28.04.2013, 14:23 | #1 | |
Расчет стыка стропильной ноги
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
||
Просмотров: 12107
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Хорош умничать. Конкретно даёшь литературу и страницу где есть расчёт стыка стропильной ноги на момент? Слабо?
Последний раз редактировалось РастОК, 29.04.2013 в 09:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
РастОК, читай http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_17.html и благодори кнопкой спасибо.
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
Едем далее и видим: "То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю". А где у нас момент стремиться к нулю в балке на двух шарнирных опорах? Правильно - на конце балки. Итог: стык нужно делать ближе к опоре, но в этом стыке момент априори не будет равен нулю, если мы делаем его не на самой опоре. В итоге упираемся снова в изначальный вопрос: как посчитать стык стропил с учётом момента? Неужели это настолько индивидуальный/уникальный узел, что он нигде в книгах не описывается? P.S. Ребята, забудьте про податливое соединение. Узел стыковки стропил должен быть жёстким. Offtop: Да Лебедь рвётся в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав — судить не нам; Да только воз и ныне там. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Если узел жесткий, Соответственно Сигма равно М/W, а Болтов должно быть наверное не мене 4-5 с каждой стороны стыка, что бы жесткость была. А болты считать на срез по Q в данном сечении. Вижу только такой выход. Запас брать.
Дерево считается податливым материалам и в таком случае уходят от таких решений. Я как то в перекрытие 7.5 м хотел подобное сделать, но потом плюнул и по советам форумчан за проектировал балки из LVL. Потом нашел похожее решение но так и не считал http://dwg.ru/dnl/11364 - там для балок, как бэ и вам подойдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 8
|
В чем проблема? У Гроздова черным по белому написано: "Стык стропильных ног из досок должен быть равнопрочным целому сечению. Из этого условия стыковые накладки должны иметь момент сопротивления и момент инерции их поперечного сечения не меньше, чем соответствующие характеристики стыкуемого элемента. Поэтому стыковую накладку делают такого же поперечного сечения, как и стыкуемая доска, и прикрепляют к стропильной ноге с помощью гвоздей или нагелей." Все! Дальше у него идет расчет гвоздевого и нагельного соединения накладок. Причем здесь изгибающий момент на стропилине, если момент сопротивления и инерции накладок уже равен или превышает соответствующие показатели стропилины? Нужен расчет только на то, чтобы эти накладки не отвалились, а это как раз таки расчет на срез.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Расчет нагрузок стропильной конструкции. | termit-spb | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.12.2009 18:39 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |