| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Определение минимального диаметра трубы канализации

Определение минимального диаметра трубы канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2020, 11:14 #1
Определение минимального диаметра трубы канализации
Lorens
 
Учусь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624

Добрый день!

ВК-шник сейчас в отпуске, а встал срочный вопрос:
Как определить минимальный диаметр трубы канализации (отвода) от мойки на кухне к стояку в туалете? Чем он нормируется (или как считается)???
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Просмотров: 2388
 
Непрочитано 23.07.2020, 11:28
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


В жилье 50 мм
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 11:33
#3
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


juri18, спасибо! Мозгом я это понимаю. Но как это обосновать с точки зрения норм???

Я уже час просидел в обнимку с СП 30.13330.2016, но не могу найти четкого пункта
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 11:47
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 761


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Я уже час просидел в обнимку с СП 30.13330.2016, но не могу найти четкого пункта
СП 30.13330.2016, Таблица А.1, ищите расход от мойки (тамже и минимальный диаметр), далее п.8.4.1 и далее по тексту
з.ы. соотношения диаметр, расход, скорость можете посмотреть у Лукиных

А кто у вас такое требует обоснование "с точки зрения норм"?

Последний раз редактировалось freese, 23.07.2020 в 12:04.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2020, 13:17
#5
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


freese, спасибо!!!

Да умельцы подключили мойку 32 диаметром и говорят, мол, так сойдет. Очень надо их СП по моське отхлестать
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Определение минимального диаметра трубы канализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сети самотечной канализации. Как выполнить покрытие стальной трубы? Николай Вартовск Инженерные сети 18 19.02.2020 13:15
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Определение первой собственной частоты колебания трубы f1 для п 6,7 снип нагрузки и воздействия karmex Прочее. Архитектура и строительство 3 31.10.2013 09:22
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08