19.04.2022, 16:56 | #1 | |
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 11311
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: По нормам EI приведённые для кривизн ты должен брать из ручных расчётов с учётом трещины и ползучести. А не по НДМ.
По НДМ брать EI это новомодное веяние. Ненормативное. Хз, где точнее будет. Может и по НДМ... Исследований не видел, думаю их и нет... Хотя в силу того, что эксперты не знают, что такое НДМ и EI приведённое, думаю им хватит любого варианта. В принципе, ничего не мешает сделать сжатую ветвь арматуры по Rsc. Если не вру. Могу здесь наврать. Ну а сама Rsc, естественно - характеристика арматуры. Расчётная...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Ну можно и так, если очень хочется. Только особого смысла искать недостижимую величину Rscn нет. Расчет же все равно ведется не по напряжениям, а по деформациям, величины которых не могут достигнуть предельных при проверках по 2-й ГПС.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Румата все правильно написал.
См. п. 6.2.13 СП63 - для сжатия и растяжения арматуры диаграммы одинаковые. Соответственно для 2ГПС Rs,ser и соответствующая ему относительная деформация (epsilon_s0) принимаются и для сжатия и для растяжения арматуры. Ограничение Rsc<Rs действует только по 1ГПС из-за того, что нужно ограничивать относительные деформации сжатия окружающего сжатый стержень бетона как-то при расчете по предельным усилиям. При расчете по НДМ вы напрямую ограничиваете относитеныне деформации сжатия и растяжения бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
А какой софт НДМ считает по 2 ГПС? Там ширина раскрытия трещин как-то ограничивается? Честно говоря ни разу не сталкивался потому и спрашиваю
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Excel или какой-нибудь MathCAD вполне может считать ЖБ по НДМ на 2-ю ГПС.
Конечно. Ограничение ширины раскрытия трещин не зависит от методов расчета. Оно по СП универсальное. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет, ограничение только для МПУ, а в НДМ ограничения автоматом получаются.
- говорят, много какой софт, я в скаде ковыряюсь. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да видать давно снип не открывал. Уже всё забыл.
Но из НДМ ты в любом случае получишь только кривизны/жесткости. Прогиб или по сопромату или в мкэ вручную раскидать EI или кнопками физ.нелинейности в скаде как-то их хитро применять. Просто прогиб руками посчитать уже и так подвиг. Без ндм, просто 2 страницы А4 вручную EI. Менее трудоёмко. Ты там ндм калькулятор пилишь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
На самом деле
Именно. Для 2 ГПС.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Откуда взять эти сигма1 и сигма2? | Андрей Резов | Металлические конструкции | 9 | 09.02.2021 08:25 |
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку | brokman | Металлические конструкции | 2 | 16.02.2016 11:10 |
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? | majnun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.06.2015 15:30 |
Попросили дать эти данные, откуда их взять | д.Федор | Профессии и трудовые отношения | 2 | 27.03.2014 09:04 |
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.02.2009 15:21 |