Непрочитано 04.06.2020, 18:00 #1
Как определить, сколько вент. стояков делать в канализации?
Наташа 1405
 
Регистрация: 04.06.2020
Сообщений: 10

Ребят, извиняюсь за примитивный вопрос...
Подскажите, пожалуйста, как определить, сколько делать стояков вент. на канализации? здание одноэтажное, длинное, врезаются в коллектор по 1- 3 приборам... Понятное дело - возле каждой раковины не нужно ставить вент. стояк.. но возле скольки? Нажмите на изображение для увеличения
Название: 32.jpg
Просмотров: 74
Размер:	34.3 Кб
ID:	227086

Буду очень благодарна за советы!!!


Последний раз редактировалось Наташа 1405, 05.06.2020 в 17:51.
Просмотров: 3020
 
Непрочитано 05.06.2020, 08:55 Здравствуйте.
#2
VLobanov

Инженер Ов Вк
 
Регистрация: 27.09.2016
Ашхабад
Сообщений: 13


Не могли бы прислать проект канализации а не водопровода.
Там и посмотрим
VLobanov вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2020, 12:37
#3
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


так в нормах же написано, сколько и как считать.
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2020, 17:52
#4
Наташа 1405


 
Регистрация: 04.06.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от VLobanov Посмотреть сообщение
Не могли бы прислать проект канализации а не водопровода.
Там и посмотрим
Набросила схему канализации. Буду рада вашим комментариям

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
так в нормах же написано, сколько и как считать.
Я в ВК новичек , раньше только ТХ проектировала. Нормы читала долго и внимательно, но там приложение Е - для системы К1 со стояками.. а у меня всего 1 этаж...
Наташа 1405 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2020, 06:15 Здравствуйте.
#5
VLobanov

Инженер Ов Вк
 
Регистрация: 27.09.2016
Ашхабад
Сообщений: 13


Раскинул стрелочками. Делайте так, и никакой вони)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-06-06_08h13_37.png
Просмотров: 93
Размер:	88.5 Кб
ID:	227098  
VLobanov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2020, 14:49
#6
Наташа 1405


 
Регистрация: 04.06.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от VLobanov Посмотреть сообщение
Раскинул стрелочками. Делайте так, и никакой вони)))
Спасибо большое за помощь! А если поставить только один вент стояк 110 возле унитаза , а на месте остальных поставить вакуумные клапаны - тоже нормально будет?

Последний раз редактировалось Наташа 1405, 08.06.2020 в 19:47.
Наташа 1405 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2020, 18:56
1 | #7
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,989
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Наташа 1405 Посмотреть сообщение
Также буду очень благодарна за комментарии к моему другому вопросу: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157895
Кросспостинг на форуме не приветствуется.
Солидворкер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как определить, сколько вент. стояков делать в канализации?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Как определить к какой системе водоотведения (канализации) относится система при заводе? StacyW Водоснабжение и водоотведение 2 22.04.2015 15:18
Что делать если преподаватель... eugenmax Разное 38 15.12.2011 16:33
Количество струй из стояков Route Инженерные сети 7 20.06.2011 14:30
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03