Фундамент под диафрагму каркасного здания
конструктор Лего
Краснодар
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 204
|
||
Просмотров: 5256
|
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Данная проблемма частично рассматривалась в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508.
Конкретизирую в трех пунктах, свои соображения: 1. Фундаменты, как и все здание) надо рассчитывать на основное о особое сочетание с учетом совместной работы О-Ф-В: 1а. Фундаменты на основние сочетание при начальном(рассчитанном по Пастернаку или КРОСУ) коэф-те постели: 1б. Фундаменты на особое сочетание считать при увеличенном К постели в 4..6 раз (уточнить но справочникам проектировщика по осн. и фун-там) 2. Прочность надземных кон-ций считать тоже с учетом работы О-Ф-В, но помнить о подводных камнях. См. указанную тему. 3. К сожалению единого рецепта нет - это зависит от совокупности всех компонентов расчетной схемы. Но результаты д.б. удобоваримы и реалистичны. См. там же.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||