| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 | 23 | 22.55% | |
1 | 21 | 20.59% | |
1.2 | 17 | 16.67% | |
1.5 | 23 | 22.55% | |
2 | 18 | 17.65% | |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Конечно правильно - потому что в запас.
Цитата:
Предлагаю способным и желающим посчитать по деформированной схеме тестовую задачу, например: 10 стоек ГСП 100*100*4 высотой 3 м, сталь С245, загруженных сосредоточенной силой 10 тс. Низ защемлен, перемещения верхних концов всех стоек объединены по горизонтали. Вариант 1 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм Вариант 2 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм, остальных на 5 мм Вариант 3 - верхние концы 5-ти стоек стойки смещены по горизонтали на 10 мм в одну сторону, верхние концы остальных остальных 5-ти на 5 мм - в противоположную. Контроль - отдельная стойка с верхним концом, смещенным по горизонтали на 10 мм Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 12:06. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какой-такой запас?
Напрмер фонарный столб, N=10 тн, М=1 тм, мю=2. Запасов нет? Нет. Тот же столб ставим в здание, где много таких же. N=10 тн, М=1 тм, и даже перемесчения те же. Запасов нет? Нет. А мю=2. Откуда запас-то? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Когда мы начнем искать мю обычным путем, мы начинаем однопараметрически увеличивать всю нагрузку на все ж.б. колонны. Но железобетонные колонны при возрастании нагрузки крякнут намного раньше, чем мы достигнем Ncr. Т.е. при рассмотрении устойчивости железобетона мы берем заведомо нереализуемый сценарий. И если в ж.б. каркасах с шарнирными связями по верху брать мю=2 - это будет неоправданный перерасход (уже из рассмотрения предельной гибкости). Поэтому в ж.б. каркасах имеет смысл рассматривать мю меньше двух, для этого "деды" придумали искать мю, однопараметрически увеличивая нагрузку у одной колонны. Если делать колонны из B100 с малыми сечениями - это другое дело и нужно думать. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
Имхо, для предельной гибкости ж.б. колонн в составе каркаса с шарнирами по верху и жестким диском я бы рассмотрел возможность снижения расчетной длины менее 2х (если заказчик нормально платит).
|
|||
|
||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для начала предлагаю Lо из формул прочности убрать, заменив другим "параметром". И ввести формулы для проверки устойчивости. На всякий случай - вдруг В1000. Цитата:
В-общем, перекрученные методики, для проектировщиков зашифрованные.
__________________
Воскресе |
|||||||||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Чем больше колонн, тем меньше вероятное среднее значение эксцентриситета и тем больше удерживающий эффект. Три столба (расположенные в вершинах треугольника) соединенные поверху тремя распорками устойчивее одинокого столба. Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Расчет на прочность с учетом продольного изгиба в ЖБК - это тот же расчет на устойчивость в МК только другими словами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 21:39. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но в Началах не это озвучено. Цитата:
Очень другими словами. Вкратце - рамсы попутали. Согласен.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Не припомню, чтобы 4 сваи в кусте были одинаково смещены в одну сторону. Много раз пересчитывал каркасы на сверхнормативные отклонения отдельных колонн. Эти отклонения всегда компенсировались остальными колоннами и в сумме не вызывали значимых усилий. .... Уверен, что отцы основатели цифры 1,2 и 1,5 взяли не с потолка. Келдыши, Пастернаки и Гвоздевы понимали толк в теориях устойчивости и обладали нехилой фундаментальной подготовкой. ..... Надеюсь, что кто-нибудь все же решит задачки из #461 и покажет насколько я не прав. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 22:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
перечитайте №385 или авторов-нормотворцев |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При расчете на прочность жб Lo - уже не расчетная длина в Начальном понимании. Причем сильно. И мю из таблиц СП нужно применять с оглядкой на схему своего сооружения - эти мю для конкретных схем. Мощно замутили деды, да...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2021 в 08:56. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
для самообразования вопрос возник - как выглядит шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной не препятствующий горизонтальным перемещениям? Кроме как положить на раствор идей не имею, но что-то в реальности такие способы видел только в кирпичах.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это один узел или два? Ригель-колонна? Перекрытие-колонна? Или перекрытие-ригель-колонна?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Мы применяем прокладки из фторопласта, между закладной на колонне и стальной опорой фермы/ригеля. Болты, овальные отверстия и т.д...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
вообще, если почитать Пособие к СП 52-101-2003, то там для нахождения расчетного эксцентриситета продольной силы с учетом прогиба колонн применяются разные коэффициенты "мю" к высоте колонны для различных усилий: для вертикальных (которые не вызывают горизонтальных смещений) те же, что и в СП63, а для горизонтальных (ветровых) значения "мю" принимаются раза в 2 выше. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |