Уважаемые форумчане!

Проектируется промышленный цех-пристройка с мостовым краном 10т, каркас металлический. Пристраиваться будет в торце существующего цеха из сборного ж/б. В плане существующий цех и пристройка имеют «Г»-образный вид. Фундаменты существующего цеха столбчатые монолитные. Грунты плохие – просадочные, II-й тип, мощность прос. слоя 20м, дальше – скальный грунт, просадка при замачивании от собственного веса 50см, грунтовые воды встречены на глубине 15м, инж. сетей в районе 50м от «пятна» пристройки нет.
Существует один очень важный момент: заказчику не по зубам свайный фундамент. Т.о. остаются варианты со столбчатым, плитным и ленточным перекрестным.
В СНиПе 2.02.01-83*, пособии к нему и ДБНе «Будинки і споруди на просідаючих грунтах» не нашел указаний об учете взаимного влияния фундаментом в случае строительства нового здания на просадочных грунтах возле существующего (если не прав, поправьте, пожалуйста).
Подскажите, кто сталкивался, если ли конкретные нормативные разработки для данного случая?
Еще хочу спросить об особенностях, на которые нужно обратить внимание при проектировании пристройки к существующему зданию на просад. грунтах 2-го типа.

Большое спасибо
Просмотров: 8923
 
Непрочитано 10.05.2007, 18:32
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Пипец.
У нас в СНиПе даже не допускается на грунтах II-го типа просадочности делать столбчатые ф-ты.
Только если выполнен перевод в грунты I-го типа просадочности такое допускается, но с некоторыми оговорками.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2007, 19:12
#3
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от DEM
Пипец.
У нас в СНиПе даже не допускается на грунтах II-го типа просадочности делать столбчатые ф-ты.
Только если выполнен перевод в грунты I-го типа просадочности такое допускается, но с некоторыми оговорками.

Перевод с 1-го типа во 2-й может повлиять на фундаменты существующего здания (замачивание, взрывы исключаются, грунтовые сваи под большим вопросом).
Еще раз посидели-подумали и пришли к мнению, что единственным нормальным вариантом может быть устройство вдавливаемых свай-стоек. Что вы думаете по этому поводу? Если других вариантов не найдем, будем предлагать заказчику только этот, не захочет – откажемся от проектирования фундаментов.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 19:22
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Это в принципе приемлемый вариант, попробуйте обсудить вариант с буронабивными сваями (с уплотняемым нижним концом свай).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 10:19
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Коненчно в данном случае суммарная осадка и просадка будут намного выше предельно допустимой.
Самый лучший и надежный и правильный вариант в данном случае - применение свайного фундамента (забивные с лидированием, буровые, задавливаемые без лидера могут не пройти).

Надо исходить из того, что сегодня сетей нет, но они могут появиться, так же может произойти подьем уровня грунтовых вод, сток атмосферных осадок (возможна диверсия в виде планомерного увлажнения грунта товарищем рабочим при поливке прицеховой клумбы ) и др.

Но! Существующее здание всетаки стоит на столбчатых фундаментах...
Тут стоит подумать... Возможно и получится обосновать применение идентичного типа фундамента при исключении замачивания грунта, но данное решение будет не экспертизоустойчиво и будет нарушать требования существующих нормативных документов.

С ув. Олег
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 10:29
#6
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Nagay
Еще раз посидели-подумали и пришли к мнению, что единственным нормальным вариантом может быть устройство вдавливаемых свай-стоек. Что вы думаете по этому поводу?
Посчитайте отрицательное трение и вы отражетесь от этого варианта.
Может плита лучше? Сделать 0,5кг/см2 и никуда не просядет.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 10:30
#7
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от DEM
Пипец.
У нас в СНиПе даже не допускается на грунтах II-го типа просадочности делать столбчатые ф-ты.
Только если выполнен перевод в грунты I-го типа просадочности такое допускается, но с некоторыми оговорками.
это в каком пункте? :shock:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 10:56
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Tserber
это в каком пункте? :shock:
СНиП 2.01.09-91 приложение 1.
и СНиП 2.02.01-83* 3,11 п. в
Правда оно рекомендуемое, но все же если еще по копаться, то можно найти еще пунктики
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 11:05
#9
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Tserber

Цитата:
Может плита лучше? Сделать 0,5кг/см2 и никуда не просядет.
Прошу прощение за замечание, но помимо осадки грунта основания от внешней нагрузки существует еще просадка от собственного веса, которая в данном случае составляет 0,5 м что есть много.
Так что при применении любых видов фундаментов мелкого заложения пролетаем с предельно допустимыми вертикальными перемещениями сооружения.

С ув.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 11:48
#10
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от _Oleg
Прошу прощение за замечание, но помимо осадки грунта основания от внешней нагрузки существует еще просадка от собственного веса, которая в данном случае составляет 0,5 м что есть много.
Выход один... НЕ МОЧИТЬ!
уважаемые коллеги. Если осадка от собственного веса будет 0,5м Сорвет любые сваи. Есть примеры когда срывает даже сваи стойки забитые в лидерные скважины.
Цитата:
Сообщение от Nagay
просадка при замачивании от собственного веса 50см
а может не см а мм :?:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 11:56
#11
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Выход один... НЕ МОЧИТЬ!
уважаемые коллеги. Если осадка от собственного веса будет 0,5м Сорвет любые сваи. Есть примеры когда срывает даже сваи стойки забитые в лидерные скважины.
Много обратных примеров с просадкой около 0,5 м (когда сваи держат)
Правдо очень сильно занижается несущая способность сваи, но если другого выхода нет то приходится довольствоваться и этим.

Как со 100% гарантией избежать замачивания? :cry:
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 11:59
#12
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от DEM
СНиП 2.01.09-91 приложение 1.
и СНиП 2.02.01-83* 3,11 п. в
Правда оно рекомендуемое, но все же если еще по копаться, то можно найти еще пунктики
Цитата:
Сообщение от СНиП 2.02.03-85
8.3. При проектировании свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности с возможной просадкой грунтов от собственного веса свыше 30 см следует, как правило, предусматривать мероприятия по переводу грунтовых условий II типа в I путем срезки грунта или уплотнения предварительным замачиванием, замачиванием со взрывом, грунтовыми сваями и другими методами. При соответствующем технико-экономическом обосновании указанные способы должны обеспечивать устранение просадки грунтовой толщи от ее собственного веса в пределах площади, занимаемой зданием или сооружением, и на расстоянии, равном половине просадочной толщи вокруг него.
8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты
так в чем выгода?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 12:04
#13
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от _Oleg_
Как со 100% гарантией избежать замачивания? :cry:
Самый простой способ уплотнение грунтов под и вокруг фундаментов. Можно вокруг сделать глинянный замок. Ну и круговой дренаж конечно.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 12:35
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Уплотнение грунтов в районе ф-тов при глубине залегания грунтов от 5ти и более метров чем будете делать??
Наверное мощными трамбовками, рядом с построенным то зданием.
Про свайные ф-ты Я уже высказался, возможно применение как забивных с лидерной скважиной так и буронабивных с уплотнением грунта под концом сваи.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 12:47
#15
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Tserber


Останусь при своем. 8) Считаю, что со 100% гарантией уйти от замачивания грунта - невозможно, особенно в городской застройке, где имеет место подъем грунтовых вод.Все вышеперечисленные и др. мероприятия могут только лишь ограничить или замедлить процесс водонасыщения грунта.

Мое мнение, что в данных грунтовых условиях (просадочных) самый надежный тип фундамента - свайный.

Чисто из проф. интереса, если у Вас есть возможность, расскажите о том как происходил срыв свай в просадочных грунтах от действия негативного трения и о последствиях.

С ув. Олег
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 12:51
#16
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Можно применить сваи, при условии уплотнения грунтов обратной засыпки и околосвайного пространства шнековым способом на
глубину просадочной толщи.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 13:02
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Не пойму то вы говорите выполнить ф-ты на естественном основании, с уплотнением грунтов, и говорите что это выгоднее.
Тут же даете мероприятия по уплотнению грунтов, заведомо более дорогие чем буронабивные сваи или забивные с лидеркой.
В общем вы как нить определитесь Tserber
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 13:04
#18
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


2 _Oleg_
Известны случаи, когда в зданиях, построенных на сваях, прорезающих всю просадочную толщу, наблюдаются значительные повреждения, обусловленные именно замачиванием грунта. При эксплуатации зданий на просадочных грунтах большой мощности возможно образование локальных обводненных областей именно иза применения свай. Симптомы порстые. Стоит здание на сваях, с большим запасом и неожиданно стены начинают трещать. Хотя по расчету такого в принците не может быть. Вода собирается вокруг сваи изза трещин в грунте. Нужно уплотнять пространство вокруг сваи.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 13:07
#19
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


2 DEM
Про то я и говорю, что уплотнять надо в любом случае. Только для свайных фундаментом мероприятия намного сложнее и более дорогостояшие.
Цитата:
Сообщение от DEM
Наверное мощными трамбовками, рядом с построенным то зданием.
Про свайные ф-ты Я уже высказался, возможно применение как забивных с лидерной скважиной так и буронабивных с уплотнением грунта под концом сваи.
Так бить надо и там и там. А буронабивные хорошо несут только на бумаге (Без уплотнения оголовка это дохлый номер).
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 13:17
#20
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Выполнять устройство забивных или буронабивных свай необходимо на минимально допустимом расстоянии от существующего здания (см. ВСН 490-87), а это грубо 25м, что практически равно в данном случае пролету пристройки (L=20м). Земля сейчас ОЧЕНЬ дорогая и гулять такому полю заказчик просто не в состоянии позволить. Максимум можно отступить 5м. Задавливаимые сваи позволяют минимизировать динамическое воздействие на существующие фундаменты (естессно, при условии достаточной несущей способности).

Есть, правда, еще один вариант, навеянный _Oleg_’ом (см. пост №5).
Отступить 5м, выполнить устройство грунтовых свай из глины (считай водоупор), выполнить устройство плитного или столбчатого фундамента, рассчитав его, как на естественном основании.
Что думаете по этому поводу?
Nagay вне форума  