Непрочитано 11.07.2007, 19:11
Максимальный пролет монолитного перекрытия
ihoo51
 
Москва
Регистрация: 01.06.2007
Сообщений: 51

Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.

Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.
Просмотров: 84313
 
Непрочитано 16.03.2008, 13:51
#61
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Проблема в том, что и в верх нельзя, заказчик дает минимум отметку +5,000 и максимум отметку +5,250. Вот в эти 250мм он хочет вписать плиту, или другое перекрытие.
Возможен ли вариант когда второстепенные балки будут в теле плиты, жестко связанные с арматурой самой плиты. Допустим двутавры балочные 26. Они будут полностью перерезать плиту. Что то на подобие жесткой арматуры.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 14:12
#62
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Возможен ли вариант когда второстепенные балки будут в теле плиты, жестко связанные с арматурой самой плиты. Допустим двутавры балочные 26. Они будут полностью перерезать плиту. Что то на подобие жесткой арматуры.
Возможен. Можно второстепенные балки сделать вровень с главными, и плиту в теле второстепенных. Например можно по нижнему поясу второстепенных балок уложить профлист в качестве несъемной опалубки - будет ребристое облегченное перекрытие.
legi вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 14:59
#63
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Немножко я вас увел в сторону к вариантам решения этой задачи.

Если вернутся к монолитному перекрытию, при таких пролетах армирование и высота плиты полученные мною отвечают реальности, или я перестраховываюсь?
PSI вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 15:05
#64
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Если вернутся к монолитному перекрытию, при таких пролетах армирование и высота плиты полученные мною отвечают реальности, или я перестраховываюсь?
Вы не перестраховываетесь, но я бы не стал делать монолитную плиту при таких пролетах.
legi вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2008, 15:48
#65
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


А какой вариант тогда возможет при таких пролетах и высоте возможного перекрытия в 250мм.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 14:39
#66
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Возможен вариант с преднапряженной арматурой.
К слову, НИИЖБ настоятельно рекомендует ее использовать в монолитных перекрытиях уже при пролетах от 7м.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 16:55
#67
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


При заданных ограничениях или преднапряжение, или балки из спаренных швеллеров №24 с шагом 40 см (и по ним в уровне плиту), или подвеску организуйте.

Последний раз редактировалось S_konstr, 18.03.2008 в 17:05.
S_konstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный пролет монолитного перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск