Непрочитано 08.08.2011, 22:35 #1
Толщина и плотность стяжки по СНиП
Родеон
 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18

Доброго времени суток.
Когда-то читал в каком-то СНиПе что стяжка ц/п должна быть 80 мм и плотность ее 1800 кг/м3.
не помню какой СНиП. ни кто не напомнит? а то меня просят обосновать и плотность и толщину.
ни когда не приходилось обосновывать, а вот сейчас...
Просмотров: 113218
 
Непрочитано 08.08.2011, 22:41
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Родеон, ну то что плотность ЦП стяжки 1800 кг/м3 - это факт. А вот что она "должна быть" 80 мм это глупость. Стяжку чаще всего применяют толщиной 25-50 мм (оптимально 30мм). Вероятно речь шла о 80 мм цп стяжки для подсчета нагрузки на полы от веса "пирога" покрытия. Учитывая что сборная плита перекрытия имеет толщину 220 мм, вероятно кто то для простоты принимал 80 мм толщиной "стяжку" для подсчета максимального веса пирога покрытия - "взапас". Но делать такое на самом деле - глупо (увеличение бесполезной нагрузки) и преступно (дорого).
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 22:46
| 1 #3
Родеон


 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18


нет, 80 мм не глупость, а 1800-это факт, но это где-то написано.
я же не спрашиваю, так это или нет, я прошу помочь найти.
Сейчас даже не все кандидаты наук, как оказалось, это знают. вот и приходится тыкать в СНиПы

...кстати, 80 мм это максимум, а не оптимум
Родеон вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 23:05
#4
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Не 80 мм стяжки это дофига (перегруз), почти несущая плита, только заармировать надо. Стыжка на кровле по насыпному утеплителю должна быть: СНиП II-26 Кровли, п. 2.18, необходимая толщина стяжки составляет 25 мм.
Правда ты не сказал куда стяжку?
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 23:07
#5
Родеон


 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18


кровля тут не причем...
Родеон вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 23:12
#6
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Родеон Посмотреть сообщение
кровля тут не причем...
Тогда скажи куда стяжка-то?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 23:18
#7
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Родеон Посмотреть сообщение
стяжка ц/п должна быть 80 мм
признавайтесь куда такая стяжка нужна. Иначе как можно обосновать? Такую толстую стяжку называют подготовкой, подливкой или еще как-то, но не стяжкой.
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 23:23
#8
Родеон


 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18


признаюсь.
нужна для расчета...
читал, что 80 мм это максимально возможная стяжка
Родеон вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 23:27
1 | #9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Родеон, snip II-3-79 (Удобная табличка) СНиП Отменен, но думаю ни у кого не будет сомнений по поводу того что раз он отменен, то плотности материалов остались теми же... А вообще растворы бывают разными: подразделяются на легкие (до 1500кг/м3 и тяжелые более 1500 кг/м3) - об этом можно почитать в ГОСТе на растворы.

По счет толщины стяжки - 80 мм вряд ли где нибудь такое увидите.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 23:46
#10
Родеон


 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18


спасибо, Regby за СНиП.
про ГОСТ я знаю...есть еще СНиП 2.03.01-84.
Родеон вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2011, 23:55
#11
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Как-то все непонятно

Цитата:
Сообщение от Родеон Посмотреть сообщение
читал, что 80 мм это максимально возможная стяжка
Можно и метр стяжки положить.
Ну вы вообщееееее!
Мы тут плиты обследовали, ничего стоят, на них стяжки цементной 85 мм, а они стоят и гнутся как колеса, а все равно стоят) Плиты ж/б ребристые, прогиб полки - до 40 мм при ее же пролете 1,25 м) Как беременные)
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 00:27
1 | #12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Стяжка может быть любой толщины, в зависимости от назначения. И нигде в нормах вы не найдете, что 80 - это максимум. Это не абстрактная субстанция. Стяжка рассматривается в контексте того или иного вопроса. Например для создания уклона стяжка может быть и 200 мм. Если же вам надо выравнивающая стяжка, для подготовки поверхности, например пола, под финишную отделку, например плитку, то 80 мм тут абсолютно не нужно. Достаточно 20-30 мм. Толщина обуславливается удобством производства работ и обеспечения достаточной прочности, чтоб потом, когда вы по ней ходить будете, она не крошилась под ногами... А вдруг, скажем, вы ровняете полы в смежных помещениях (по каким-то причинам они оказались на разных уровнях), тут опять же - стяжка может быть запросто больше 80 мм, лишь бы только несущие конструкции выдержали...
А что касается плотности, то врядли вы где-то найдете конкретное указание, что стяжка имеет плотность 1800 кг/м3... скорее как-то косвенно. Например в различных Пособиях имеются примеры решения тех или иных задач, где фигурирует сбор нагрузок. Вот там принимают стяжку 1800 кг/м3. Или взять норматив по теплотехнике. Не знаю как в российском нормативе, но в белорусском ТКП имеется приложение с табличкой, содержащей различные материалы. Там приведены их теплотехнические характеристики и в том числе плотность... Справедливости ради стоит отметить, что стяжку-то можно сделать и меньше 1800 кг/м3 и больше... 1800 - это из стандартных компонентов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 14:44
1 | 1 #13
st63

проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2010
казань
Сообщений: 16


СП 29.13330.2011 "Полы" (СНиП 2.03.13-88):
8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
st63 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 14:55
1 | #14
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


80мм пошло от плиты 220мм. Никакими нормами это не регламентировалось. Просто кратность перекрытия 300 удобна в архитектуре. Давно уже таких необоснованных толщин нет (нагрузка на кв.метр -144кг!).
Единственное объяснение в применении такого толстого слоя -прокладка коммуникаций в полу (как правило в торговых центрах) Но тут тоже лучше применить керамзитобетон малой фракции, толщиной 50мм
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 22:03
#15
dvutavr


 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 13


Доброго времени суток. Отпишусь в этой теме чтобы не создавать новую. Провожу ремонт в квартире, сейчас занимаюсь ванной. Демонтировали старую подливку на пол. Было 20 см цементно-песчаной подливки ( о её качестве ничего говорить не буду- всё и так ясно). Сейчас необходимо снова поднять пол на прежние 20 см. Проблема: несколько увеличиваем площадь ванной, соответственно из-за такой подливки нагрузка на перекрытие ( пустотки 6м) возрастет и притом прилично, в дополнение к тому планируется ванна побольше предыдущей (вес заполненной ванны около 400 кг), да ещё и сечение одной из плит ослаблено на 20 см, на этой же плите 4 метра перегородки в полкирпича. Дом 1959 года постройки. Есть ли у кого-нибудь информация о том, какие в то время принимали нагрузки при расчете пустоток. Так же, может есть идеи как облегчить подливку ( сейчас планируем сделать 150 мм керамзитобетона+ 30 мм стяжки+ 14 мм кафеля).
dvutavr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 22:14
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
снова поднять пол на прежние 20 см
- а зачем? Пусть ниже будет, если зальет, то в жилые комнаты сразу не пойдёт. Делайте по минимуму.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 22:21
#17
dvutavr


 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а зачем? Пусть ниже будет, если зальет, то в жилые комнаты сразу не пойдёт. Делайте по минимуму.
Этот вариант меня бы устроил, но в данном случае он не рассматривается. Дело в том, что в квартире этой жить будет мама, она пенсионер, переступать через ступеньки- не лучшая идея. Вопрос о нагрузках, принимавшихся в расчет в 59 году остается открытым.
dvutavr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 22:34
#18
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от dvutavr Посмотреть сообщение
Вопрос о нагрузках, принимавшихся в расчет в 59 году остается открытым.
Керамзит 160мм пролитый ц.п.р-ром М100 затем, стяжка 40мм из М200 армированная сеткой. Вариант чтобы закрыть вопрос по нагрузкам?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2013, 16:55
#19
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dvutavr Посмотреть сообщение
сейчас планируем сделать 150 мм керамзитобетона+ 30 мм стяжки+ 14 мм кафеля
Кафель нехилая

Один вариант с керамзитом (не бетоном) уже дали, подкину еще пару - на деревянном каркасе (будет пространство куда трубы перетягивать если поменять расположение сантехоборудования), заполнить тепло-шумо изоляцией (керамзит тоже из этой оперы).

Вроде в нормативах порог был в перечне обязательных требований для сантехпомещений в многоквартирных домах, отменили?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2013, 17:07
#20
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Вроде в нормативах порог был в перечне обязательных требований для сантехпомещений в многоквартирных домах, отменили?
Теперь или порог или понижение.
Makson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина и плотность стяжки по СНиП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 Svetlana G Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 30.10.2014 08:36
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* Akimat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2011 09:39
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01