Непрочитано 07.06.2020, 14:51 #1
Помогите с прокладкой трубопроводов на АЗС
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56

Доброе время суток всем. Дело такое: есть уже существующая АЗС, меняются ТРК. Были трехпродуктовые, будут четырехпродуктовые. Всасывающая технология. Четыре колонки, на двух был Аи80 и соответственно из резервуара к ним шли две трубы. А теперь 80ый они хотят на всех четырех колонках. Заказчик хочет по минимуму капать и спрашивает: Можно ли от этих двух существующих трубопроводов врезкой присоединить еще два и повести их двум другим ТРК? Или все-таки врезаться в существующий резервуар и две нитки вести от него?
Просмотров: 3276
 
Непрочитано 13.06.2020, 22:22
#2
Нефтепроводчик


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
врезаться в существующий резервуар и две нитки вести от него
Так как навряд ли изначально диаметр всасывающего трубопровода подбирался на двухкратный расход. Подключая на одну линию вторую ТРК, вы можете получить ситуацию, когда потребуется одновременно налив автобензина на обеих ТРК. А так уже решает гидравлика: закавитирует ли насос ТРК? Возможно даже, что сразу он кавитировать не будет: а только когда жарким летним днем привезут тепленький автобензин и при высокой температуре высокое давление насыщенных паров даст о себе знать. Или когда фильтр перед насосом загрязнится (есть он?). Или когда уровень автобензина в резервуаре будет минимальным. Просчитайте всасывающую линию на бескавитационный режим работы и поймете, можно или нельзя.
На то, что диаметр всасывающего трубопровода рассчитан именно на расход одной ТРК указывает то, что сейчас на каждую ТРК подведен один трубопровод.
Наверное, можно средствами АСУ сделать запрет на включение насоса второй ТРК, если работает насос на первой ТРК, но такого я не видел нигде. Да и кто захочет ждать и что будет думать, когда, нажав на пистолет, бензин не польется?
Можно перейти на напорную технологию. По трубопроводам, которые были самотечными, подавать автобензин в напорном режиме на две (да хоть на все четыре) ТРК. ТРК, так понимаю, все равно под замену.
Нефтепроводчик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите с прокладкой трубопроводов на АЗС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества Екатерина898 Технологические решения (ТХ) 6 22.09.2021 21:37
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Какие мероприятия производят при прокладке трубопроводов в насыпных грунтах? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 1 07.08.2015 12:17
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50