Правильно ли я делаю?
Одесса
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 5602
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Делаете вы все не правильно, если грунты просадочные II-й категории, то следует делвть свайное основание с прорезкой просадочного грунта.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2007
Одесса
Сообщений: 8
|
В Одессе свайные фундаменты не используют в частном домостроении. Делают так, как я написал и город стоит. Два армированных пояса: один по низу и один по верху фундамента. Нижний пояс расширенный, как правило в два раза шире фундаментного блока.
Вопрос не в том делать свайный фундамент или два армированных пояса. Правильно ли в армированном поясе расположены горизонтальные сетки? Это касается и расстояния от края сетки до края фундамента в первую очередь. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
CНиП 2.03.01-84 по ЖБК
5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий. 5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее: в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. .................................................... 10 св. 100 ........................................................ 15 в балках и ребрах высотой, мм: менее 250 ........................................................ 15 250 и более ............................................................................... 20 в колоннах ............................................................................... 20 в фундаментных балках ................................................... 30 в фундаментах: сборных ........................................................... 30 монолитных при наличии бетонной подготовки ........................ 35 монолитных при отсутствии бетонной подготовки ..................... 70 В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) - не менее 25 мм. 5.6. Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее, мм: при высоте сечения элемента менее 250 мм ..10 мм, равной 250 и более...15 мм |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2007
Одесса
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 23.03.2007
Ногинск
Сообщений: 5
|
шаг в шахматном порядке 450 мм, армирование растянутой зоны в зависимости от величины распределенной нагрузки надо указывать ее величину, минимальный диаметр рабочего армирования может не прйти, зачем монолитный пояс ведь фундамент не мелко заглубленный, на глубину промерзания хватит и 1200 мм, монолитная плита делается при большиж нагрузках , достаточно под ленточный фундамент устроить уплотненую песчпную подушку дешевле и проще, хотя все определяет нагрузка надо знать конкретно геологию и нагрузку
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2007
Одесса
Сообщений: 8
|
Монолитный пояс нужен. По ДБН жесткая схема конструирования фундаментов на просадочных грунтах обеспечивается, как раз поясом по низу фундамента и поясом по верху фундамента, причем верхний пояс делается как антисейсмический. Так в Одессе строят весь частный сектор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Поперечной арматуры в твоей плите нет (потому как не нужна). А вся, какая есть - продольная. 50 мм до края - нормально. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
А вот что касается размеров плиты и диаметров арматуры - это без геологии тебе никто не скажет. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2007
Одесса
Сообщений: 8
|
Понятно. Делаю все по правде говоря "по аналогии". У меня есть описание строительства дома расположенного не очень далеко от меня. С таким же грунтом, как и у меня в строительном паспорте. При строительстве этого дома заказывали геологию. Дом правда побольше моего, а именно- трех этажный дом, три перекрытия, черепичная крыша. Есть описание и фотографии этапов строительства, например эта:
http://picasaweb.google.ru/lh/viewPh...04968950604770 Ширина этой плиты 1900, арматура d12, шаг продольной арматуры 200, поперечной - на нижней сетке 100, на верхней сетке 200. При строительстве делали на продольной арматуре все по 100. У меня в паспорте ширина плиты под все стены 800, при этом не указан ни d арматуры, ни ее шаг. Дом 2-а этажа без подвала, первый этаж пол по грунту, два перекрытия, черепичная крыша. Поэтому взял d и шаг арматуры "по аналогии". |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Цитата:
5.9. Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м- на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м -ѕ на 20 мм. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 23.03.2007
Ногинск
Сообщений: 5
|
Минимальный придел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rc=10 т/м2, от 2 этажного дома нетакая уж нагрузка , максим осадка 5 см сильно подстраховываются, по аналогии у нас нагрузка от аналогичного дома максимум 5 т/м2( из керамзитобетонных блоков 900кг/м3)
довольно приличный запас, модуль упругости грунта редко бывает меньше 100кг/cм2 он определяет просадочность грунта на фотографии явно не болото сомневаюсь насчет просадочности грунта откудо такая информация |
|||