| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление рамного узла балки (не срез стенки)
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 648
|
||
Просмотров: 3261
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Только хотел похвалить, что не файл двг.
Но вы, конечно, узлы рисуете... Как гранд мастер. Одним мазком. Я даже балки не увидел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
Хм... Так ведь это не чертеж, эскизик, скопировал с обмерных схем от обследователей... И вроде если увеличить, все понятно.
Ну ок, критика воспринята. Постарался разрисовать более подробно и в более крупном масштабе. За не до конца проставленные сварные швы не пинайте уж... На всякий случай еще раз акцентирую внимание: я этот узел не проектировал, он существующий, мне его усилить надо. DWG файл в 2013 формате. pdf и dwg дублируют друг друга. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
Цитата:
Там есть где-то примерно 10-15 мм, если глазомер меня не подвел,на которых пояса двутавра уже нет, а шов, приваривающий планку к колонне, ещё не начался |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
На всякий случай уточню: там не то чтобы пояса прямо нет. Он есть конечно, но уже не приварен к планке.
Там еще здание высотой 20 м. И в поперечники три колонны... И каждая два швеллера 30. То есть весь ветер, собранный с 6 м, на высоте 20+м (там еще фонарь), у меня держит 6 швеллеров 30-х. А оборудования на них - ого-го... Связи и распорки в поперечнике нельзя... Я конечно посчитал увеличение сечения... Там такое листовье вылезло... Про опорные детали балок в узлах примыкания я вообще молчу. Как это будут реализовывать на практике - ума не приложу( Демонтаж колонн и устройство новых Заказчиком не рассматривается. Эх. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Заводы не выпускают двутавры с гарантированными z свойствами по расслоению.
Нельзя приваривать планки от пояса двутавра к толстой полке/поясу двутавра колонны. Но у вас вроде и не приварено. Не понятно, что это за узел. Ваши слова всё путают. А фотки или старых чертежей нет ? Цитата:
В любом случае смущает тогда их толщина 10 мм. Это не пройдёт. Надо очевидно от 20-25 мм и толще, я так думаю... Может узел по другому работает ? А вы не поняли как или не дорисовали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
Цитата:
То есть балка проходит сквозь колонну, и планка сверху проходит сквозь колонну. Но есть 10-15 мм, где шов, приваривающий планку к верхнему поясу балки, уже исчез, а шов, приваривающий планку к колонне, еще не начался. Цитата:
Фотки есть, но там такое качество... Вряд ли что понятно будет. Темно там, фонарика не было с собой. Ну хотя давайте приложу, не жалко. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну он должен быть жестким узлом. Потому что иначе это ГИС. Если только решить, что настил работает как жесткий диск и передает все на связи по торцам здания... Да ну нафиг... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Цитата:
Да и зачем там сплошной шов ? Где-то держит и хорошо. Ещё один косяк. В котором уже плаваю сам. Разве можно делать такие сквозные узлы в крайних балках ? Когда с другой стороны момент не уравновешивается второй балкой ? Ведь тогда верхнюю планку ничто особо не держит... И что со стенкой колонны ? Где её рёбра от пары сил с балки ? Такое впечатление, что балка была рассчитана на выносливость. Отсюда малые напряжения в поясах и малая толщина пластин к поясам по верху и низу. Тогда, быть может, она и пройдёт при новых расчётах ? Ведь можно и с массой поиграть и станки на виброопоры поставить... (правда не умею считать с учётом виброопор, но вроде бы видел какое-то руководство или т.п.). Усилить узел может быть не так и трудно. Добавить вуты или 1 вут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2022 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
В том-то и дело. Мне надо 25, местами и 30. А по факту 10. Видимо придется демонтировать все нафиг.
И как эта старинушка отзовется на такое количество сварки... Эх. Головняк. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
В любом случае есть узлы, в которых не уравновешен момент второй балкой, в примыканиях к крайним колоннам. Или я что-то не так понял. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да нету их. Надо будет как-то добавлять. Я не знаю, каким образом это здание достояло до наших дней. Но оно в изумительном состоянии, никуда падать не собирается. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Цитата:
![]() А что у вас с расчётами ? Что не проходит ? По каким критериям ? Почему вы лишь чуть догружаете, а узел и балку так сильно надо усилять ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
Поиск ответа на этот вопрос уже месяц является моей головной болью. Я не знаю, почему так.
Я не знаю, на какие нагрузки был рассчитан изначально этот каркас. Чертежи архивные частично есть, но там по сути КМД и там эти сведения отсутствуют. Возможно, у меня не полная версия архивных чертежей. По словам технологов, оборудование мы устанавливаем аналогичное, нагрузка если и вырастает, то в пределах 5%. То есть добавилось 5% веса аппаратов и пульсация. В итоге у меня на пульсацию и вес оборудования здание не проходит весьма конкретно, чуть не в два раза. И жесткость поперечника катастрофически ниже необходимой. По факту здание стоит и признаков больших перенапряжений в нем не наблюдается. Конечно, добавляет эффекта отсутствие полезной нагрузки на площадках (только эпизодически, и то не расчетное значение), тот факт, что аппараты заполнены дай Бог на 50% своей емкости обычно, а полностью заполняются только при аварийных остановках и при испытаниях, а также то, что в советское время пульсацию для зданий высотой до 40 м не учитывали. И все же, чувствуется, что что-то тут не так... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Цитата:
Ещё старые инженеры могли другой коэффициент из таблицы для выносливости взять... У вас же есть старое оборудование. Известно какое. То есть нагрузки известны... А что такое "на пульсацию" ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
Блин, вы меня извините ради Бога, я похоже очень плохо объясняю свою проблему.
Динамических существенных нагрузок у меня нет, на выносливость я не считаю. Пульсация - это пульсационная составляющая ветровой нагрузки. До введения СП 22.13330 для зданий высотой до 40 м ее можно было не учитывать, учитывали только статическую составляющую ветровой нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Тогда в чём вина узла и балки ? Поставьте дополнительные крестовые или иные вертикальные связи. Ведь теперь технологам и заказчику уже очевидно, что где стоит и это просто. Зачем балки мучить ?
Правда тогда фундаменты сломаются. ![]() Но думаю, проще в сторону связей думать. А фундаменты раскопать и усилить. Есть профессиональные КМ-щики на форуме (я пока больше КЖ). Они, думаю, скорее будут за раскосы, вуты и т.п. Но сам с ними не соглашусь. Проще решить проблему принципиально, чем тютельками заниматься. Да и потом. С фундаментами в любом случае будут проблемы. Ведь нагрузки на фундаменты вырастут от пульсации. Где-то запасы по КЖ0 будут, где-то нет. И тогда дешевле усилить связевые фундаменты в 2 раза, чем все по чуть-чуть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2022 в 16:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 63
|
- там нету жесткого защемления, так как помимо недостаточных длин сварных швов момент сопротивления колонны из 2-х швеллеров раз в 5 меньше момента сопротивления самой балки. Там шарнирное опирание
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 648
|
Цитата:
Цитата:
Опирание жесткое или шарнирное - не зависит от жесткости элементов, которые сопрягаются. Другое дело, что даже если мы организуем жесткое сопряжение очень жесткой балки с очень нежесткой колонной, то усилия в балке рапсределятся фактически как в шарнирно-опертой. Но тем не менее какой-то момент на колонну передастся, и этот момент сыграет весьма существуенную роль в расчете самой колонны, так как будет для ее не очень большой жесткости вполне себе значимым силовым фактором. В моем же случае момент инерции двутавра 55 (если верить ОСТ 10016-39, по которому он изготовлен) - 62870 см4, а двух швеллеров - 12095,8 см4, и действительно, основной момент в балке идет по пролету. Однако колонну от усиления это не спасает. Надо либо усиливать узел и колонну. либо, как абсолютно верно говорит Tyhig, вводить дополнительные связи, и тогда будет шикарно. Фундаменты в целом несут, если и потребуется усиление, то не очень большое (вот только УГВ высокий, понижать его под нагруженными и даже и разгруженными колоннами маленько страшновато). Связи было бы самое то что надо. Но технология... Там все в существующих трубах, подвесных путях, обвязке аппаратов и прочих прелестях. Построили бы уже новый цех рядом, ей-Богу, было бы намного дешевле и проще и не косячный был бы ни проект, ни стройка. А так пока усиление варить будет, все изведет не дай Бог, и чего делать? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,677
|
Ну хорошо. Тогда второй беспроигрышный вариант для балки от местных нагрузок. Можно добавить ряд колонн (до 0,000 с новыми фундаментами) под серединой пролёта.
Но от ветрового момента это не спасёт. Надо изыскивать возможности связей. В крайнем случае некие связи можно сделать снаружи здания. Посмотрите как горные копры делаются, с толстенной наклонной ногой. Или вантами. Шутки шутками, но, в принципе, почему бы и нет. Ведь не надо делать такую ногу прямо до верха здания. По расчётам, скорее всего, хватит и чутельки... Я бы работал с технологами на тему внутренних крестовых связей. Очевидно, что усилить узлы от ветра у вас не получится. Ставить меньшее зло, раскосы, порнографично и чревато (они будут отваливаться и ломаться первыми). Сделайте совещание с ГИПом и заказчиком под протокол. Расскажите им свои беды и предложите решения. Что вы все боитесь решать чужие проблемы чужими руками. Пусть заставят технологов раздвинуть трубы в паре мест. Никогда не поверю, что это так невозможно или даже сложно. Если на вас положат, ну сделайте вуты из листов толщиной 100 мм или ещё какую жесть. И чтобы это решение было бы не от вас, а от заказчика. Будьте исполнителем (и зафиксируйте политическую волю письмами и протоколами), ведь так оно и есть. Раз дурак, то пусть сам разбирается со своими бедами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.09.2022 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 6,525
|
Цитата:
теперь то проблема частично решена? Остался момент, который в общем в теории может перетечь в пролет.... ну да это обычный узел... или колонна будет перегружена? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 21 | 18.05.2020 11:28 |
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса | Митрич | Металлические конструкции | 31 | 29.11.2019 13:10 |
Влияние смещения стенки балки на несущую способность | kot1066 | Металлические конструкции | 8 | 31.08.2018 14:03 |
Оценка существующего узла опирания балки покрытия на пилястру | otujk | Обследование зданий и сооружений | 27 | 30.06.2017 20:46 |