| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.01.2021, 16:45 | #1 | |
Заполнение пункта 9 актов освидетельствования ответственных конструкций (АООК)
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 8973
|
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
Сообщений: 28
|
мы заполняем так
один их пунктов , А) без ограничений б)указываете процент нагрузки, разрешенный проектировщиком в)прописываете условия, решаете с проектировщиком г)прописываете только конкретные виды работ какие пункты не нужны просто их не заполняем |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149
|
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению; да б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _100__% проектной нагрузки; <12> в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: <12> ______нет____________________________________________________________________; г) разрешается производство последующих работ: <12>___________согласно РД____________________________________________________________ (наименование работ и конструкций)
__________________
------------------------------------------- PTO Engineer & VBA coder |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395
|
majnun, Бред какой-то. Дана унифицированная форма. Это не значит что нужно все пункты обязательно заполнять. Я также спокойно могу в эту форму добавить любую информацию которую посчитаю необходимой, также спокойно просто могу удалить в 9 разделе те пункты которые мне не подходят.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? | eilukha | Металлические конструкции | 55 | 12.11.2019 17:18 |
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург | rontiy | Поиск исполнителей | 1 | 12.10.2016 12:49 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |