| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия

Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2013, 11:48 #1
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия
anatoliy-melnik
 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 10

Доброго времени суток уважаемые форумчане
Возник такой вопрос, необходимо установить перестенок на плиту перекрытия и меня смущает нагрузка, вот и решил спросить совета опытных людей.
На приложенной схемке я изобразил размещение перестенка.

Высота этажа 3,8м, толщина стены 120мм, плита 4ПК60.15 - 8АтVт, перестенок из обычного силикатного кирпича.
Вес стены получается = 3,8*0,12*1*1,8=0,82т/м3, соответственно от 1 п.м. стены на плиту передается нагрузка в 820 кг/м.п. в то время как несущая способность плиты 800 кг/м2.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае нельзя строить этот перестенко так как нагрузка выше несущей способности плиты, или же нужно производить расчет?

Изображения
Тип файла: jpg плита.JPG (40.4 Кб, 172 просмотров)

Просмотров: 2018
 
Непрочитано 18.10.2013, 12:37
#2
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Несущая способность в метрах квадратных, а нагрузка в погонных шириной 0.12м (кстати, а вес штукатурки? 0.02 х 1.8 х 3.8 х 1.1 = 0.15 т/м.п.? или ее не будет?).
Мое мнение - пройдет.
vik123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:35
#3
anatoliy-melnik


 
Регистрация: 02.05.2013
Сообщений: 10


гипсокартоными листами будут обшивать.
"Несущая способность в метрах квадратных, а нагрузка в погонных шириной 0.12м" - а нужно ли как то переводить нагрузку в метры квадратные?
И еще вопросик, как Вы думаете, при согласовании перепланировки в БТИ могут потребовать расчет несущей способности плиты?
anatoliy-melnik вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 13:42
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


При такой схеме нагрузка от перегородки сосредоточится у её краев, примерно на расстоянии 1/12 длины перегородки. Кроме того, при наличии вертикальных растворных шпонок между панелями, часть нагрузки (кажется по 25%) передастся на соседние панели.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий Domovoj Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2011 10:54