (Смола Нейтрализованная Воздухововлекающая). Добавляется в бетон в объёме 0.05-0.005% от массы цемента!!! - это не опечатка. Мне эта добавка на весь бассейн в 1000р. обошлась. Результат применения добавки: увеличение подвижности смеси, повышение водонепроницаемости до W8-W12, как результат - повышение морозостойкости до F150-F300. Подробнее в интернете почитайте - там много про это написано. Мой опыт: Реально бетон полученый с применением СНВ в нужных пропорциях получается очнь онтересного вида - поверхность как бы покрыта глянцевой плёнкой, которая не стирается и с которой вода скатывается как со стекла! И это не только на поверхности - внутри получаются замкнутые поры с такойже поверхностью не пропускающей воду!!! |
|||