Молниезащитная сетка - над слоем гидроизоляции или под ним?
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 19742
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
как вы себе представляете работу молниеприемной сетки укрытой диэлектрическим кровельным покрытием? Если молния способна просочиться через кров. пирог, тогда уж кровельный профлист можно считать молниеотводом
![]() Правда подобные решения стойко продолжают попадаться на глаза, может я уже от жизни отстал или ГОССТРОЙ новый СП для молний выпустил ![]()
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6
|
Может, отстали, а может, и нет)
Это электрики предлагают такое решение В качестве их аргумента: молния пробьет дырку в кровле(либо повредит её) в любом из вариантов, если не уловится молниеприемником Насколько для молнии(или наших электриков) не преграда диэлектрический материал... -затрудняюсь ответить. Хорошо бы кто-нить дал квалифицированный ответ с учётом опыта на различных этапах проектирования и реализации проекта) Теоретически, диэлектрик может быть и не преградой... вопрос в параметрах разряда... но это уже теория вероятностей, как я понимаю Если молния способна просочиться через кров. пирог, тогда уж кровельный профлист можно считать молниеотводом ![]() Не проходит по сечению...) слишком тонкий Но за участие спасибо Последний раз редактировалось top999, 19.04.2012 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
да мы в принципе тоже, а вот как доказать правильность этого? Заказчики шибко мудрые пошли, любят потыкать решениями всяких ООО "Копыта-рог-строй", поучить вообщем.
Нужна норма, т.к. здравого смысла у людей не осталось.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2019
Сообщений: 4
|
Добрый день! Не ругайтесь пожалуйста за однотипный вопрос. По специальности я генпланист, работаю год конструктором (уж куда и кем взяли) с "так себе" руководителем ("так себе" поскольку расчетов не делает и ничему толком научить не может), сейчас выполняю АР. Вопрос о той же сетке молниеприемника. Электрик наш (дама глубоковозрастная и с большим опытом) дала задание уложить сетку молниеприемника в стяжку и ушла на месяц в отпуск. На данный момент кровля следующая:
-два слоя гидроизоляции (Г4); -стяжка; -разуклонка из керамзита; -мин.вата (НГ); -пароизоляция; -ж.б.плита. Из прочитанного здесь поняла, что в стяжку сетку укладывать нельзя. И в сам пирог тоже не желательно, но электрика не будет еще долго, да и вряд ли она согласиться на устройство сетки на кровле. Отсюда вопрос: если я заменю гидроизоляцию на Технониколевскую ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП можно будет сетку под нее положить? Производитель обещает что она НГ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2019
Сообщений: 4
|
Мы тоже проходили. Не в Москве правда. Даже подобные проекты уже были(выполнялись до моего прихода сюда). Только в них эту сетку вообще никто нигде не показывал, и экспертизы пройдены. Однако объект - операторная АГЗС. И в случае возгорания не хочется судиться с заказчиком и выяснять кто прав, кто виноват.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,302
|
Нас именно по молниезащите в Мосгос эксперт кукурузил долго. Замечания были по шагу ячеек сетки, уровню здания и т.п. Но само расположение сетки в стяжке возражений не вызвало. Тут еще от уровня молниезащиты зависит - как здание/сооружение защищать. Вопрос не решается только разработчиком АР-КР - нужен электрик.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,311
|
Цитата:
2.11. Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Укладка на кровлю конечно не желательна, и ржаветь будет, и зимой при очистке снега можно повредить, а вот под утеплитель или гидроизоляцию само то будет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
дали б фото чтоли, чтобы все поверили, что молнии проще пробить стяжку чем что то другое
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,311
|
А чем СО 153-34.21.122-2003 лучше РД 34.21.122-87?
В РД хотя бы имеется категорийность молниезащиты в зависимости от назначения здания и сооружения и его взрыво- и пожароопасности, чего нет в СО этого, а имеется некая классификация объектов по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения, в которой ни кто разобраться не может
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
не надо ссориться...
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |