Просьба предоставить расчет, особенно если говорите что по устойчивости и по сдвигу прошло?? то что не прошло?? Прочность стенки, то это только доп. ар-ра и все??
P.S. тоже прикинул в своей программе (Exel) результат после Вас (хочу сравнить для профилактики..).. у меня есть кое-какие не проходящие моменты.. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284
|
Как у автора : угол трения основьі и засьіпки по ІІ п.с. 30 град. - 27 по І п.с. - соответственно. Нагрузок не задавал вообще. Оказалось, что вместо нормативной 1т по умолчанию стояло 2.55...Пересчитал на 1т - получилась подошва 1.8м.
Бармаглотище, я не конструировал стенку, а проверял авторскую. На счет уклона верха плитьі согласен - только сейчас обнаружил, что в изначальном "задании" его не бьіло. Последний раз редактировалось Wrath, 14.07.2015 в 12:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
О уже лучше)) По моей проге 1.7м)) с нагрузкой 1т у подпорки...
Хотя даже с 1.6 м проходит.. на пределе только если f=30... Последний раз редактировалось pelich1985, 14.07.2015 в 12:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 16
|
Цитата:
на месте анкеров будут грядки метров 10 от склона, всё будет облито чем то от влаги, аккуратно засыпано и утрамбовано. идея анкеров появилась от картинки слоистых опорных стен из гео-сеток, просто по своему решил попробовать и взять числом. программа будет позже, сейчас нет доступа. а чем простите трубы не угодили? мне казалось хорошей идеей добавить своеобразных "свай" чтоб на излом крепче было, трубы будут залиты бетоном изнутри. или лучше не смешивать их со стеной и забор рядом ставить? грунт опоры = грунт обратной засыпки(чуть рыхлее) песок. мне подсказывали что он горный, мелкий. подробностей добавлю позже, как их узнаю сам точнее. нагрузки кроме самого грунта нет. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
pelich1985 мономах подбирает с шагом 0,3м. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Камаз - не будет. А если не камаз? = )) А если там вообще дом стоит (дада, был случАй такой)? = )) Ладно, это все болтология. Исходных данных все равно внятных нету. Вспомнилось. Сделали как-то стеночку подпорную. Ну, сделали и сделали. А на следующий год хозяин решил, что хочет внизу какой-то сарай построить. Места внизу мало... Он навалил всякие кирпичи-плиты сверху. А потом еще и кран туда загнал, подавать всю эту хрень вниз... Потом претензии выставлял - типа, а почему это ваша стенка сломалась? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Извините, колхоз какой то)))). Я у одного директора армянской шарашки-автосервиса видел вместо ведер шины б/у от авто залитые раствором, там целая технология была)))). У него этого барахла полно)))). Узбеки вставляли стержни, крепили фигней всякой и омоноличивали - получалась шайба с палкой))). У народу времени много, регистрация просрочена - домой не надо)))).
Зачем место терять. Ставьте в стенку. Шаг можно и под два и под три листа делать (но не более 3-х метров). Все равно прогоны приваривать. Прочность, основная, на контакте стенка-плита вам арматура обеспечит. Впрочем делайте как хотите если времени, материалов, напруги и электродов не жалко.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 16
|
Цитата:
планировка такая: дорога|3метра до дома|дом 10м|асфальтовое покрытие 10м|грядки 10м|опорная стена(сейчас склон) это если в разрезе представить. ----- добавлено через ~11 мин. ----- профнастил по 2,5м т.е. шаг 2,4м с нахлёстом |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Не обязательно. У Вас же будут трубы, лучше квадратные 50х50, 60х60. (Просто трубы круглые варить к ним не удобно). Шаг не более 3-х метров нормально работают на ветер и т.п.. Прогоны из профильной трубы 40х20 поставите со стороны улицы. К ним и будете прикручивать листы, столбы не помешают. Последний лист только подрежете. У Вас будет сплошная заборная стена без промежутков. Вот если столбы из кирпича, тогда лучше подгадывать размер пролета. Профлист берите стандартный 2-х метровый. Со стороны улицы у Вас будет суперзабор - цыганский, высотой 3.7м)))) - посмотрите с точки зрения эстетики, может лист и подкоротить))). У Абрамовича например забор на Рублевке в 6м вверх и 4м по бетону под землей от подкопа, участвовал в энтом деле))))).
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 16
|
4метра это с улицы, от соседских глаз только лист 2метра... за абрамовичем не гонюсь ессно).
Трубы, листы, вёдра не главное, самая суть вопроса выдержит ли стенка землю без построек и авто? вроде удачная конструкция в плане того, что часть веса почв сама и прижимает опору стены, не давая ей скользить и опрокинуться... и стена не шибко высокая... что скажите? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: параллельно с дискуссией на форуме считаю самостоятельно другим методом. (это если кто решит что сижу и жду подачек и ответов) просто интересно ваше мнение |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Считать Вашу стенку с анкерами в виде ведра бетона нельзя, так как эти анкера в насыпном грунте, не натянуты и вообще бог знает сколько выдержат... они может и включатся в работу когда стена уже "убежит"...
Насчет мин. размеров для Ваших условий уже было сказано(это это на пределе с учетом грунта с Ваших слов), да и у стен рекомендуется выполнить небольшую консоль с другой стороны, иначе огромные краевые давления которые будут вминать грунт.. P.S. Единственное вы явно выше глубины промерзания, поэтому стенка со временем может полопаться... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Ваша стенка имеет шанс жить)))), но для этого ее надо доработать. Шаг так называемых опорных ступеней (6м) большой, при ширине в 400мм - это ничего. Надо снизить до 2-3м (считать) и развить их в сторону дороги. т.е. как вам уже выкладывали рисунки стенок, но у Вас опорную часть можно превратить в прерывистую. (Ограничение - если это проезжая, то не стоит сильно развивать - машины помогут ее накренить). Трудоемко, так не делают по классике, но реально. На основании баланса-подбора вылета ступени можно и подобрать конструкцию. Может быть измениться ширина этих ступеней. Естественно все это ударит по объему. В таком виде она первое время постоит, но в последующем просто накрениться с уплотнением засыпки, тем более огород - полив водой, зима + забор поможет от действия ветра (расшевелит чуть-чуть).
Можно еще и такой вариант погонять, см. рис.. Не зацикливайтесь на одной вещи.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Набурить сваи d250 длиной 3м ниже нижней отметки грунта с шагом 300мм. тогда они пройдут по деформациям 150/75=2см. (К принял 5000 и пониженный модуль деформации бетона так как постоянная нагрузка грунта) Думаю это еще хуже)) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Многократно заанкерованная подпорная стена | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 12.01.2009 20:40 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |
Сборная подпорная стена | Rokir | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 09.05.2008 01:09 |
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) | algol76 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.02.2004 15:41 |