Непрочитано 23.09.2020, 18:23 1 | #1
Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации
Livi86
 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 4

Коллеги, добры вечер! возникла следующая ситуация: ранее были запроектированы сети дождевой канализации. К участку где планировался строится жилой дом было предусмотрено ответвление от сети дождевой канализации ( соответственно предусмотрен колодец для подключения закрытой ливневки от дома). заказчик захотел посадить дом, не так как изначально планировал и в итоге дом сел очень близко к данному уже построенному колодцу. Вопрос: можно ли не переносить этот колодец, а подключиться к нему. существует ли норма на минимальное расстояние от фундамента до колодца? есть требования к максимальному расстоянию от впуска до первого смотрового колодца ( таблица 5 сп 30), а к минимальному не нашла. Требование которое в таблице 15 СП 42 распространяется на сеть, а не на колодец на выпуске. сама сеть далеко. Во вложение показан участок.

----- добавлено через ~1 ч. -----
расстояние от фундамента до колодца 1м

Вложения
Тип файла: pdf участок с сетью К2.pdf (271.3 Кб, 103 просмотров)

Просмотров: 6302
 
Непрочитано 23.09.2020, 20:21
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Что за дом будет? Шпунт, котлован? - колодезь поломаете, пока будете дом строить, поди.
Этот колодец для дома или кто ещё к нему подойдет? Так-то пятисотка... или чудо-юдо геодезы где-то нашли трубу od500.
Ну, и сеть - это трубопроводы и сооружения на них.
Если б колодец опосля дома строили - оно вроде как ничего.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 20:45
#3
Livi86


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 4


котлован, край котлована, по границе участка, строители уверяют , что они колодец не сломают. колодец уже есть - это точно (4-хметровый) у нас глубина заложени фундамента меньше, кроме нашего дома к нему ни чего не будут больше цеплять ( но у нас и дом не маленький), да труба 500-ка , как вариант рассматриваем устройство трубы выпуска в футляре... нас сейчас волнует вопрос как обосновать такое приближение к фундаменту. считаем что ссылаться на таблицу 12.5 сп 42 в нашем случае не корректно. потому ччто это все таки выпуск а не сама сеть...
Livi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 07:10
#4
pda_19


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27


Приветствую, по расстояниям СТО 36554501-008-2007 в помощь. А что мешает подключиться? отметку соблюсти надо и вопрос чьи сети ?
pda_19 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 10:54
1 | #5
Livi86


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 4


проектировщик утверждает, что нужно 3 метра до колодца, типа меньше нельзя... и ссылается на таблицу 12.5 сп 42...
Livi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2020, 11:51
#6
pda_19


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27


в чем вопрос то? у вас есть допустимое минимальное расстояние, если нарушаете его то обосновываете что так можно.
Все как всегда: есть норматив, хотите выйти за рамки норматива платите тому кто возьмет на себя эту отвественность и имеет для этого компетенции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sto.JPG
Просмотров: 193
Размер:	31.9 Кб
ID:	230435  
pda_19 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние от дренажной ёмкости типа ЕП,до здания. SemenK Инженерные сети 17 09.09.2016 01:51
Какое минимальное расстояние от сущ здания необходимо чтобы забить сваи Валакин Технология и организация строительства 6 22.05.2015 08:53
Расстояние от колодца с радиоактивным источником до фундамента. tanger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.12.2010 14:44
Расстояние от трубы котельной до стенки здания минимальное? dextron3 Инженерные сети 3 21.06.2010 12:52
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31