| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит на стену шахты лифта

Опирание плит на стену шахты лифта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2009, 22:47 #1
Опирание плит на стену шахты лифта
katiaribka
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 3

Подскажите пожалуйста можно ли опирать пустотные плиты перекрытия (ПК 30-12.8)на стену шахты лифта толщ. 380мм?
Просмотров: 7025
 
Непрочитано 23.08.2009, 00:45
#2
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Да можно.
1.Т.к. у тебя нагрузка придёт на стену только с половины пролёта (примерно 1,5 м);
2. По требованиям лифтовиков минимальные требования к кирпичной шахте лифта: армированная кладка из полнотелого кирпича толщиной не менее 250 мм. А тут 380 мм.
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2009, 00:53
#3
katiaribka


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 3


Большое спасибо за ответ.
katiaribka вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2009, 09:23
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
1.Т.к. у тебя нагрузка придёт на стену только с половины пролёта
сдаюсь, где подколка ??

Если нет проблем с акустическим швом, то скорее можно, чем нельзя
.
lee вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2009, 09:40
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
2. По требованиям лифтовиков минимальные требования к кирпичной шахте лифта: армированная кладка из полнотелого кирпича толщиной не менее 250 мм.
Где указаны эти требования?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2009, 13:44
#6
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


в строительных заданиях лифтовиков и с их слов.Наши лифтовики говорят, что если полнотелая кладка 250 мм, то можно даже развёртку закладных не делать.Они сами закладные по месту ставят на химических анкерах.

Последний раз редактировалось Anton_Br, 23.08.2009 в 15:37.
Anton_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит на стену шахты лифта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Расчёт шахты лифта olganik Конструкции зданий и сооружений 6 15.04.2009 16:36
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25