Штраба в полу под канализацию. Многопустотная плита, частный дом
Москва
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 9178
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 237
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Какую-то нагрузку обрезанная часть плиты несет, но небольшую. Надо считать. Тавровое прямоугольное сечение при высоте h-12 см. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Потом нижняя продольная арматура может быть не в каждом ребре. Нужны чертежи армирования плиты. Последний раз редактировалось al3003, 06.01.2022 в 23:13. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,544
|
int0Ah, посмотрите ссылку в посте #3 темы
Специалистам как правило виднее, если нет доверия - закажите аудит проекта, может быть еще есть не очень удачные решения. Плиты бывают опалубочного и безопалубочного формования, опирание может быть предусмотрено и по длинной стороне, итд... Есть много нюансов. Предложенный вариант я нигде не встречал, видимо эстетические соображения.... не захотели проходить трубой в нижнее помещение. если бы не поперечная штроба ... Просто разбили бы одно из центральных ребер. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,780
|
Так, для сведения. В пустотной плите рассчитывается ребро между пустотами, в поперечном сечении приведенное к тавровому. При устройстве отверстий для пропуска инженерных коммуникаций проектировщики обычно пишут "не нарушая целостности ребер". Такие вопросы должны согласовываться с Заказчиком еще на стадии проектирования, где максимально учитываются все нюансы.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,307
|
Совершенно верно. Тысячи домов построены без этой "адовой дури", но с "эстетикой". Только для прокладки стояков учитываются ребра плит, да так, чтобы их не разрушать.
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.01.2022
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
Точную марку повреждённой плиты сейчас не знаю, т. к. рабочей документации у меня нет. Выясняю, но праздники... Судя по внешнему виду, опалубочная технология и круглые пустоты. Прицепил скриншот монтажа именно этой плиты с камеры видеонаблюдения, можно попытаться угадать марку/диаметр пустот по фотографии. Угу. Я её там и глазами не увидел. То есть консольную нагрузку она держать практически не сможет, ни в каком направлении. Цитата:
Как считаете, если залить штрабу и прилегающие участки пустот рем. составом хорошей марки, это восстановит прочность плиты? О, спасибо. Искал что-нибудь подобное. Цитата:
Цитата:
Мне кажется, если аккуратно, то 110-й трубой при алмазном бурении можно было бы и вообще не разбивать рёбра. Это понятно. Я бы на такое точно не согласился. Честно говоря, на стадии проектирования я был уверен, что труба спокойно пойдёт в стяжке. То есть я бы не предположил, что кто-то догадается штрабить плиту перекрытия. Но именно для этого участка трубы её размещение не прописано явным образом в проекте... Вариант прорезать отверстие в плите тоже кажется нормальным (особенно если минимально затрагивать рёбра). Собственно слив из ванны мне сантехники именно так и сделали, предварительно согласовав это со мной. Почему потом учинили такую дичь с этой трубой - я понять не могу... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,302
|
Цитата:
Не восстановит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 600
![]() |
Поддержу. Архитектор и сантехники - профнепригодны. Дебилы полные. Без понятий об азах эргономики и размещения.
Штраба в вашем случае не нужна совсем. Никакая, ни на каком этаже. Все разводится над перекрытием. Или - опускаете вертикально вниз оба выпуска, и под потолком 1 этажа воротите как вам угодно, не трогая плиту. До кучи - нафига стиральную машину выносить в коридор, когда она встает в санузле нормально? Или постирочную нельзя было сроектировать? На нижнем этаже унитаз должен стоять спиной к стене со стояками. У вас он поставлен так, чтоб специально все дерьмо застревало. Слов нет... И вы еще и денег за этот "проэкт" отвалили... |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,307
|
А ВК-шника, пошедшего на поводу - пороть на конюшне. Там, похоже, "шерочка с машерочкой друг друга танцуют".
При таком обычном наборе сантехприборов кое-что можно чуть-чуть переставить, проложить всю канализацию над полом и обойтись безо всяких штраб. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 237
|
Цитата:
Согласен с иваниваныч. Ненадежное решение. Сами, наверное, придумали. Причем здесь армопояс? У вас балочная плита. Каждое ребро несущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
![]() Цитата:
Offtop: Цитата:
![]() Полагаю, всё-таки, на верхнем. Логика понятна. Не помню, кому пришла эта мысль. Но естественно, если бы кто мне сказал, что ради этого будут резать перекрытие - я бы на такое не согласился. Угу, я тоже не понял... Ну да ладно, это всё эмоции. Сейчас главный вопрос - что делать. Как я вижу, первое - нужно решить как усиливать плиту в месте штрабы. Если будут какие-то рекомендации - буду рад. Но естественно, я хочу сделать это за счёт фирмы, поэтому нужно заключение какого-то независимого эксперта, которое я смогу им предъявить. Что мне нужно искать? ![]() Ну и дальше уже решим, что делать с этим унитазом и его сливом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,302
|
Цитата:
Offtop: Я понимаю, что площадь в дефиците, желание Заказчика и т.п. Но можно же десяток сантиметров найти, чтобы грамотно все разместить. Тут стиралка дверной проем перекрывает. Глупо строить новый дом с идеологией реконструкции хрущевки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
Ага. Не знал этого момента. Мне видится балка поперёк плиты под этой штробой. Нижняя арматура цела, так что несущая способность должна получиться с запасом. Но балку, полагаю, придётся опирать на пару колонн, вероятно, стальных (чтобы площадь не слишком съедать). Offtop: Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,302
|
Цитата:
Можно попробовать потребовать у них расчет порезанной плиты на прочность (под нормативную нагрузку). Но надо знать, что написано в договоре (что, вообще, является его предметом, и как он составлен). На больших объектах расчеты предоставляются Заказчику по первому требованию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
Цитата:
Я теперь понимаю ещё один плюс монолитного перекрытия ![]() Ладно, по технике вроде всё понятно. Спасибо всем, кто поучаствовал ![]() Продолжу переговоры. Надеюсь, обойдёмся без суда. Будут новости - отпишусь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531
|
int0Ah, отверстие между ребрами допускается при условии как выше заметили ненарушении целостности. И только между ребрами. По возможности строго запрещаю срезать ребра плит. Если последние фото и дальше в теме понял, то они еще сделали штробу в верхней зоне плиты. Это очень плохое решение. Маловероятно что оно приведет к каким-то ужасным результатам, но это нужно быть дебилами чтобы в новом здании на такое идти. Это все равно что подпилить немного колонну. А теперь же даже нельзя пересчитать на сколько снизилась несущая способность потому что много вероятностных вещей. Когда делали штробу могли раздолбать сжатую зону плиты на большей площади. При выполнении стяжки попробуйте если возможно объединить в единый диск. Если швы незамоноличены каркасы вставить, через петли стержни пропустить и тд. и стяжку сделать армированной толщиной 5 см. Только убедиться предварительно в несущей способности плит, может они там взяли плиты под полезную 450. ИМХО.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу инженера-технолога (частный проект, разработка линии окраски) | netcyberg | Поиск исполнителей | 0 | 29.03.2017 17:38 |
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг | Ирина вдовина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.10.2016 12:29 |
Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты? | МаксКад | Пожарная безопасность | 15 | 07.08.2016 19:02 |
Многопустотная плита перекрытия высотой 400 мм | sanety_san | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.08.2015 09:59 |
Неполноценная многопустотная плита с "пустотами" | Drake | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.10.2009 14:02 |