Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
В общем-то В7,5 это классика, а согласно пособию по проектированию фундаментов под колонны - достаточно и В3,5. Но тут вот какая петрушка. Сейчас фактически не делают В7,5; а потом, стоимость В7,5 не отличается от стоимости В10.
А вот ещё типовые проекты (см. вложение). |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А по несущей способности - вы правы, несущая способность подготовки всяко будет выше несущей способности грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9
|
Случай из практики: При строительстве гостиничного комплекса на Красной Поляне в качестве бетонной подготовки лили практически весь набор бетона... начиная с В7,5 и кончая В35 , честно я пришел в замешательство когда подбивал документы, хотя в проекте был четко прописан бетон класса В7,5 |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
ну это наверно остатки сливали (типа с колонн В35 остался - в подготовку его).
Я на практике подготовку под столбчатые фундаменты делаю замесом с помощью растворомешалки (когда нет смысла заказывать миксер с 1-1,5 кубами бетонной смеси). Рецептуру (соотношение Ц:П:Щ:В) беру как для бетона В7,5. Получается нормально. На крайняк можно использовать мембраны, коих на рынке сейчас предостаточно (заменяют подготовку и могут служить даже гидроизоляцией. Но тут вопрос в другом: привыкли к бетонной подготовке и на мембране не очень привычно работать (работяги часто повреждают её - рвут, дырявят).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
Цитата:
а если эксперт интересуется только классом бетона подготовки - возможно, вас очень любят, и пишут только "чтоб видно было - работали" |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Ну и + многие еще пленочку полиэтиленовую стелят, молочко ловят ею |
|||
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
4. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует приме-нять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20. Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5. Последний раз редактировалось Mr.AS, 03.09.2012 в 22:05. |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
В7,5 В3,5 Кто меньше? Как вы все от жизни оторвались... Бетонщики над подобными закидонами проектировщиков давно уже просто открыто смеются.
Да вы зайдите на сайт ЛЮБОГО бетоного завода, хотя бы ради интереса. Ведь ни один бетонной завод бетон ниже чем М100 (В7,5) не делает уже давно. (А у некоторых вообще минимум М150). Да и сделать М100 достаточно проблематично. Цементы пошли сейчас высокомарочные, а если ещё и пластификатора добавить для экономии цемента... При изготовлении бетона В7,5 цементное молочко неполность обволакивает всё зёрна заполнителя - брак получается, однако. А ведь бетонщики периодически кубики в лабораторию сдают на проверку и нормлаьному бетонному заводу ох как не хочется, чтобы на него санкции наложили. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Уважаемый "Liukk".
Никакие "бетонщики" - просто по самой своей природе (будучи не имеючи никакого (даже начального) образования) - не вправе обсуждать указаний ИНЖЕНЕРов. Открыто смеяться они (видимо) - могут только над Вами. Я уже лет 30 делаю подготовку из В7,5 (до меня - ещё дольше) - никто не смеялся. PS Чего и Вам желаю. Последний раз редактировалось VVN59, 03.09.2012 в 22:47. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Больше 20 лет закладываю в качестве бетонной подготовки В7,5 (М100) (несмотря на то что нормативы 80-х годов допускали и В3,5) и никогда не сталкивался с предложением строителей перейти нва В10 или В12,5. Но если сейчас что-то изменилось в производстве бетонных смесей, то с интересом выслушаю. Хочу быть тоже в курсе событий.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Перейти на В3,5 - видимо вполне возможно (если не будет смеяться "Liukk", или те, кто смешит Его (см. #33)).
Эта подготовка, действительно, выполняет только некоторую вспомогательную функцию - ни в какие расчёты конструкций она не вводится, немного выравнивает, немного не даёт уходить "в песок" цементному молоку - главное, чтоб эта подготовка, была-б попрочнее грунта основания (только и всего) - переходить на М150 - не стоит (см.#33). |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Цитата:
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,662
|
Смысл бетонной подготовки, как уже верно сказал VVN59
Цитата:
Пройдитесь по сайтам бетонных заводов, посмотрите что производят и по чём. Бетон с завода стоит В7.5 (М100) - 3230р/куб В10 (М150)- 3320р/куб Разница в цене - меньше 3%. Т.е. фактически НИЧТО. Особенно учитывая то, что бетонной подготовки на объекте обычно в десятки и сотни раз меньше, чем основного бетона, ценник на который ближе к 4000р/куб. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Делают В3.5, надо будет - сделают любой бетон.
Цитата:
|
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Цитата:
Бетон В3,5 НЕ СДЕЛАЮТ - количества цемента недостаточно для сплошного покрытия поверхности всех зёрен заполнителя! Сейчас передо мной лежит методичка Политеха под названием " Проектирование состава гидротехнического бетона" учебное пособие аж на 76 стр. И там всё подробно расписано что на что влияет и даже графики есть зависимости прочности, морозостойкости и водонепроницаемости бетона от расхода цемента (при одинаковых остальных параметрах). Или Вы это не проходили? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 25.03.2012 21:32 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |