Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. В качестве дипломного проекта мне требуется запроетировать четырехэтажный переход между двумя зданиями пролетом 60 метров. Интересует какой литературой можно воспользоваться, где посмотреть примеры, конструктивные решения ( как самого перехода, так и узлов "крепления" его к зданиям). И вообще с чего начать.

Вложения
Тип файла: pdf DSC_0894_1.pdf (134.8 Кб, 317 просмотров)

Просмотров: 6808
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:25
#2
Oppenheimer


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 22


Довольно серъёзные проекты у вас выступают в качестве дипломных работ.
Oppenheimer вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:33
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Считать совместно со зданиями.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 18:44
#4
Lunn


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 7


bahil
А может лучше сделать так чтобы свести к минимуму влияние зданий? И заодно получится что конструкция не будет чувствительна к неравномерным деформациям по границам прикрепления к зданиям.
А если считать совместно то очень большой получится проект, тем более что тогда и здание можно тоже совместно с основанием считать.
Lunn вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:41
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Lunn,
Цитата:
Сообщение от Lunn Посмотреть сообщение
А может лучше сделать так чтобы свести к минимуму влияние зданий?
Отделяйте их швом. Вешайте переход не на здания, а на отдельные колонны по торцам.


Цитата:
Сообщение от Lunn Посмотреть сообщение
А если считать совместно то очень большой получится проект, тем более что тогда и здание можно тоже совместно с основанием считать.
Да нет, самое оно как раз. Если у Вас есть полгода на проектирование и фактических чертежей рабочки от Вас никто не требует - почему бы и не взять совместно? Просто в проекте делайте упор на переход. Модельку с упрощенными зданиями собрать за полгода можно.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:21
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Отделяйте их швом. Вешайте переход не на здания, а на отдельные колонны по торцам.
Ты смотрел на какой высоте ентот переход? Тут не колонны, а тумбы получатся.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:34
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


тут идеологически подход выбран неверно - не переход нужно между здания проектировать, а переход должен быть частью зданий. легче всего было бы такое выполнить полностью в металле.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:45
#8
Oppenheimer


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
тут идеологически подход выбран неверно - не переход нужно между здания проектировать, а переход должен быть частью зданий. легче всего было бы такое выполнить полностью в металле.
Он в любом случае будет частью здания. Здесь скорее всего надо разобраться с тем какую конструкцию взять чтобы перекрыть такой пролёт и главное каким образом она будет примыкать к зданию.
Жёсткое примыкание сделает её чуствительной к неравномерным деформациям (надо будет учесть при расчёте), усложнит сам узел примыкания но уменьшит усилия.
Подвижное (шарнирное) легче выполнить, но усилия в конструкции будут больше.
Oppenheimer вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:51
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Oppenheimer Посмотреть сообщение
Здесь скорее всего надо разобраться с тем какую конструкцию взять чтобы перекрыть такой пролёт
Ферма на все этажи перехода.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 20:57
#10
Lunn


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ферма на все этажи перехода.
Ферма на 4 этажа, это не слишком большая получится? Может возможно ее сделать на 2 этажа и опереть верхние этажи на нее.
Lunn вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:04
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Можно и на два, но лучше на 4, как единую конструкцию. Где 2 там и 4.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:11
#12
Lunn


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
тут идеологически подход выбран неверно - не переход нужно между здания проектировать, а переход должен быть частью зданий. легче всего было бы такое выполнить полностью в металле.
Выполнить его в металле было бы конечно легче, такие схемы встречались мне. Но поскольку защищаюсь я на кафедре ЖБК, то рассмотрение этого варианта возможно только в качестве сравнительного анализа. Сейчас я рассматриваю только жб варианты.
Lunn вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:12
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Да уж проще П-образную конструкцию посчитать. Переход и два здания(2 части на стилобате).
Offtop: Лет 20-80 назад просто бы раму посчитали вручную...
Какой там пролет то? 15м?
Вполне монолитный ЖБ потянет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:16
#14
Lunn


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Да уж проще П-образную конструкцию посчитать. Переход и два здания(2 части на стилобате).
Offtop: Лет 20-80 назад просто бы раму посчитали вручную...
Какой там пролет то? 15м?
Вполне монолитный ЖБ потянет.
Пролет 60 м.
Lunn вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:40
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Если ж/б, то лучше монолитные стены.
Offtop: ЛИС, посмотри на какой высоте этот переход. Какой стилобат?
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:47
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lunn Посмотреть сообщение
Ферма на 4 этажа, это не слишком большая получится?
Самое оно. Я за металл.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:58
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lunn Посмотреть сообщение
Сейчас я рассматриваю только жб варианты.
Тогда нужно выходить за рамки. Можно выполнить жб арку с подвесом перехода к арке на тросах. Нижний пояс перехода будет исполнять роль затяжки, чтобы погасить распор арки. Покопайтесь в сторону мостов...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 22:08
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


разрез 4-4
не видно ни чего.
куда тут смотреть то????
а так П образная конструкция совсем небольшой высоты по сравнению с пролетом.
Вложения
Тип файла: pdf DSC_0894_1.pdf (134.8 Кб, 207 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2013, 11:47
#19
Lunn


 
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 7


Пролет 60 метров.
Высота перехода 13 метров.
Находится сам переход на высоте 32 метров от земли.

Меня интересуют примеры похожих конструкций, если есть таковые, пожалуй за исключением мостовых.
Lunn вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2013, 12:11
#20
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lunn Посмотреть сообщение
Пролет 60 метров.
Высота перехода 13 метров.
Находится сам переход на высоте 32 метров от земли.

Меня интересуют примеры похожих конструкций, если есть таковые, пожалуй за исключением мостовых.
Где вы живете?
Прокатившись по МКАДу можно увидеть достаточно пешеходных переходов похожих пролетов (высота поменьше правда). Это для наглядного примера.
А вообще как и выше писал при таких габаритах я бы принял П-образную раму с жесткими узлами и считал бы ее. Верхушки зданий принял бы просто как нагрузки.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Многоэтажный переход между зданиями

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Нормирование разрывов между корпусами здания CADAVER Архитектура 7 05.09.2009 21:28
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16