| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли смонтировать ферму между существующими зданиями?

Можно ли смонтировать ферму между существующими зданиями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2019, 08:01 #1
Можно ли смонтировать ферму между существующими зданиями?
Александр СПб
 
Регистрация: 17.11.2019
Сообщений: 3

Добрый день форумчане!

Суть вопроса:

Была запроектирована ферма (трубный мост) с опорой на несущие колонны двух существующих строений
С начало данное проектное решение было согласовано, но в процессе работ заказчик посчитал что так делать запрещено
Вопрос: Есть ли нормативы которые запрещают данное решение?
естественно расчет фундаментов и колонн зданий мы не проводили считая нагрузку не значительной

немного вводных данных
длинна фермы 9.5 м
нагрузка на 1м 50 кг (3 трубы ду 50 в изоляции)
синее здание 2 этажа монолитный каркас (колонна ж.б. 40х40)
серое здание ангар из металлокаркаса ферма+колонны (колонна двутавр 30)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-17_07-49-58.png
Просмотров: 286
Размер:	15.2 Кб
ID:	220077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-17_07-50-16.png
Просмотров: 349
Размер:	300.3 Кб
ID:	220078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-17_08-00-22.png
Просмотров: 183
Размер:	87.3 Кб
ID:	220079  

Просмотров: 3899
 
Непрочитано 18.11.2019, 02:05
#2
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от ЛучеваяКость Посмотреть сообщение
Из-за разности осадок зданий ферма может обрушиться. Надо определиться с фундаментами сущ. зданий, а потом уже заниматься проектированием фермы
Делается шарнирное опирание и разность осадок можно спокойно проигнорировать.
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 03:35
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


А чё нельзя то?! Хозяин - барин..

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Александр СПб Посмотреть сообщение
естественно расчет фундаментов и колонн зданий мы не проводили считая нагрузку не значительной
Правильно! Зачем эти лишние движения?! Натурный эксперимент все покажет.

А так, по совести, нуна смотреть чё пишут в 384-ФЗ да в 123-ФЗ.

Последний раз редактировалось olf_, 18.11.2019 в 03:43.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 06:30
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В таких случаях надо делать не сомнительную и металлоемкую ферму, а подвесное вантовое крепление. Тем более, что всего три трубы Д 50.

Решение отработанное, многократно примененное. В данном случае небольшая, но легко решаемая сложность из-за разной высоты зданий.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 08:19
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Делали подобные фермочки пролетом порядка 20 м без всяких проблем.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
В таких случаях надо делать не сомнительную и металлоемкую ферму, а подвесное вантовое крепление.
С чего вдруг ферма сомнительная? На такой пролет можно и балку поставить. Дело вкуса.
В данном конкретном случае вижу только не очень приятный момент с мостиками холода в местах пересечения стен кострукциями
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 18.11.2019, 09:52
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
С чего вдруг ферма сомнительная?
С того, что опирается на два здания. И зачем столько металла на ничтожную "солому".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:11
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
С того, что опирается на два здания. И зачем столько металла на ничтожную "солому".
А ванты, Вы не к зданию крепить собираетесь? Фермочку тоже можно сделать легкой. Я бы может и на свои опоры поставил.
Я не против вант (сам, было дело, подвешивал цементопровод, правда не на ванты, а к тросу, протянутому между зданиями и пролет был не 9 м), меня несколько коробит безапелляционность.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:57
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. По нормам для реконструкции требуется обследование. В данном случае анализ догружения конструкций существующих зданий. Хотя бы формально-прикидочный, но должен быть анализ ситуации для обоснования надежности, вернее неснижения надежности существующих.
2. Никаких запретов на проброску несущих элементов трасс меж зданиями не существует. Было бы странно, если бы было такое. Например из религиозных соображений.
3. По инженерным канонам при реконструкции разумно опираться на существующие с минимальным "раздражением" последних, т.е. минимум силовых компонентов - например шарниры без моментов и сдвиговых (распорных). Для реализации этой концепции опора фермы (или иной пролетной конструкции должна подойти к несущим элементам существующих (например колоннам) вплотную, чтобы предавать вертикальные и горизонтальные с минимальной консольностью опор. Параллельно решать вопрос мостика холода. В любом случае два здания не должны в силовом отношении завязаны меж собой новой конструкцией.
4. По исходным данным, напрашивается регулярно-ферменная балочка с некоторой жесткостью так же из плоскости. Разводить вантовую систему здесь вряд ли разумно: ванты требуют натяга, вызывающих горизонтальные усилия в точках подвески - а это нежелательный компонент - если вертикальными обычно существующие можно догружать безболезненно, то изгибные компоненты вызову много проблем. Кроме того, вантовая система должна обеспечить и некоторую поперечную жесткость, что подразумевает систему из более чем одной ванты.
5. Есть подозрение, что Заказчику не нравятся узлы крепления фермы, а не сама ферма или идея. Не хочет он расковыривать здания и тревожить их целостность (как силовую, так и теплотехническую) грубым вмешательством.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 12:39
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А ванты, Вы не к зданию крепить собираетесь? Фермочку тоже можно сделать легкой. Я бы может и на свои опоры поставил.
Я не против вант (сам, было дело, подвешивал цементопровод, правда не на ванты, а к тросу, протянутому между зданиями и пролет был не 9 м), меня несколько коробит безапелляционность.
Это как раз подвеска на тросе-растяжке (может зря "вантовым" назвал). Прототип из серии на прилагаемой картинке. Ничего сложного там нет.

Закрепить опору для растяжки на здании - вопрос всего лишь квалификации конструктора. Можно также на растяжках к кровле.

"Безапелляционность" потому, что такое делали много раз, и на промплощадках и в городах. Это гораздо проще и дешевле, чем "изобретать" фермы. Да, можно и легкую ферму сделать - но это еще надо сделать, когда есть смысл.

А вот опирать каким-то образом на два здания - конечно не запрещено, но надо суметь. Да еще учитывать и деформации самой фермы, и усилия на нее от труб (причем разнонаправленные).

Да и здания "расковыривать" ради трех "вшивеньких" трубок никому не понравится. Часто проще подземный переход сделать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gaz_podv.gif
Просмотров: 232
Размер:	298.9 Кб
ID:	220116  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 12:55
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
...Закрепить опору для растяжки на здании - вопрос всего лишь квалификации конструктора...
Априори квалификации предостаточно. Какова величина натяга тросов при трех трубах ф50 на пролете 9,6 м? И как насчет жесткости?
Цитата:
такое делали много раз
И возможно они надежны. А возможно и не очень.
Цитата:
Это гораздо проще и дешевле, чем "изобретать" фермы.
Не совсем так: тросы и фитинги такелажные к тросу - вещи покупные, это изделия, и подрядчик не будет безплатно подрядить. Балка-ферма вовсе не изобретается, а сваривается на раз из легкого проката.
Цитата:
еще надо сделать
Все надо делать, даже если трос купил, его надо обработать, он сам не оконцуется и на крышу не полезет.
Цитата:
Да еще учитывать и деформации самой фермы, и усилия на нее от труб (причем разнонаправленные).
Совсем не так - распор от балок существенен если опора неподвижна. Легко устроить подвижную опору - это лишь вопрос квалификации конструктора - а ее предостаточно.
Цитата:
Да и здания "расковыривать" ради трех "вшивеньких" трубок никому не понравится.
Вот это и видимо не нравится хозяину.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 14:25
#11
Александр СПб


 
Регистрация: 17.11.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. По инженерным канонам при реконструкции разумно опираться на существующие с минимальным "раздражением" последних, т.е. минимум силовых компонентов - например шарниры без моментов и сдвиговых (распорных). Для реализации этой концепции опора фермы (или иной пролетной конструкции должна подойти к несущим элементам существующих (например колоннам) вплотную, чтобы предавать вертикальные и горизонтальные с минимальной консольностью опор. Параллельно решать вопрос мостика холода. В любом случае два здания не должны в силовом отношении завязаны меж собой новой конструкцией.
Решение на сварку через опорный столик мы можем считать шарнирным, если ферма не доходит до колонны по 3-4 см, а сам столик 10см?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ЛучеваяКость Посмотреть сообщение
Из-за разности осадок зданий ферма может обрушиться. Надо определиться с фундаментами сущ. зданий, а потом уже заниматься проектированием фермы
Если здания стоят по 10 лет их осадка продолжается?...разве она не занормирована и не будет в пределах разумной?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-11-18_14-13-49.png
Просмотров: 139
Размер:	117.7 Кб
ID:	220135  
Александр СПб вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 15:02
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Александр СПб Посмотреть сообщение
Решение на сварку через опорный столик мы можем считать шарнирным, если ферма не доходит до колонны по 3-4 см, а сам столик 10см?...
Каждое (верхнее и нижнее) можно было бы считать нежестким, т.е. условно шарниром. Однако В ПАРЕ Вы взяли и ЖЕСТКО примкнули к колонне (как я понял, крепление поясов ферм к столикам на сварке, а не болтах с обвальными отверстиями). Теперь концепция простоты и сердитости нарушена, и нужно проверить колонну на МОМЕНТ от балки, хоть маленький. Не можем же мы на глаз обосновывать надежность.
При болтовых податливых (с овалами) останется только моментик от внецентренности столиков, и вертикальная. А такое намного проще обосновать.
А почему не рассмотрите просто прямоугольную трубу 160х80х4? Нагрузка от трех труб с газом 15...20 кг/м, соб вес 15 кг/м, ветер сбоку немного, и все.
Даже если труба по расчету окажется помощнее, это будет просто и сердито. Никаких ВООБЩЕ проблем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 15:50
#13
Александр СПб


 
Регистрация: 17.11.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А почему не рассмотрите просто прямоугольную трубу 160х80х4?
Ферма уже изготовлена и по жесткости из плоскости такая труба не проходит
Александр СПб вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 16:13
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Прототип из серии на прилагаемой картинке.
Буду весьма благодарен, если дадите ссылку. Тридцать лет назад приходилось давать все узлы и рисовать вручную.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тросы и фитинги такелажные к тросу - вещи покупные
При желании и достаточной квалификации конструктора можно покупные изделия свести к минимуму, заменив трос стержнями.
Опять же, три трубы - три подвески, или две трубы навесить на третью и все пересчитывать.

Решения с вантами и несущим тросом известны издавна и их надежнось проверена временем, но и традициооные имеют право быть.
Вон, Крымский мост через Керченский пролив тоже по балочной схеме построили.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.11.2019 в 16:37.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 18.11.2019, 16:35
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Приопорные стержни НП (700) отрезать и выбросить. А в остальном - пойдёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 16:36
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Александр СПб Посмотреть сообщение
Решение на сварку через опорный столик мы можем считать шарнирным
Если опоры за стены выносить нет желания или возможности, то, чтобы меньше дырявить стены, оставтьте опору только в уровне ВП, а крайнюю панель НП обрежьте.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 18.11.2019, 17:54
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: А я бы еще и температурных деформациях зданий подумал, да и ветра различные чтобы не тянули / не толкали. Мы ж их связываем. С одной стороны надо "подвижку" делать.
Про крайнюю геморность производства работ по креплению фермы к сущ. колоннам с очень большим шансом раскоцать ограждающие конструкции уже говорили?


----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Александр СПб Посмотреть сообщение
Решение на сварку через опорный столик мы можем считать шарнирным, если ферма не доходит до колонны по 3-4 см, а сам столик 10см?

----- добавлено через ~2 мин. -----


Если здания стоят по 10 лет их осадка продолжается?...разве она не занормирована и не будет в пределах разумной?
нет, не можем. Но на этот момент в пару милиписек*м, думаю, можно и болт положить.
Проблема в том, что при таких узлах все горизонтальные нагрузки будут передаваться с одного здания на другое - вы ж, по сути, распоркой их связали, да еще и под углом (будет кручение колонн, к которым цепляетесь). И вот это мне лично очень не нравится.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2019 в 18:12.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 19:15
#18
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Ферма реально жирная
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 20:35
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Александр СПб Посмотреть сообщение
Ферма уже изготовлена ...

Ну и все, теперь будете носиться с этой фермой до посинения...
Цитата:
Решения с вантами и несущим тросом известны издавна и их надежнось проверена временем
Да, человек как научился веревки вить, так и начал все на веревки вешать.
Цитата:
традиционные имеют право быть.
Но исключительно как памятники жести. А так все надо на тросы натянуть.
Цитата:
..Крымский мост.. тоже по балочной схеме построили.
Видимо знали про проверенные временем вантовые мосты. Время их попроверяло, да...
Надо было просто трубку-балку положить и все.
Развели тут ферменно-вантовые суперсооружения на ровном месте панимаш...
А так - нече поперек светлого пути свои мрачные трубы вешать, в землю надо закапывать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 13:16
| 1 #20
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


можно!
Homel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли смонтировать ферму между существующими зданиями?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Многоэтажный переход между зданиями Lunn Железобетонные конструкции 21 27.10.2013 13:25
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. yellowich Технология и организация строительства 1 17.05.2013 11:42
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Противопожарное расстояние между жилыми зданиями в Ленинграде Tyhig Архитектура 4 06.03.2011 21:22