| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки

Класс бетона бетонной подготовки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2012, 12:11
Класс бетона бетонной подготовки
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401

Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"

как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Просмотров: 112727
 
Непрочитано 30.08.2012, 17:11
#21
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


В общем-то В7,5 это классика, а согласно пособию по проектированию фундаментов под колонны - достаточно и В3,5. Но тут вот какая петрушка. Сейчас фактически не делают В7,5; а потом, стоимость В7,5 не отличается от стоимости В10.
А вот ещё типовые проекты (см. вложение).
Вложения
Тип файла: rar В типовом.rar (349.4 Кб, 507 просмотров)
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 17:42
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Ну никак не могу согласится с утверждением, что под фундаменты подготовку бетонную надо выполнять из В7,5, ведь достаточно В3,5
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается.
Не заблуждайтесь.
Offtop: а еще толщина защитного слоя для нижней арматуры с бетонной подготовкой / без оной разная, т.е. подготовка - своего рода гидроизоляция.

А по несущей способности - вы правы, несущая способность подготовки всяко будет выше несущей способности грунта.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 17:46
#23
Александр Сапронов


 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Интересно услышать, что по факту льют при небольших объемах.

Случай из практики:
При строительстве гостиничного комплекса на Красной Поляне в качестве бетонной подготовки лили практически весь набор бетона... начиная с В7,5 и кончая В35 , честно я пришел в замешательство когда подбивал документы, хотя в проекте был четко прописан бетон класса В7,5
Александр Сапронов вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 18:13
#24
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


ну это наверно остатки сливали (типа с колонн В35 остался - в подготовку его).

Я на практике подготовку под столбчатые фундаменты делаю замесом с помощью растворомешалки (когда нет смысла заказывать миксер с 1-1,5 кубами бетонной смеси).
Рецептуру (соотношение Ц:П:Щ:В) беру как для бетона В7,5. Получается нормально.
На крайняк можно использовать мембраны, коих на рынке сейчас предостаточно (заменяют подготовку и могут служить даже гидроизоляцией. Но тут вопрос в другом: привыкли к бетонной подготовке и на мембране не очень привычно работать (работяги часто повреждают её - рвут, дырявят).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 14:14
#25
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
В общем-то В7,5 это классика, а согласно пособию по проектированию фундаментов под колонны - достаточно и В3,5.
кажется, 1989 или 1990 вносили изменение - В7,5.
а если эксперт интересуется только классом бетона подготовки - возможно, вас очень любят, и пишут только "чтоб видно было - работали"
лин вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 14:24
#26
Александр Сапронов


 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
ну это наверно остатки сливали (типа с колонн В35 остался - в подготовку его).

В том то дело, что не остатки 8)
Александр Сапронов вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 09:38
#27
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


лин, возможно это потому, что после ухода цементного молока в грунт, В7.5 может стать В..

Последний раз редактировалось agafosha, 01.09.2012 в 09:57.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 00:16
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
лин, возможно это потому, что после ухода цементного молока в грунт, В7.5 может стать В..
Offtop: Далеко не уйдет, да и обволакивание зерен заполнителя ц.молоком никто не отменял. А этого, в принципе, будет достаточно для подготовки.

Ну и + многие еще пленочку полиэтиленовую стелят, молочко ловят ею
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 18:36
#29
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
"Руководство по конструированию ж/б 1978" вообще рекомендовало М50 т.е В3,5. Но это 1978г. А на сегодняшний день прав ваш новый главспец.
Цитата:
Сообщение от Александр Сапронов Посмотреть сообщение
На подготовку закладывается В7,5.
Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
кажется, 1989 или 1990 вносили изменение - В7,5.
Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
лин, возможно это потому, что после ухода цементного молока в грунт, В7.5 может стать В..
Моё вложение вас всех помирит
Вложения
Тип файла: rar Подготовка.rar (352.7 Кб, 925 просмотров)
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 20:58
#30
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


я В7,5 закладываю меньше смысла нет потому что не знамо что из него выкинуть нужно чтоб меньше 7,5 стал
подготовка нужна чтоб бетон не утек и выровнять подошву

Последний раз редактировалось вейко, 03.09.2012 в 21:05. Причина: тьфу 7,5
вейко вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 21:50 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
1 | #31
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


4. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует приме-нять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20.
Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5.

Последний раз редактировалось Mr.AS, 03.09.2012 в 22:05.
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:18
#32
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Читаю вопрос - даю совет (всего написанного - не читаю).

В7,5
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:20
#33
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


В7,5 В3,5 Кто меньше? Как вы все от жизни оторвались... Бетонщики над подобными закидонами проектировщиков давно уже просто открыто смеются.
Да вы зайдите на сайт ЛЮБОГО бетоного завода, хотя бы ради интереса. Ведь ни один бетонной завод бетон ниже чем М100 (В7,5) не делает уже давно. (А у некоторых вообще минимум М150). Да и сделать М100 достаточно проблематично. Цементы пошли сейчас высокомарочные, а если ещё и пластификатора добавить для экономии цемента... При изготовлении бетона В7,5 цементное молочко неполность обволакивает всё зёрна заполнителя - брак получается, однако. А ведь бетонщики периодически кубики в лабораторию сдают на проверку и нормлаьному бетонному заводу ох как не хочется, чтобы на него санкции наложили.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:36
#34
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый "Liukk".

Никакие "бетонщики" - просто по самой своей природе (будучи не имеючи никакого (даже начального) образования) - не вправе обсуждать указаний ИНЖЕНЕРов.
Открыто смеяться они (видимо) - могут только над Вами.
Я уже лет 30 делаю подготовку из В7,5 (до меня - ещё дольше) - никто не смеялся.

PS
Чего и Вам желаю.

Последний раз редактировалось VVN59, 03.09.2012 в 22:47.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:51
#35
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
уже лет 30 делаю подготовку из В7,5 (до меня - ещё дольше) - никто не смеялся.
Больше 20 лет закладываю в качестве бетонной подготовки В7,5 (М100) (несмотря на то что нормативы 80-х годов допускали и В3,5) и никогда не сталкивался с предложением строителей перейти нва В10 или В12,5. Но если сейчас что-то изменилось в производстве бетонных смесей, то с интересом выслушаю. Хочу быть тоже в курсе событий.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 23:08
#36
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Перейти на В3,5 - видимо вполне возможно (если не будет смеяться "Liukk", или те, кто смешит Его (см. #33)).
Эта подготовка, действительно, выполняет только некоторую вспомогательную функцию - ни в какие расчёты конструкций она не вводится, немного выравнивает, немного не даёт уходить "в песок" цементному молоку - главное, чтоб эта подготовка, была-б попрочнее грунта основания (только и всего) - переходить на М150 - не стоит (см.#33).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 09:00
#37
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Никакие "бетонщики" - просто по самой своей природе (будучи не имеючи никакого (даже начального) образования) - не вправе обсуждать указаний ИНЖЕНЕРов.
Ну конечно, руководитель бетонной лаборатории на заводе по производству товарного бетона это не ИНЖЕНЕР, и образования он не имеет, и вообще он даже не специалист!
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами?
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 10:01
#38
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,662


Смысл бетонной подготовки, как уже верно сказал VVN59
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Эта подготовка, действительно, выполняет только некоторую вспомогательную функцию - ни в какие расчёты конструкций она не вводится, немного выравнивает, немного не даёт уходить "в песок" цементному молоку - главное, чтоб эта подготовка, была-б попрочнее грунта основания (только и всего)
Т.е. по факту её можно выполнять из любого доступного самого хренового бетона. В7.5 доступен сейчас везде. А если так - зачем закладывать больше? Если же бетонный завод не может изготовить бетон маркой В7.5, а может только больше - кому от этого плохо? - Сделают В10, никто от этого не пострадает.
Пройдитесь по сайтам бетонных заводов, посмотрите что производят и по чём. Бетон с завода стоит
В7.5 (М100) - 3230р/куб
В10 (М150)- 3320р/куб
Разница в цене - меньше 3%. Т.е. фактически НИЧТО. Особенно учитывая то, что бетонной подготовки на объекте обычно в десятки и сотни раз меньше, чем основного бетона, ценник на который ближе к 4000р/куб.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2013, 08:28
#39
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Делают В3.5, надо будет - сделают любой бетон.
Цитата:
Ну конечно, руководитель бетонной лаборатории на заводе по производству товарного бетона это не ИНЖЕНЕР, и образования он не имеет, и вообще он даже не специалист!
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами?
Вот Вы не инженер, это точно. Инженер обязан заложить в проекте экономичное решение в соответствии с нормами, ну а то, что завод выпускает марку ниже - его не должно сильно интересовать. Ему теперь что, заводы обзванивать?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 09:03
#40
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Делают В3.5, надо будет - сделают любой бетон.

Вот Вы не инженер, это точно. Инженер обязан заложить в проекте экономичное решение в соответствии с нормами, ну а то, что завод выпускает марку ниже - его не должно сильно интересовать. Ему теперь что, заводы обзванивать?
Прямо наоборот Это Вы не инженер. ИНЖЕНЕР ОБЯЗАН знать материал с которым работает. И если ему для этого требуеся обзванивать заводы изготовители - грошь цена подобному инженеру. А ведь ПГС'ников ещё в институте учили как проектировать состав бетона.

Бетон В3,5 НЕ СДЕЛАЮТ - количества цемента недостаточно для сплошного покрытия поверхности всех зёрен заполнителя!
Сейчас передо мной лежит методичка Политеха под названием " Проектирование состава гидротехнического бетона" учебное пособие аж на 76 стр. И там всё подробно расписано что на что влияет и даже графики есть зависимости прочности, морозостойкости и водонепроницаемости бетона от расхода цемента (при одинаковых остальных параметрах). Или Вы это не проходили?
Liukk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41