05.11.2008, 11:35 | #1 | |
Расчет и конструрование монолитного перекрытия
г. Витебск
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 16573
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
гы-гы. однозначно нужно Вам прочитать хотя бы учбеник по ЖБ и руководство по конструированию. искать можно в здешнем даунлоаде.
P.S. кроме расчетной арматуры в ЖБИ еще ставят конструктивную арматуру, это так, к слову о большом перерасходе. P.S. предлагаю вообще перейти на шарнирное опирание плиты, уйдете от расчетной верхней арматуры, сэкономите %-))))))) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
А интересно, ты учитывал порядок распалубливания твоей плиты? Если например сначала начнут убирать подпорки по периметру оставив подпорки в середине плиты, там что верхняя арматура не нужна? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136
|
Что касается порядка разборки опалубки это легко решается указаниями в примечаниях.
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ. А по поводу конструктивной арматуры непонятно зачем ее ставить если армирование отдельными стержнями по фиксаторам, но если она все-таки и нужна то не 16-го же диаметра! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Интересно, а как при реконструкции опершись по контуру можно обеспечить заделку в опорах?
то есть у тебя как я понял нижняя арматура взята из условия жесткого опирания плиты по контуру? Не боишься? А верхняя получилась Ф16 штоль? Как анкерить будешь? |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
По подробнее, как собираешься жесткую заделку по периметру организовывать. Плита междуэтажного перекрытия или покрытия? Прислушайся к советам, прочитай какую-нибудь литературу. От себя ещё рекомендую СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий". PS: Забавная тема.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Если жестко - то при средних пролетах и нагрузках глубина заделки в стене 250мм скорее всего не пройдет по смятию кладки (как правило, кладка с низким расчетным сопротивлением т.к. реконструкция), а штрабить стену на более значительную глубину может быть просто невозможно. Если шарнирно - то над плитой перекрытия, очевидно, должен быть оставлен зазор для реализации свободного поворота на опоре. В этом случае, стена сверху будет просто висеть - что вообще глупо выглядит (может какую упругую прокладку вставлять в зазор или раствором его зачеканивать после распалубки?) Да и вообще каменный СНиП запрещает перекрытия в штрабы заводить Кто как считает? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136
|
Я вот пересмотрел "Пособие по проектированию" за 2007 год (И. И. Тихонов) и там написано что монолитные перекрытия опертые по контуру на кирпичную кладку: 1) опираются на величину b не менее высоты сечения плиты h в этом случаи жестка заделка;
2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В пролёте, как бы она не требовалась, ставить рекомендую.
Будет считаться, что от трещин. Всё таки, каким образом плиту в стены заводить? На сколько понял, всё же междуэтажное перекрытие.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.11.2008 в 17:10. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Для спокойного сна, я бы армировал в пролете (нижняя) как шарнирно-опёртую, а на опорах (верхнюю) на 1/4 пролета. Экономии считай никакой, зато сон крепкий! А какой у вас пролёт?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136
|
Вот тут я с Вами согласен что спокойнее нижнюю заармировать как шарнирно опертую и про верхнюю (спокойнее), но для чего тогда мы все вообще учились, работаем если на стройплощадке прораб везде пихал бы 20-е диаметры "для спокойствия".
А плита у меня 6х7м (грубо). |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 121 | 27.08.2019 10:30 |
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом | gvs | Железобетонные конструкции | 66 | 12.07.2010 11:18 |
Расчет монолитного ребристого перекрытия | Святослав_ | Железобетонные конструкции | 2 | 27.10.2008 10:18 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет монолитного перекрытия | viski | Железобетонные конструкции | 16 | 19.05.2007 23:03 |