| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия

Расчет и конструрование монолитного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2008, 11:35 #1
Расчет и конструрование монолитного перекрытия
Lagutsin
 
г. Витебск
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 136

Добрый день!
Расчитал плиту перекрытия опертую по контуру: получил арматуру на опорах S1 и в пролете S2. Понятное дело что арматура S1 должна лежать только на приопорных участках. А вот какая длина этих участков?
Может быть кто-нибудь подскажет где найти литературу по этому поводу?
Просмотров: 16573
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 11:36
#2
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Зараннее благодарен!!!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 11:49
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Lagutsin
ставь по всей площади
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 11:54
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Теоретически длина этих участков равна 0.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 11:55
#5
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


неплохо было почитать СНиП и СП по железобетону. Ну и очень полезным будет конечно же РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:37
#6
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


По всей площади нельзя большой перерасход!
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:39
#7
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А что касается РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ... подскажи где его можно взять.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:41
#8
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А вот со СНиПами у нас сложнее.
Дело в том некоторые из них в РБ отменены, взамен изданы СНБ, но в СНБ об этом я что-то ничего не нашел.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 12:50
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


гы-гы. однозначно нужно Вам прочитать хотя бы учбеник по ЖБ и руководство по конструированию. искать можно в здешнем даунлоаде.
P.S. кроме расчетной арматуры в ЖБИ еще ставят конструктивную арматуру, это так, к слову о большом перерасходе.
P.S. предлагаю вообще перейти на шарнирное опирание плиты, уйдете от расчетной верхней арматуры, сэкономите %-)))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 13:41
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. предлагаю вообще перейти на шарнирное опирание плиты, уйдете от расчетной верхней арматуры, сэкономите %-)))))))
Даже при шарнирном опирании плиты по контуру необходима верхняя арматура в углах плиты

Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
По всей площади нельзя большой перерасход!
А интересно, ты учитывал порядок распалубливания твоей плиты? Если например сначала начнут убирать подпорки по периметру оставив подпорки в середине плиты, там что верхняя арматура не нужна?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 13:58
#11
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Что касается порядка разборки опалубки это легко решается указаниями в примечаниях.
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
А по поводу конструктивной арматуры непонятно зачем ее ставить если армирование отдельными стержнями по фиксаторам, но если она все-таки и нужна то не 16-го же диаметра!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 14:10
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Интересно, а как при реконструкции опершись по контуру можно обеспечить заделку в опорах?
то есть у тебя как я понял нижняя арматура взята из условия жесткого опирания плиты по контуру? Не боишься?
А верхняя получилась Ф16 штоль? Как анкерить будешь?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 14:26
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
А интересно, ты учитывал порядок распалубливания твоей плиты? Если например сначала начнут убирать подпорки по периметру оставив подпорки в середине плиты, там что верхняя арматура не нужна?
))) Главное ещё не забывать нагрузку от поддонов с кирпичом.

Цитата:
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Почему?
По подробнее, как собираешься жесткую заделку по периметру организовывать.
Плита междуэтажного перекрытия или покрытия?


Прислушайся к советам, прочитай какую-нибудь литературу.
От себя ещё рекомендую СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий".

PS: Забавная тема.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 16:39
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Что касается порядка разборки опалубки это легко решается указаниями в примечаниях.
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
А по поводу конструктивной арматуры непонятно зачем ее ставить если армирование отдельными стержнями по фиксаторам, но если она все-таки и нужна то не 16-го же диаметра!
А между тем, вопрос интересный - считать монолитное перекрытие, заводимое в штрабы в стенах шарнирно опертым или жестко заделанным? (или каким еще?)

Если жестко - то при средних пролетах и нагрузках глубина заделки в стене 250мм скорее всего не пройдет по смятию кладки (как правило, кладка с низким расчетным сопротивлением т.к. реконструкция), а штрабить стену на более значительную глубину может быть просто невозможно.

Если шарнирно - то над плитой перекрытия, очевидно, должен быть оставлен зазор для реализации свободного поворота на опоре. В этом случае, стена сверху будет просто висеть - что вообще глупо выглядит (может какую упругую прокладку вставлять в зазор или раствором его зачеканивать после распалубки?)

Да и вообще каменный СНиП запрещает перекрытия в штрабы заводить

Кто как считает?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:58
#15
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Я вот пересмотрел "Пособие по проектированию" за 2007 год (И. И. Тихонов) и там написано что монолитные перекрытия опертые по контуру на кирпичную кладку: 1) опираются на величину b не менее высоты сечения плиты h в этом случаи жестка заделка;
2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:01
#16
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В пролёте, как бы она не требовалась, ставить рекомендую.
Будет считаться, что от трещин.

Всё таки, каким образом плиту в стены заводить?
На сколько понял, всё же междуэтажное перекрытие.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.11.2008 в 17:10.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:05
#17
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
...2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Для спокойного сна, я бы армировал в пролете (нижняя) как шарнирно-опёртую, а на опорах (верхнюю) на 1/4 пролета. Экономии считай никакой, зато сон крепкий! А какой у вас пролёт?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:05
#18
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Перекрытие междуэтажное, но какие проблемы-у нас ведь монолит.
1.Штрабимся
2.Ставим опалубку
3.Армируем
4.Бетононасосом подаем смесь
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:10
#19
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Вот тут я с Вами согласен что спокойнее нижнюю заармировать как шарнирно опертую и про верхнюю (спокойнее), но для чего тогда мы все вообще учились, работаем если на стройплощадке прораб везде пихал бы 20-е диаметры "для спокойствия".
А плита у меня 6х7м (грубо).
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:13
#20
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Я вот пересмотрел "Пособие по проектированию" за 2007 год (И. И. Тихонов) и там написано что монолитные перекрытия опертые по контуру на кирпичную кладку: 1) опираются на величину b не менее высоты сечения плиты h в этом случаи жестка заделка;
2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Lagutsin, не пересматривал Тихонова, но по-видимому Вы неверно трактуете там написанное. Для того, чтобы плиту считать жестко заделанной может быть и необходимо завести ее в стену на глубину b, не менее высоты сечения h, но уж точно этого не достаточно. Для того, чтобы считать заделку жесткой, необходимо (и в Вашем случае это основной критерий), чтобы кирпичная кладка под плитой способна была воспринять моментные усилия, возникающие в заделке.
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 121 27.08.2019 10:30
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03