| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода и напорной канализации в 1 поясе санитарной охраны источника водоснабжения (река). Как обосновать эксперту МГЭ?

Прокладка водопровода и напорной канализации в 1 поясе санитарной охраны источника водоснабжения (река). Как обосновать эксперту МГЭ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2021, 07:12 #1
Прокладка водопровода и напорной канализации в 1 поясе санитарной охраны источника водоснабжения (река). Как обосновать эксперту МГЭ?
polzovatel1
 
Регистрация: 03.09.2019
Сообщений: 36

Здравствуйте, коллеги!

Строится проектируемый ЖК на берегу реки Москва. Требуется проложить водопровод и напорную канализацию к нему от точек врезки по ТУ Мосводоканала на расстоянии 2 и 1,5 км соответственно. Половина трассы (НВ и НК) прокладывается в 1 поясе санитарной охраны реки, точки врезки в существующие сети так же находятся в 1 поясе.

Согласно СП 42.13330.2016 п.14.6 Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры запрещается:
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

Эксперт ППО требует обоснование. Надзорный орган МОКТУ, согласования нет, и не факт что будет.

Подскажите, сталкивались ли вы с такой проблемой? Есть пути решения?
__________________
Москва, НВК
Просмотров: 5575
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:31
#2
ser_ser

Проектирование
 
Регистрация: 26.01.2021
Первопрестольная
Сообщений: 4


Действительно, в случае, когда проектируемые сети не имеют отношения к источнику, их размещение в охранной зоне источника, не допускается.
НО, в вашем случае, ситуация несколько иная - у вас коммуникации прокладываются в водоохранной зоне водного объекта.
Вам необходимо, всего лишь:
- разработать отчёт об оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при реализации проектных мероприятий по строительству сетей (разработку такого отчёта мы заказывали ФГБНУ "СаратовНИРО");
- согласовать этот отчёт с территориальным управлением Росрыболовства (процесс занимает около месяца);
- сослаться на отчёт и согласование в проектной документации, скорее всего, в разделе ООС.
- прикрепить в Приложения к ПД отчёт и письмо о согласовании и направить ПД на ГЭ.

Последний раз редактировалось ser_ser, 02.03.2021 в 17:09.
ser_ser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода и напорной канализации в 1 поясе санитарной охраны источника водоснабжения (река). Как обосновать эксперту МГЭ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка водопровода в недействующей хоз.быт. канализации mix-dim Водоснабжение и водоотведение 6 10.03.2021 11:47
Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. Gar_ Водоснабжение и водоотведение 42 22.09.2018 08:58
Прокладка вутреннего водопровода и канализации artifex Водоснабжение и водоотведение 4 28.08.2014 09:13
Относятся ли сети водопровода и напорной канализации к опасным производственным объектам? Кирилл Козлов Водоснабжение и водоотведение 4 01.09.2013 11:49
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29