Непрочитано 28.02.2017, 15:05 #1
Противопожарный разрыв между двумя ангарами 9 или 13,5?
shin-vladimir
 
Регистрация: 17.02.2017
Сообщений: 2

На одном участке предполагается запроектировать несколько складов негорючих материалов размерами 24х60м. Согласно табл. 3 СП 4.13130.2003 расстояние между ними должно быть не менее 9.0 м. В п. 8.8 того же СП сказано: Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров; Ширина проезда 3,5.
Вопрос вот в чем: Какое расстояние должно быть между складами 9м или 5+3,5+5 итого 13,5м?
Если рассуждать логически, то 5 м до проезда необходимо для расположения пожарной машины при тушении пожара. Два склада гореть одновременно теоретически не могут. Таким образом пожарная машина может разместится на необходимом расстоянии и преспокойно тушить возгорание. Все пространство между зданиями предполагается заасфальтировать, что позволит беспрепятственно подъезжать куда угодно.
Просмотров: 4326
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:47
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от shin-vladimir Посмотреть сообщение
итого 13,5м?
Да. Если проектировать по СП 4.
Цитата:
Сообщение от shin-vladimir Посмотреть сообщение
Если рассуждать логически
В СП 4 нет логики. Его требования не совсем соответствуют СП 18 и ФЗ №123
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 17:40
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от shin-vladimir Посмотреть сообщение
Если рассуждать логически, то 5 м до проезда необходимо для расположения пожарной машины при тушении пожара. Два склада гореть одновременно теоретически не могут. Таким образом пожарная машина может разместится на необходимом расстоянии и преспокойно тушить возгорание. Все пространство между зданиями предполагается заасфальтировать, что позволит беспрепятственно подъезжать куда угодно.
Вот исходя из таких предположений мы успешно делали между двумя зданиями общий пригодный для проезда пожтехники двор шириной не менее 8,5 метра, без выделения края проезда, исходя из отступа от одного здания 5м + 3,5 метра необходимая ширина проезда. Пожразрыв между зданиями мог быть 6 метров в нашем случае. Госэкспертиза пройдена успешно.
Подобное решение пробовалось здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%F3%EF%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 08:00
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
мы успешно делали между двумя зданиями общий пригодный для проезда пожтехники двор шириной не менее 8,5 метра, без выделения края проезда, исходя из отступа от одного здания 5м + 3,5 метра
Но, кроме противопожарного разрыва, для промпредприятий по СП 18, есть и расстояние от автопроезда до зданий и сооружений 1,5-3 м в зависимости от длины здания.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:22
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


еще на тему вопроса

СП 4

Цитата:
6.1.21 Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:32
#6
Бугор

генплан_Гипропром (промышленные и гражданские объекты)
 
Регистрация: 02.11.2010
ВРН
Сообщений: 6


По сути вопроса - 9.0м., можно, но тогда м/у складами нужно закатывать все в асфальт (т.е. делать твердое покрытие)., что бы обеспечить требование по подъезду пожарных машин.
__________________
Истина где то рядом)
Бугор вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:50
#7
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


Цитата:
Сообщение от Бугор Посмотреть сообщение
По сути вопроса - 9.0м., можно, но тогда м/у складами нужно закатывать все в асфальт (т.е. делать твердое покрытие)., что бы обеспечить требование по подъезду пожарных машин.
а что мешает сделать усиленный тротуар или газон?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:53
1 | #8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а что мешает сделать усиленный тротуар или газон?
на предприятии складская зона. Всем удобнее, когда всё в асфальте
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарный разрыв между двумя ангарами 9 или 13,5?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д. Niko777 AutoCAD 1 04.02.2014 20:29
Задачка. Податливость соединения между двумя балками. Ryntik Прочее. Архитектура и строительство 18 16.12.2012 22:15
Как лучше спроектировать перекрытие метало-каркаса между двумя собранными каркасами? petrovdmitr Металлические конструкции 6 03.10.2012 11:36
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями Shaft Программирование 18 08.07.2010 13:53