Непрочитано 17.07.2020, 15:54 #1
Необходимость обследования технологической и кабельной эстакады
Alexey2011
 
Регистрация: 31.01.2020
Сообщений: 1

Добрый день, коллеги!
Подскажите выход из следующей ситуации:
Проектом предусматривается размещение резервуара объемом 20000 м3 под хранение бензина в границах действующего парка. Место для него подобрали. Поддон расширим. Необходимо подвести к нему трубопроводы и кабеля по существующим технологическим и кабельным эстакадам.
Суть вопроса - необходимо ли проводить обследование этих эстакад с выполнением технического отчета, для прокладки нескольких труб d=80 - 100 мм и небольшого пучка кабелей?
Ну и в довесок, как вы думаете можно ли этот проект прогнать по тех.перевооружению в ЭПБ, без ГГЭ?
Просмотров: 2673
 
Непрочитано 18.07.2020, 10:57
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Alexey2011 Посмотреть сообщение
как вы думаете можно ли
Думаю нельзя. (хотя бывает всякое..)
Цитата:
Сообщение от Alexey2011 Посмотреть сообщение
необходимо ли
ГГЭ обязательно спросит даже в при одной трубе или лотке (исходные данные для разработки ПД). Альтернативный вариант без обследования - отдельная эстакада (пусть даже параллельная существующей).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2020, 22:53
#3
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Существующая эстакада уже может плохо себя чувствовать и только и ждет, когда к ней прикоснутся руки строителя, чтобы пучек проводов положить)))))

В п. 5.1.7 ГОСТ 31937-2011 сказано, что заказчик может сокращать объем обследования. Сделайте минимальное, визуальное, обследование с описанием конструкций эстакады. А в проекте обоснуете расчетом ее несущую способность с учетом новых нагрузок.

Последний раз редактировалось NOVICHEK, 26.07.2020 в 23:37.
NOVICHEK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Необходимость обследования технологической и кабельной эстакады

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется разработка КМД кабельной эстакады 170 т kivann Поиск исполнителей 0 02.12.2016 13:15
Допускается ли сварочный стык на стойке кабельной эстакады master752011 Металлические конструкции 7 05.02.2016 22:13
Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады DAREN Электроснабжение 1 03.06.2014 19:15
Деформации кабельной эстакады от сейсмического воздействия crosandr Металлические конструкции 3 22.05.2013 12:42
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. Краш Прочее. Архитектура и строительство 9 28.10.2012 11:04