Непрочитано 11.02.2021, 03:11
Разные данные по СП20.13330 и данными метеостанции. Приоритет
Слиж Дмитрий
 
главспец младой :), ПГС, проектирование
 
Хабаровск
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 58

Снег, ветер, гололед, температуры.
По данным изыскателей в отчет включены данные по ближайшей метеостанции и нет данных по районам (и соответственно нагрузкам) по СП20.13330.
В расчетах приняли данные по СП20.13330 как худшие по всем параметрам в сравнении с данными метеостанции.
Эксперт выкатил замечание к расчетам о несоответствии исходных данных принятых для расчетов материалам изысканий. Насколько это требование правомерно? Есть регламентирующие данный вопрос нормы? Не сомневаюсь в правоте, но конкретные ссылки нужны обосновать эксперту.
Просмотров: 6847
 
Непрочитано 15.02.2021, 04:17
#21
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Глупо применять формулу W0 =0.43*V^2 для ветрового давления.
Ну, глупо, не глупо, но по СП 20 п.11.1.4 именно по этой формуле определяется w0 на основе данных метеостанций.

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
ИМХО ИГМИ в приоритете относительно СП, другое дело, что ИГМИ тоже проходит экспертизу, и может корректироваться в процессе прохождения ее в части нагрузок
Согласен. Другое дело, что если принять по максимуму, в разумных пределах, то обычно эксперт снимает замечание если принятая нагрузка больше, чем в ИГМИ, как у ТС

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ветер - масса. Кинетическая энергия массы - m/v2/2. Через плотность воздуха и гамму 1,4 приходим к формуле в СП.
Тебя за отрициание законов физики на костре надо сжечь.
Дополню. Раньше (в СССР еще) была такая формула для горных районов:
w=0,613(альфа*V0)^2, где
V0 - понятно, скорость ветра при 2-хминутном осреднении, а сейчас в СП 10-минутное.
альфа= 0,75+5/V0 - коэффициент не более 1
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 12:41
#22
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


В свете выхода изм.3 к СП 20.13330.2016 кто-нибудь понимает как теперь принимать пониженное значение снеговой нагрузки?
Цитата:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации. При этом коэффициенты се и ct принимают равными единице.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2021, 13:45
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Она не нужна, прогибы теперь не от пониженной считают.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разные данные по СП20.13330 и данными метеостанции. Приоритет

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как вставить данные из ексель в редактируемый блок автокада viner Динамические блоки 5 06.01.2020 03:26
Как в скаде задать разные перемещения элементов в узле? (разные связи) student-PGS SCAD 7 12.03.2014 12:37
Почему разные программы разные результаты дадут? Darhan Расчетные программы 7 21.12.2013 08:08
Из каких источников берутся метеорологические данные? surcon Прочее. Отраслевые разделы 15 06.09.2011 19:38