Непрочитано 06.05.2010, 15:10 #1
Сопряжение шахты лифта с плитами перекрытия
Extra_enough
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 4

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сопряжение лифтовой шахты с плитами перекрытия обязательно должно быть шарнирным, или есть исключения? (шахта - каменная кладка, высота 25м, сейсмичность площадки строительства-8)

Последний раз редактировалось Extra_enough, 07.05.2010 в 01:07.
Просмотров: 4319
 
Непрочитано 06.05.2010, 20:28
#2
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


А какое сопряжение Вы хотите сделать при кирпичной шахте и сборных плитах?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 21:31
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Extra_enough, читай правила форума. На переименование темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 01:12
#4
Extra_enough


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 4


AF9999, этот вопрос подразумевался вторым, если жесткое сопряжение возможно, то как его реализовать в данном случае
Extra_enough вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 08:21
#5
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


А зачем, резонный вопрос ? Какая нужда вязать жестко кирп. стену с плитами сборными?
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 08:48
#6
Extra_enough


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 4


в шахте этой нет монолитных ж/б включений, а сейсмка 8 баллов, так уж построили а идея заключается в том, чтобы закрепив жестко эту шахту с плитами она работала вместе со всем зданием
Extra_enough вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 10:08
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Extra_enough Посмотреть сообщение
в шахте этой нет монолитных ж/б включений, а сейсмка 8 баллов, так уж построили а идея заключается в том, чтобы закрепив жестко эту шахту с плитами она работала вместе со всем зданием
Если шахта смежна с жилыми помешениями,она вооще должна быть отдельно стоящей и перекрытия на нее опираться вооще не должны,у вас этот случай?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 10:22
#8
Extra_enough


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 4


да, шахта отдельно стоящая. Только здание - торговый центр (лифт проектировался как грузовой, а сейчас из него хотят сделать пассажирский)
Extra_enough вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 11:30
#9
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Ну если торговый центр то можно и не отдельностоящий делать,вобщем тебе все карты в руки,ты нечем не ограничен в своем творческом процессе
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение шахты лифта с плитами перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шахта лифта Андрамеда Конструкции зданий и сооружений 8 12.02.2011 11:06
Шахта лифта в монолитном балочном перекрытии жозефина Железобетонные конструкции 6 15.07.2009 16:12
Расчёт шахты лифта olganik Конструкции зданий и сооружений 6 15.04.2009 16:36
Лифтовая шахта новый ПУБЛ толстяк Прочее. Архитектура и строительство 4 06.05.2008 13:28
Шахта лифта Ser-Yast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.04.2008 07:13