08.04.2020, 11:57 | #1 | |
Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 2125
|
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
Цитата:
Он не попадает в ГСТ и, вроде как, в учет не идет. Есть сомнения, может что то еще нужно специально сделать... Или может ни при каких условиях нельзя ничего (даже временного) в такой ситтуации ставить, а необходимо предусматривать сваи и прорезать этот торф? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Вы вообще сажаете на насыпные посредственные грунты.
Проверьте еще на продавливание подстилающего слабого слоя. А так нормально. Беллетристика: Пирог бывает и хуже: резервуар чистой воды объемом на 900кубов, где то 150кПа. Причем мне пришлось его сейчас и эксплуатировать, судьба такая. Гонять в разных режимах. Не утонул))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
Цитата:
Продавливание подстилающего слоя проверить просто так предлагаете? по идее, если грунт не входит в ГСТ, то он вроде как игнорируется и не подлежит расчету как подстилающий |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Да, точно, у Вас эпюра-рюмка туда не залезает. Тогда не считайте.
Конечно пусечная: нагрузка 50кПа это пирамида из 3 человека массой в 100кг которые встали друг-другу на плечи и давят на пятки нижнего)))). Если в отчете геологи ничего экстремистского не написали, тогда: Оставьте все как есть. Вы уже все рассчитали, осталось нарисовать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Пункт 5.6.41 обязывает вас включить в ГСТ подстилающий слабый слой. Поэтому включите его в ГСТ и пересчитайте с ним. Оцените деформации. Это же не долго. С фундаментом лучше перебдеть, тем более у вас же есть опасения и они очень правильные.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68
|
Цитата:
Осадка вместо 5 мм стала 9 мм. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение сжимаемой толщи в программе Грунт | Юрий М. | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.09.2015 11:36 |
Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad | Иларион | Основания и фундаменты | 13 | 03.06.2015 08:41 |
Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать? | Омская птица | Основания и фундаменты | 25 | 26.04.2014 11:33 |
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания | bibiko | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2013 14:03 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |