Как посчитать шатровую или вальмовую стропильную систему без стоек и затяжек?
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 3195
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Имхо. Интересная задача, я тоже не знаю как верно.
Аналог вижу в расчётах болтовых соединений. Там принимается центр тяжести соединения и сила сдвига на болт рассчитывается как момент / плечо. Почему бы тут не посчитать распор, а потом распор распределить на обрешётку считая распор как момент с плечом до верха крыши. А на обрешётку т.о. приходится растяжение = М / расстояние от верха крыши до доски обрешётки. Т.о. распор будет разный и увеличиваться к низу. Не уверен, что оно так катит. Просто идея, как посчитать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Никогда не читал ответов на вопросы - читал только сами вопросы.
К клубокому Моему сожалению добавить ничего не смогу (sorry) If y may go ewey from RaШe - it is verri ovi piasto lia pikcshe piano if I don t hav lyakrima. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Согласен, это наверное в описание я и имел ввиду
Цитата:
Но остается вопрос вальмы, там же при такой логики получается не растяжение, а еще и изгиб Вопрос этот актуален, только из-за того, что в обрешетке главное не определить сечение, а проверить хватит ли пару гвоздей или саморезов для крепление каждой обрешетки к диагональной ноге, и как изгиб будет влиять на крепление обрешетки к диагональной ноге. Хотя можно представить, что закрепление обрешетки к диагональке жесткое, и там посчитать момент, и явно что два гвоздя его не удержат, да и жесткое соединение для гвоздевого сложно представить. Наверное надо учитывать влияние, что обрешетка закреплена к каждой стропиле, т.е. получается жесткий щит, какой то определенной жескости. Может я излишне заморачиваюсь? Но сейчас это уже становится для меня чисто теоретическим интересом. А вот еще вопросы: Можно ли длину вальмы сделать бесконечной? Там наверное и конек влияет? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как отказаться от фахверковых стоек? | master_90 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 20.11.2014 03:06 |
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек | k.skorokhodoff | Металлические конструкции | 21 | 16.05.2014 05:50 |