| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.08.2009, 01:49 | #1 | |
Оцените проект
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 8415
|
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Пояснилку в ACADe?.А в WORDe не проще? В ACADE прекрасно делать общие данные к проекту....А прочитать вообще ничего не смог чтобы по тексту сказать.....не читается текст
Пробежал чертежи.... глобальное замечание -прочитайте ГОСТЫ на оформление что, где и как показывается, какие бывают угловые штампы и т.д.!!! Последний раз редактировалось Anton_Br, 05.08.2009 в 03:16. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
1. Плохо читаются штриховки в файле "План расположения фундаментов", особенно там где лестницы, да и в общем штриховки жб.
2. Может только у меня, а может и у всех проблема со шрифтом в штампах. Вы наверное конвертировали чертежи из другой какой-то программы и не "причесали" их. Интересно узнать с какой программы конвертировали? 3. Мне лично не понятно зачем на листе "Нижнее армирование ФП" в сечении, поперечное армирование аж 25 диаметром? 4. Штампы спецификаций не соответствуют нормам. 5. На схеме расположения выпусков под колонны зачем-то даны нагрузки на колонны? Зачем обозначаете сечение 3-3 и 6-6 и даёте тут-же так называемые фрагменты? Не к чему они. Да и на фрагментах почему-то нет арматуры связывающей рабочую в стенах? Получается, что у вас лес арматуры до первого этажа не закреплён до первого этажа. Как будет выдерживаться расстояние между стержнями? 6. На чертеже колонны 1 не увидел расстояния от края колонны до рабочей арматуры, на всех сечениях. Тем более, что у вас меняется расстояние от края по разрезу в пределах этажа. 7. Очень серъёзные чертежи наружных лестниц. Как мне кажется, можно было сделать попроще и без такого большого расхода бетона. Да и арматура в лестнице 18-я. А лестница-то всего лежит-то на щебне. Конечно для установки её в котолован возможно это и правильно, но опять же повторюсь это всего-лишь так называемая лестница по-грунту. 8.В армировании перекрытия на отм. -0,100 вы зачем-то даёте отверстия таких к примеру размеров как 1000х470 и указываете, что их нужно вырезать по месту. Зачем вырезать их по месту, если можно грамотно заармировать их? А в общем приятное впечатление от части КЖ |
|||
|
||||
F0xik, а в какой программе делали ?
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Явно не в AutoCAD
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Кулик Алексей aka kpblc, вот и я о чем )))
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Продольная арматура в плитах заложена с запасом раза в 2.
С поперечной арматурой капителей тоже сильный перебор. При таких пролетах и толщине плиты скорее всего поперечное армирование будет только конструктивное.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Проект делался в КОМПАСе узнаю перевод из компаса в AutoCAD.
F0xik открыл фаил с общими данными, буду критиковать по полной раз просили оценить, Общие данные не соответствуют ГОСТ 21.501-93 и ГОСТ 21.101-97, а именно (сильно не сортировал): 4.2.5. На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие: а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта по форме 1; б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов по форме 2; в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей по форме 2; г) ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения), выполняемую по форме 1; д) условные обозначения, не установленные государственными стандартами, и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей; е) общие указания; ж) другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. Формы 1 и 2 с указаниями по их заполнению приведены в приложении Б. 4.2.6 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный перечень листов основного комплекта. 4.2.7 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам: а) ссылочные документы; б) прилагаемые документы. В разделе «Ссылочные документы» указывают документы, на которые приведены ссылки в рабочих чертежах, в том числе: а) чертежи типовых конструкций, изделий и узлов с указанием наименования и обозначения серии и номера выпуска; б) стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий, с указанием их наименования и обозначения. Ссылочные документы проектная организация заказчику выдает только по отдельному договору. В разделе «Прилагаемые документы» включают документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, в том числе: - рабочую документацию на строительные изделия; - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий*; - спецификацию оборудования, изделий и материалов; - локальную смету; - другую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами СПДС. * Выполняют при необходимости. Прилагаемые документы проектная организация выдает заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей. 4.2.8 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных основного комплекта ведущей марки **. ** Основной комплект рабочих чертежей в качестве ведущей марки назначает генеральный проектировщик. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей одной марки составляют ведомость комплектов этой марки по форме 2 приложения Б, которую приводят на листе общих данных каждого из этих комплектов. 4.2.9 В общих указаниях приводят: а) основание для разработки рабочей документации (задание на проектирование, утвержденный проект); б) отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах); в) запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых или разработанных в проекте технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения; г) запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами; д) перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ; е) сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при необходимости); ж) другие необходимые указания. В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений. 2.2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, указывают: 1) класс ответственности здания (сооружения); 2) категорию здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности; 3) степень огнестойкости здания (сооружения); 4) характеристику стеновых и изоляционных материалов**; 5) указания по устройству гидроизоляции и отмостки**; 6) указания по наружной отделке здания (сооружения)**; 7) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время. Только не надо говорить, что у Вас это есть в пояснительной записке. ПЗ лишь дублирует информацию на чертежах.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
F0xik, как догадываюсь сделано в компасе
по сути АС 1. Заполнение проемов. 2. Расход материалов-облицовочный камень, утеплитель, кровля КЖ 1. Нагрузки ,мое мнение, не нужны для част.домост. 2. Не везде толщины и защ.слой стоят 3. Аримирование не сужусь оценивать как говориться по проекту В целом положительное впечатление для частного домостр. Последний раз редактировалось motor-serg, 05.08.2009 в 13:36. Причина: примечание |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278
|
Всем, кто угадал КОМПАС - респект))) "Причёсывать" не стал не было времени если честно, за что извиняюсь. -=Xaoc=- с замечаниями трудно не согласиться т.к. против ГОСТов не попрёш. По поводу перерасхода арматуры тоже соглашусь....крутовато... по моим подсчётам её родимой там тон 50... Перекрытие можно было взять и потоньше, а стены выше цокольного этажа сделать каркасом, с заполнением пеноблоками. Нагрузки собирал для себя, т.к. пытался забить их в прогу для расчёта Ф.П. Арматуру ф18 выбрал не я. Каркасы с рабочей арматурой ф25 взял от продавливания колонн. Вобщем стадиия "П" а не "Р". Ну если людям денег жалко на ИГЭ и на проект, то пускай покупают арматуру))) делал месяца 3..один. Из 50 т.руб. отдали только 31, с остальными похоже "кидок". Всём, кто потратил своё драгоценное время на просмотр этого "архитектурного бреда" - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Модератор, можеш убрать эту тему...
Последний раз редактировалось F0xik, 06.08.2009 в 00:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278
|
всмысле 3 месяца помимо основной работы+согласовал расхождения с дизайнерами, утром деньги -вечером стулья это конечно хорошо, только когда уверен что в сроки успеешь....
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Продешевил ты что-то, F0xik... А учитывая то, что еще и недоплатили - в минус себе сработал, можно сказать.
Поражаюсь заказчикам, которые еще способны недоплатить то, на что договаривались. Это надо быть последней свиньей. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. | MeXiC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 04.07.2013 16:34 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
право собственности на рабочий проект | Сазоныч | Организация проектирования и оформление документации | 21 | 28.11.2008 16:03 |
Рабочий проект на коттедж | endimion | Архитектура | 4 | 19.07.2008 19:53 |
Рабочий Проект - что это такое? | Tramp | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.04.2006 21:26 |