Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара

Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2020, 18:18 #1
Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара
Kurly
 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 12

Необходимо установить горизонтальные подземные резервуары в качестве маслосборника на подстанции. Резервуар заглублен на глубину 2750 мм над верхом резервуара, так как подводящий трубопровод к нему заглублен ниже глубины промерзания и проходит с уклоном через всю площадку. Но недавно прочла требование ГОСТ 17032-2010 п. 5.1.5 о том что максимальная высота засыпки грунта над верхней образующей стенки - 1200 мм. Как быть в таком случае? Может быть есть способы обойти этот пункт при обеспечении прочности резервуара?
Просмотров: 4708
 
Непрочитано 23.12.2020, 22:55
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от Kurly Посмотреть сообщение
и проходит с уклоном через всю площадку
Их делают рядом с источниками масла. На моей памяти около до 15 м. Видимо как раз чтобы не заглублять и всё было бы проще.

Цитата:
Сообщение от Kurly Посмотреть сообщение
ГОСТ 17032-2010 п. 5.1.5 о том что максимальная высота засыпки грунта над верхней образующей стенки - 1200 мм
Требование не понял.
Но возможно, его надо откапывать периодически или при пожаре. 1200 мм проще откопать до крышки, чем 10 м.
А с 1,3 м высоты уже требуются ограждения. Может быть пожарники раньше падали в горящий маслосборник при его откопке ?

https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1869737
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 04:26
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Требование не понял.
Может требование связано с давлением грунта сверху и боков на резервуар (часто пластиковый)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 07:05
#4
Kurly


 
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Их делают рядом с источниками масла. На моей памяти около до 15 м. Видимо как раз чтобы не заглублять и всё было бы проще.
К сожалению согласно генплану такой возможности нет(
Kurly вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 08:16
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Засыпать, перекрыть парой плит и снова засыпать? На память не помню, у меня трансформатор стоял посреди цеха и труба хорошо так вниз уходила , явно больше пары метров над верхом бочки было, но бочка была стальной и никто не заморачивался этими 1200...
А если масло останется в трубе, при освободившемся приямке, такое прокатит? - сделать трубу поглубже, а бочку чуть ниже приямка закопать - масло сольётся по принципу сообщающихся сосудов (да, давно уже ковырялся с печными трансформаторами и норм не помню)
И вообще, пустой трубы глубина промерзания как-то касается? на всякое пучение ориентируется? Это не вода, горячее масло не перехватит.
P.S. горящее масло течёт в пластиковую бочку, идёт подсос воздуха через крышку... Ничего не напрягает? Такие бочки для этого допустимы?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 10:27
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Требование 1,2 м исходя из стандартных параметров подземных емкостей и допустимых нагрузок -
двления грунта от собственного веса и поверхностных.
Вопрос решается указанием глубины в опросном листе.Дополнительно указать плотность грунта засыпки и нагрузки на поверхности.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:04
#7
йцуке


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 349


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вопрос решается указанием глубины в опросном листе.Дополнительно указать плотность грунта засыпки и нагрузки на поверхности.
Конечно, при расчёте изготовитель ёмкости учтёт эти данные при расчёте стенки и добавит усиливающие кольца в конструкцию ёмкости.
йцуке вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2020, 11:55
#8
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Бочку с горловиной посередине, и вообще, бочку размером с горловину... и ей будет пофиг сколько там над ней, а вбок сжимает куда как меньше
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить нагрузку на покрытие подземного пожарного резервуара? K'TyH Железобетонные конструкции 15 09.04.2024 11:17
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания gad Металлические конструкции 7 16.06.2017 10:58
Установка стеклопластиковых горизонтальных резервуаров подземных в мокрых грунтах Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.07.2010 19:47
Установка автокрана весом более 200 т Никитка Технология и организация строительства 3 14.07.2009 11:15