Непрочитано 11.09.2022, 10:49 #1
Помогите определить степень огнестойкости.
OlgaIchyotkina
 
Регистрация: 22.02.2022
Сообщений: 3

Здравствуйте, с требованиями пож.безопаснотсти не близка, но иногда приходится, подскажите правильно ли я рассуждаю.

Здание дом культуры по типовому проекту (арх. Барташевич К. К.), год постройки 1957. Стены кирпичные, перекрытия между этажами ЖБ, перекрытие чердачное деревянное, кровля - фермы деревянные и стальные, покрытие - профлист.

Делаем ремонт кровли, нужно определится с противопожарной обработкой конструкций ферм.

По ФЗ 123, ст.32, п.1.2.а, класс функциональной пожарной опасности Ф.2.1.

По СП 2.13130.2020 п.6.7.18, табл. 6.15. Основываясь на Ф2.1 и высоте здания, определяю, что должны быть степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0.

По ФЗ 123 таб.21 несущие элементы для зданий II степени огнестойкости должны быть не менее R90.

Правильно ли я определила II степени огнестойкости здания? требования по огнестойкости к фермам R90?
Просмотров: 1817
 
Непрочитано 11.09.2022, 18:29
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от OlgaIchyotkina Посмотреть сообщение
Стены кирпичные, перекрытия между этажами ЖБ, перекрытие чердачное деревянное, кровля - фермы деревянные и стальные, покрытие - профлист.
Для С0 деревянное перекрытие уже не подходит. С1. Если нужно С0 (площадь отсека) - менять фермы на стальные. Для II степени перекрытия (деревянные тоже) должны иметь REI 45. Для дерева это можно в теории обеспечить пропитками, но тогда должна быть возможность их возобновления (все деревянные элементы открытые, если есть слой утеплителя - снимать при повторной пропитке). Либо обшивкой ГКЛ (где-то на форуме мелькали ссылки на НТД).
Цитата:
Сообщение от OlgaIchyotkina Посмотреть сообщение
нужно определится с противопожарной обработкой конструкций ферм.
Что подразумевается под фермами и что они перекрывают? Зальные помещения?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2022, 19:30
1 | #3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


если у вас чердак:

5.4.5 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных
покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и
обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов,
за исключением специально оговоренных случаев.
Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами
огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий
классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны.
Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся
проектной организацией в технической документации на здание.
В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или)
обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует
выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать
обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV
степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной
эффективности в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не
способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается
выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под
кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.
В зданиях классов конструктивной пожарной опасности С0, С1 конструкции карнизов,
подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из НГ, Г1 либо выполнять
обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для
указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением
пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению
горения.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2022, 20:23
#4
OlgaIchyotkina


 
Регистрация: 22.02.2022
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Для С0 деревянное перекрытие уже не подходит. С1. Если нужно С0 (площадь отсека) - менять фермы на стальные. Для II степени перекрытия (деревянные тоже) должны иметь REI 45. Для дерева это можно в теории обеспечить пропитками, но тогда должна быть возможность их возобновления (все деревянные элементы открытые, если есть слой утеплителя - снимать при повторной пропитке). Либо обшивкой ГКЛ (где-то на форуме мелькали ссылки на НТД).

Что подразумевается под фермами и что они перекрывают? Зальные помещения?
Стальные над зрительным залом и сценой. Деревянные над холлом, спортзалом и залом кинотеатра.
Перекрытие в рамках ремонта не трогаем(по ТЗ), только покрытие (всё что выше ферм) и частично стропила по необходимости где они в плохом состоянии. Фермам нужна антикоррозионная обработка, есть замокания/коррозия. И если требуется огнезащитная, то нужно понять R90 или R45. Или если перекрытие деревянное, то фермы уже нет смысла защищать?
OlgaIchyotkina вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2022, 23:16
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от OlgaIchyotkina Посмотреть сообщение
Или если перекрытие деревянное, то фермы уже нет смысла защищать?
Если перекрытие останется деревянным, то просто будет не С0, а С1. Что касается огнезащиты, надо знать, что написано в договоре и ЗнП. То есть, приведение всего здания к действующим нормам или просто замена отделочных слоев, дверей, окон. Есть ли экспертиза проектных решений или только смет (бюджет, как я понимаю?). По огнестойкости - СП 2.13130.2020 п.6.7.18 Несущие конструкции покрытий (фермы, балки и т.д.) над сценой и залами театров, клубов и спортивных сооружений I – III степеней огнестойкости необходимо предусматривать с пределом огнестойкости не менее R 45.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определить степень огнестойкости.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Как определить степень огнестойкости здания? gostb Конструкции зданий и сооружений 3 13.09.2012 15:34
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44