Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2020, 18:18 #1
Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара
Kurly
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 12

Необходимо установить горизонтальные подземные резервуары в качестве маслосборника на подстанции. Резервуар заглублен на глубину 2750 мм над верхом резервуара, так как подводящий трубопровод к нему заглублен ниже глубины промерзания и проходит с уклоном через всю площадку. Но недавно прочла требование ГОСТ 17032-2010 п. 5.1.5 о том что максимальная высота засыпки грунта над верхней образующей стенки - 1200 мм. Как быть в таком случае? Может быть есть способы обойти этот пункт при обеспечении прочности резервуара?
Просмотров: 4678
 
Непрочитано 23.12.2020, 22:55
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599


Цитата:
Сообщение от Kurly Посмотреть сообщение
и проходит с уклоном через всю площадку
Их делают рядом с источниками масла. На моей памяти около до 15 м. Видимо как раз чтобы не заглублять и всё было бы проще.

Цитата:
Сообщение от Kurly Посмотреть сообщение
ГОСТ 17032-2010 п. 5.1.5 о том что максимальная высота засыпки грунта над верхней образующей стенки - 1200 мм
Требование не понял.
Но возможно, его надо откапывать периодически или при пожаре. 1200 мм проще откопать до крышки, чем 10 м.
А с 1,3 м высоты уже требуются ограждения. Может быть пожарники раньше падали в горящий маслосборник при его откопке ?

https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1869737
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 04:26
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 829


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Требование не понял.
Может требование связано с давлением грунта сверху и боков на резервуар (часто пластиковый)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 07:05
#4
Kurly


 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Их делают рядом с источниками масла. На моей памяти около до 15 м. Видимо как раз чтобы не заглублять и всё было бы проще.
К сожалению согласно генплану такой возможности нет(
Kurly вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 08:16
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,864


Засыпать, перекрыть парой плит и снова засыпать? На память не помню, у меня трансформатор стоял посреди цеха и труба хорошо так вниз уходила , явно больше пары метров над верхом бочки было, но бочка была стальной и никто не заморачивался этими 1200...
А если масло останется в трубе, при освободившемся приямке, такое прокатит? - сделать трубу поглубже, а бочку чуть ниже приямка закопать - масло сольётся по принципу сообщающихся сосудов (да, давно уже ковырялся с печными трансформаторами и норм не помню)
И вообще, пустой трубы глубина промерзания как-то касается? на всякое пучение ориентируется? Это не вода, горячее масло не перехватит.
P.S. горящее масло течёт в пластиковую бочку, идёт подсос воздуха через крышку... Ничего не напрягает? Такие бочки для этого допустимы?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 10:27
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Требование 1,2 м исходя из стандартных параметров подземных емкостей и допустимых нагрузок -
двления грунта от собственного веса и поверхностных.
Вопрос решается указанием глубины в опросном листе.Дополнительно указать плотность грунта засыпки и нагрузки на поверхности.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:04
#7
йцуке


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 349


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вопрос решается указанием глубины в опросном листе.Дополнительно указать плотность грунта засыпки и нагрузки на поверхности.
Конечно, при расчёте изготовитель ёмкости учтёт эти данные при расчёте стенки и добавит усиливающие кольца в конструкцию ёмкости.
йцуке вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:55
#8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,864


Бочку с горловиной посередине, и вообще, бочку размером с горловину... и ей будет пофиг сколько там над ней, а вбок сжимает куда как меньше
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как определить нагрузку на покрытие подземного пожарного резервуара? K'TyH Железобетонные конструкции 11 21.05.2018 15:33
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания gad Металлические конструкции 7 16.06.2017 10:58
Установка стеклопластиковых горизонтальных резервуаров подземных в мокрых грунтах Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.07.2010 19:47
Установка автокрана весом более 200 т Никитка Технология и организация строительства 3 14.07.2009 11:15