| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.09.2005, 14:11 | #1 | |
Технология бетонирования лифтовых шахт
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
||
Просмотров: 12199
|
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Есть специальные альбомы для мастера бетонных работ! Буквально на прошлой недели видел несколько таких в продаже в Москве в "Доме книги на Новом Арбате" там и узлы опалубки и технология ее возведения и бетонирования! А вообще этим вопросом вроде как ППРщики занимаются... СУГУБО ИМХО
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
В Москве это конечно хорошо! Но я вот только жаль в Волгограде...
А вообще просто встал вопрос такой с подрядчиком, что при монолитном полностью доме они предлагают применить сборные лифтовые шахты, дескать сложно выполнить им такие работы. Но у нас в проекте эти шахты являются одновременно ядром жесткости совместно с диафрагмами. Вот я и решил спросит в целях самообразования каким-же образом все это делается |
|||
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Вы все правильно сделали, что не поддались на уговоры подрядчиков. Лифтовые шахты - отличные ядра жесткости. А еще с внутренней стороны можно установить скользящую опалубку и гнать ее вверх, кое-где устанавливая распорки
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 23.05.2005
Сообщений: 123
|
Насколько я помню в стенах бетонных лифтовых шахт должны предусматриваться проемы для укладки балок временных настилов, используемых при монтаже оборудования (не альпинисты же монтируют направляющие) и ремонтных работах. Их и надо использовать для создания временных настилов при монтаже опалубки.
__________________
vpud |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Наш подрядчик, как верно подметил VPUD56, тоже использует гнезда для балок настила, котоые устраиваются для монтажа лифтового оборудования, в целом же технология ничем не отличается от установки опалубки под торцовую глухую стену, тоесть возможно установить временные мет. консоли для восприятия нагрузки, во время установки опалубки в проектное положение, затем часть нагрузки воспримут стяжки опалубки.
|
|||
|
||||
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Москва
Сообщений: 291
|
Цитата:
>apxap Если в шахте есть настил для монтажа лифта то уровень настила примерно на высоте 1м. от уровня пола этажа. А вот для возведения шахты используют настил для возведения шахты (к нему и требования другие) который и располагают в уровне этажа. Видел ещё как возводят шахту без настилов: берут делают внутреннюю опалубку (сбивают из лифтов ДСП квадрат выотой в этаж) цепляют его к крану, выставляют и внутри и снаружи, затем соединяют внутреннюю опалубку и наружную. После того как отлили этот квардрат перемещают вверх и т.д. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
Щиты опалубки стягиваются между собой шпильками. Для чего через всю толщину стены вставляется пластиковая трубка, а вот через нее эти шпилька и пропускается. Далее на нее наворачивается шайба, тем самым щиты опалубки стягиваются между собой.
Когда щит разбирается, в стене остается отверстие. Через него пропускают арматурину и используют в качестве опоры для вышележащего щита. |
|||
|
||||
короба-тема
как правило собирают коробку(по внутренем размерам офкоурпс) и гонят вверх ! всё этоо дело стоит на брусах,предворительно закреплёных по 4 стенкам шахты преведусчеГО этажа,дэцл засверлился и на дюбеля.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||