Непрочитано 27.04.2015, 21:06 #1
Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы
Serega27
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30

При проектировании технологической эстакады столкнулся со следующим вопросом!!! Эстакада состоит с опор расположенных с шагом 12 м на которые опираются пролетные строения у виде металлических двутавровых балок с подвесками для труб, расположенных в 4 яруса, с шагом 3 м. По технологическому заданию трубы уложены с уклоном 0,0025, т.е. на 12 м превышение составляет 30 мм. Но при разработке проектной документации возникла проблема с тем что само пролетное строение прогибается и выдержать заданный уклон не реально, так как опора опирающаяся на фундамент не опускается, а опора подвешена на пролетном строении перемещается по вертикале из-за прогиба пролетного строения!!! Получается трубы описывают такую своего рода синусоиду!! Какой допустимый прогиб должен быть принят для такого строения??? Технологи забивают, что им нужен именно заданный ими уклон трубопроводов!!!! Да можно применить относительный прогиб 1/1000, но это будет утяжелять эстакаду и резко возрастет металлоемкость сооружения, а надо ли это????
Просмотров: 3919
 
Непрочитано 27.04.2015, 21:26
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Дали такое задание значит надо!!!!
Колян вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 06:03
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Для того эстакады и проектируются, чтобы обеспечить требуемые уклоны труб и предотвратить "синусоиды". Пролет 12 м только по прочности труб можно было бы пройти и без эстакады.
А двутавровые балки для таких целей - явно нерациональное решение.

Цитата:
Технологи забивают, что им нужен именно заданный ими уклон трубопроводов!!!!
Технологи "забивают" то, что им нужно. А нанятый ими конструктор забывает, что он должен сделать не так, как он умеет, а так, как надо. Будто впервые в мире эстакада проектируется...
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 08:15
#4
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Но те же технологи не дали ставить фермы в качестве пролетного строения, так как очень много ответвлений у виде пучков труб!!
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 09:04
1 | #5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Кто мешает технологам применить регулируемые опоры, раз у них такие жесткие требования? Смонтируют трубы, а потом пусть нарежут монтажникам задачу ползать по всей эстакаде и ловить миллиметры.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 10:36
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Но те же технологи не дали ставить фермы в качестве пролетного строения, так как очень много ответвлений у виде пучков труб!!
Ну значит такие "технологи". Причем здесь узлы ответвления? Траверсы для трубопроводов по верхнему поясу ферм. Если подвески - то тоже к траверсам, или к несущим трубопроводам. Ответвления вообще делаются у опор - от них боковые нагрузки будут.

Такие решения разрабатываются совместно. Если будет ферма - технолог должен учитывать её конфигурацию и соответственно трассировать трубы.

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Кто мешает технологам применить регулируемые опоры, раз у них такие жесткие требования? Смонтируют трубы, а потом пусть нарежут монтажникам задачу ползать по всей эстакаде и ловить миллиметры.
Ну, прямо как дети малые. Трубопроводы монтируются и должны встать на место, без всякого ползания. Потом они заполняются средой, причем не одновременно. И при этом будут разные нагрузки и разные прогибы и труб и конструкций.

А "ползать" могут поставить задачу "проектантам".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите сделать линии влияния ,в ПК ЛИРА 9.4, для момента и прогиб при надвижке пролетного строения. Нужно для диплома! Tristan_tratata Лира / Лира-САПР 6 29.04.2014 16:22
Ищу проект/серию с чертежом плиты пролетного строения 8000х980х400 мм. Ищу типовой проект РЧ 4827. Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2014 16:16
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы Андрей85 Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2010 10:39