| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Дружеский совет - не нужно вам её изучать. Во вложении результаты экспериментов, которые показывают, что не всегда жесткое тело образовывается по линии теоретической пирамиды продавливания, а остается примерно в границах колонны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Или можно распределить реакцию от колонны по пирамиде продавливания - сосредоточенная нагрузка приводится к распределенной по площади внутри контура продавливания - но это более трудоемко, чем просто "в лоб" посчитать при сетке 200х200 мм, хотя результат примерно похожий будет (особенно если арматуру по всплеску брать). |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Спасибо. Интересная информация, можете название сказать или сбросить все исследование? Данные исследования проводились только с плитами перекрытий или с фундаментными так же? Просто в картинках которые Вы скинули видно что на теоретическую пирамиду не стоит ориентироваться в плитах перекрытий (так и не делаю). Но вот интересно такая ли ситуация с толстыми плитами (600, 900мм). |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Вот например результаты других исследований 2011года
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Искать тот угол наклона, где образовывается первая трещина в подошве ф-та, дело бесполезное. разный он. Вон что-то вложил. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
Я считаю как плиту, загруженную реакциями свай, распределенными по площади КЭ элементов, попадающих внутрь сечения свай, и нагрузкой от колонны, распределенной по площади нижнего основания пирамиды продавливания.
Пример для обычной (не ростверка) плиты (пост #67): https://forum.dwg.ru/showthread.php?...3&#post1890963 Перед расчетом нужно вручную определить реакции с сваях и колонне, чтобы система сил была самоуравновешенной. Если фундаментная плита - обычными КЭ плитынми, сваи учитываю пружинками. Последний раз редактировалось nickname2019, 26.11.2020 в 21:13. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Могу выложить плиту на сваях с нагрузками от стальных колонн. Размер по осям 96х60 м. Толщина 0,6 м.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Здравствуйте! Нужно ли учитывать дополнительную осадку свай от взаимного влияния при ленточном трехсвайном ростверке? Либо достаточно посчитать жесткость пружинки для одиночной сваи (без учета взаимного влияния)? Понимаю, что есть п. 7.5.5 СП24.2021, но он относится к кустам и полям, а не к ленточным ростверкам.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. | nskot | Основания и фундаменты | 3 | 29.04.2013 19:30 |
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание. | Nordek | Основания и фундаменты | 9 | 23.11.2012 10:44 |
Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ | Коллега | Лира / Лира-САПР | 44 | 12.11.2010 04:04 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |