Непрочитано 14.05.2019, 19:58 #1
Как определить предельную нагрузку на плиту по серии ИИ 24-1/70?
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Хочу узнать предельную нагрузку на плиту покрытия ИП1-1 по серии ИИ 24-1/70.
По табл.1 нахожу:
для ребра 750 кг/м2
для полки 560 кг/м2
Согласно примечанию собственный вес плиты включен в эту нагрузку.Как понимать данный пункт? Я понимаю, что собственный вес нужно вычесть из этой нагрузки.
Без учёта СВ:
для ребра 750-325=425 кг/м2
для полки 560-140=420 кг/м2
Нагрузки совпадают. Логично подумал я.

Потом открываю выпуск ИИ 22-1/70. Смотрю сбор нагрузок на рамы. Там для покрытия СВ кровли 355 кг/м2 и снег 210 кг/м2. Суммарная нагрузка 355+210=560 кг/м2
560>420 - т.е. не проходит
560 т/м2 совпадает с предельной нагрузкой на полку. Но тогда получается, что в табл.1 серии ИИ 24-1/70 уже даны нагрузки без учёта СВ.
Тогда c уч. СВ:
для ребра 750+325 = 1075 кг/м2
для полки 560+140 = 700 кг/м2
Почему они разные?

Где я не прав? Как интерпретировать примечание?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИ24-1_70.png
Просмотров: 75
Размер:	429.0 Кб
ID:	214147  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИ20-1_70.png
Просмотров: 62
Размер:	426.2 Кб
ID:	214148  

Просмотров: 1687
 
Непрочитано 15.05.2019, 15:30
#2
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Согласно примечанию собственный вес плиты включен в эту нагрузку.Как понимать данный пункт? Я понимаю, что собственный вес нужно вычесть из этой нагрузки.
Это говорит о том, что собственный вес учтён. И если нужна "полезная нагрузка", то да, вычесть собственный вес.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Почему они разные?
Потому что полка одна, а ребра, судя по всему 2.
И нагрузки там по-разному собираются.
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 15:38
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что собственный вес учтён. И если нужна "полезная нагрузка", то да, вычесть собственный вес.
Получается, что плита не проходит на нагрузку, которая в этой же серии используется для расчёта рам? Это как-то странно
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 15:42
#4
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Получается, что плита не проходит на нагрузку, которая в этой же серии используется для расчёта рам?
Ну довольна очевидно, что нагрузка на ригель рамы будет больше, чем на плиту.
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 15:46
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Ну довольна очевидно, что нагрузка на ригель рамы будет больше, чем на плиту.
Где это очевидно, если нагрузка от пирога 355 и снег 210? В сумме 355+210 = 565 кг/м2. Это как раз та нагрузка, которая к плитам приложена. А вот СВ перекрытия(покрытия) для ригеля больше, потому что там ещё вес ригеля учитывается. См. второй скриншот.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Катастрофически не хватает примера работы с этой серией
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 16:26
#6
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Катастрофически не хватает примера работы с этой серией
Да они все похожи. Сходу обращает внимание, что на ребро нагрузка больше, ибо с полки собирается. Ну и плюсом расчёт по 2му предельному, там свои тонкости.
Pill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 10:23
#7
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Да они все похожи. Сходу обращает внимание, что на ребро нагрузка больше, ибо с полки собирается. Ну и плюсом расчёт по 2му предельному, там свои тонкости.
А можете подсказать серия на ребристые плиты, где есть пример их подбора?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 14:20
#8
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4293845510.htm например
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить предельную нагрузку на плиту по серии ИИ 24-1/70?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать существующий ригель по серии ИИ23-2 на дополнительную нагрузку с учетом пластики? YRAN Железобетонные конструкции 3 07.11.2018 12:20
Проектирование кирпичного столба под ребристую монолитную плиту. Какую дополнительную нагрузку от массы балок принять? Kusnecc Железобетонные конструкции 0 23.03.2018 21:59
Как определить по СП предельную гибкость элемента msv_mnv Металлические конструкции 11 07.01.2015 15:04
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23